Считаю поперечную плоскую ЖБ раму из каркаса монолитного пром здания.
Пролёт ригеля 5.1 м
Шаг второстепенных балок 1.7 м
Пролёт второстепенных балок 6,5 м
Полезная нагрузка 600 кг/м2 с коэф по нагрузке 1.2
Конструкция пола+собственный вес плиты 282 кг (для покрытия почти тоже 287)
Сечение второстепенных балок 20 на 40
главной балки 50 на 25
Формирую РС в Лир-Визоре, получаю усилия и РСУ (на прикидку близко к тому что должно быть)
Отправляю в лир-арм.
Задаю материал
Бетон В30
Арматура А400С2
тут-то и начинается самое непонятное:
При расчёте выдаётся сообщение об ошибках: Превышен процент армирования. И рекомендация по увеличению сечения.
Ошибка пропадает, только при сечении 70 на 30, но при этом процент армирования очень велик 2-2.5% в пролёте, 5% на опоре, что значительно выше чем арматура посчитанная вручную (в двое).
Использую не лицензионную Лиру 9.6 R4(проверял на такой же 9.6 R1 всё совпало)
Подскажите в чём проблема. Заранее благодарен за уделённое время
P.S. Все файлы Лиры прилагаю.

Вложения
Тип файла: rar Учебная рама.rar (691.0 Кб, 112 просмотров)

Просмотров: 5530
 
Непрочитано 16.10.2011, 10:02
#2
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от Stanum Посмотреть сообщение
Ошибка пропадает, только при сечении 70 на 30, но при этом процент армирования очень велик 2-2.5% в пролёте, 5% на опоре, что значительно выше чем арматура посчитанная вручную (в двое).
Особо не просматривая схему, закинул на расчет. Итог: на опоре 14,5 см2 (процент армирования 1,37), в пролете 7,83....
Дрюха вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.10.2011, 13:08
#3
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


Спасибо за помощь
Понял где ошибался, проблема с программой.

Последний раз редактировалось Stanum, 16.10.2011 в 15:02.
Stanum вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.10.2011, 16:45
#4
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


И ещё один вопрос: Какая правильная последовательность, для того чтобы учесть результаты армирования по линейному расчёту при расчёте нелинейном?
При попытке экспортировать результаты армирования из Лир-Арм: выдало ошибку про отсутствие унификации элементо
Открыл Лир-Визор создал унифицированные группы(в рсу) по колоннам и балкам(Здесь также возникает вопро о принципе унификации)
Переслал в лир арм пересчитал получил армирование(результаты экспортировались), но конструирование стало невозможным.
Снова заходя в лир визор пытаюсь загрузить файл arm.rez следуя инструкции. но ничего не происходит.
Буду признателен за помощь
Stanum вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2011, 23:27
#5
vm4el


 
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 12


1. При создании РСУ создать группы унификаций, для этого посмотреть результаты линейного расчёта, задаться зонами раскладки каркасов/отдельных арм.стержней.
2. В Лира-Арм произвести расчёт по РСУ, экспортировать результаты.
3. Загрузить *arm.rez в задании жёсткостей, в списке появяться новые жёсткости.
Должно получиться
vm4el вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.11.2011, 16:47
#6
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


Спасибо за помощь.
Stanum вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Проблема с подбором арматуры в лир-арм

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Реально ли учесть физ. нелинейность в железобетонных конст. EUDGEN Расчетные программы 344 18.10.2013 15:19
Нужна ли повторная экспертиза проекта? Иван 80 Технология и организация строительства 40 03.02.2011 17:36
Лира арм зависает на подборе арматуры Romeo1786 Лира / Лира-САПР 7 12.10.2010 23:08
Подбор площади арматуры, as < 0 PanicAttack Железобетонные конструкции 8 30.03.2010 12:28
Специалисты помогите с моделированием железобетонной емкости в ПК Лира 9.4 и подбором арматуры Alexand_r Лира / Лира-САПР 26 23.10.2009 15:32