Швы между постоками подлежал обезательной заделке. То, что увидели Вы - брак. Заделывайте их (швы) и не парьтесь.
----- добавлено через ~5 мин. ----- Как правило (зависит от серии и марки плит) допустимая нагрузка на пустотки, без учета собственного веса плиты, 800кг/м2. В эту цифру входит вес конструкций пола, временная нагрузка (для квартир 150кг/м2), вес перегородок. Из этого и исходите при ремонте квартиры. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Это брак, который допустили строители.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». Последний раз редактировалось Boris_1, 17.05.2014 в 14:24. |
|||
|
||||
Регистрация: 17.05.2014
Сообщений: 3
|
Спасибо за ответ. А каким лучше раствором заделывать цемент + (песок или баласт?), и в каком соотношении?
Крайняя к стене плита (второе фото) имеет посередине трещину вдоль плиты, две другие плиты сверху все покоцаны, в каких то выбоинах, что это брак, нужно ли ремонтировать эти плиты? У меня есть пару мешков кварцевого песка крупной фракции = 1,0 думаю им заделать все выбоины и трещины смешав 1:3 с цементом. Или лучше не ремонтировать плиты а сразу делать стяжку пола? |
|||
|
||||
Регистрация: 17.05.2014
Сообщений: 3
|
Цитата:
Наибольший перепад пола в квартире аж 7 см! Караул какой-то. Можно ли такую толстую стяжку делать 8-9 см? |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
"Ремонтировать" плиты нет смысла. И вообще что подразумевать под ремонтом? Усиление? Ну да, трещина есть. Но плита не прогнулась, не рассыпается. Заделайте швы обычным раствором, затрите выбоины на плите, делайте стяжку. Только поверхность обеспыльте. И перед ремонтом посмотрите внимательно рекомендации в интернете по "правильному" выполнению стяжек.
Цитата:
Согласно СНиП "Нагрузки и воздействия" коэф. надежности для стяжек из ЦП раствора и штукатурки принимается 1,3; для линолеума, паркета, керамики, кирпичной кладки примите 1,1. Это означает следующее: к примеру толщина стяжки 50мм, керамика 9мм - 0,05*1,8*1,3+0,009*1,8*1,1=0,135т/м2 - нагрузка от конструкций пола; + временная в квартире 0,135+0,15*1,3=0,33т/м2. Прибавьте к этому вес перегородок и получите нагрузку на плиту. Нагрузка 800кг/м2, которую я Вам сказал, характерна для не многих плит. Лучше ориентируйтесь на максимальную допустимую нагрузку 600кг/м2. Толщина стяжки 8-9 см - это очень много. Даже 5см - не мало. Чтобы определить нагрузку от стены, посчитайте вес участка стены и полученное значение разделите на площадь плиты, на котором расположен этот участок стены.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». Последний раз редактировалось Boris_1, 18.05.2014 в 11:25. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Шпунт между смежными фундаментными плитами разноэтажных монолитно-каркасных зданий | yures2008 | Основания и фундаменты | 17 | 16.12.2016 14:40 |
Монолитная заделка (участок) между плитами длиной 7.2 и 9.0 м | AVS | Железобетонные конструкции | 8 | 27.03.2016 23:59 |
Монолитный участок между плитами перекрытия | Тоторо | Железобетонные конструкции | 28 | 02.10.2013 01:40 |
Узел заполнения проема между многопустотными плитами | dextron3 | Конструкции зданий и сооружений | 34 | 22.03.2010 09:36 |
Расстояние между фундаментными плитами | Tarasova | Основания и фундаменты | 19 | 22.05.2008 14:57 |