Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Насколько необходима металлическая гидроизоляция приямка?

Насколько необходима металлическая гидроизоляция приямка?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.02.2015, 06:49 #1
Насколько необходима металлическая гидроизоляция приямка?
Konstruktiv54
 
Новосибирск
Регистрация: 31.01.2007
Сообщений: 1,040

Вот такое задание дает технолог, для приямка в котором стоят цистерны с дизельным топливом:
Приямок разм. 8400х6200, низ -0,500, пол и стенки обшить сталью толщиной 3мм, до отм. 0,000, на случай разлива дизельного топлива.
Говорит никакой бетон не удержит мазуту, все в землю уйдет. Надо стальную ванну делать.

А реально ли заварить такую ванну герметично, габаритами 6200х8400, сталью 3мм, да еще на полу...

Последний раз редактировалось Konstruktiv54, 11.02.2015 в 09:59.
Просмотров: 3947
 
Непрочитано 11.02.2015, 07:42
#2
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998


Цитата:
Сообщение от Konstruktiv54 Посмотреть сообщение
А реально ли заварить такую ванну герметично, габаритами 6200х8400, сталью 3мм, да еще на полу...
изучите СП 28.13330.2012 и "Рекомендации по проектированию гидроизоляции подземных частей зданий и сооружений" совместно с технологом.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2015, 08:02
#3
Sibir


 
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 560
<phrase 1=


Имел опыт проектирования именно стальных поддонов под склады диз.топлива. Площадки строительства отдаленные, холодно поэтому - сталь, антикоррозия в соответствии с СНиП (СП) , покрыли эпоксидкой. Что Вас смущает? Толщина металла, габариты "ванны"? Разделите "ванну" на отсеки, под каждую цистерну.
Sibir вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2015, 08:10
#4
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,370


Цитата:
Сообщение от Konstruktiv54 Посмотреть сообщение
А реально ли заварить такую ванну герметично, габаритами 6200х8400, сталью 3мм, да еще на полу...
Серия 1.010-0_в. 3
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.02.2015, 09:44
#5
Konstruktiv54


 
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
<phrase 1=


Просто это не совсем профильная для меня тема, я бы даже сказал - совсем не профильная, поэтому я немного растерялся при виде такого задания. С технологом общения не получается, издержки удаленной кооперации. Вообще у меня желание найти какое-то более рациональное решение, может быть что-то типа Пенетрона итд
Цитата:
Сообщение от Sibir Посмотреть сообщение
Что Вас смущает? Толщина металла, габариты "ванны"? Разделите "ванну" на отсеки, под каждую цистерну.
Ну собственно многое меня смущает. Монтировать "ванну" надо непосредственно в приямке, лист тройку и прожечь легко, и швы восьмиметровые герметичные ползать на полу в стык варить, и как проверять потом эту герметичность?

Сейчас курю серию 1.010, спасибо большое за наводку. Там сразу написано, что это дорого, многодельно и трудоемко, при чем сталь не менее 4мм толщиной. Но все таки это реально.
Konstruktiv54 вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2015, 10:12
#6
13Rossoneri


 
Регистрация: 22.07.2011
Украина
Сообщений: 479
<phrase 1=


Конечно реально. Я, к примеру, подобными работами только и занимаюсь. (правда от воды, а не от мазута). Только мы из 6-ки.
13Rossoneri вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.02.2015, 10:23
#7
Konstruktiv54


 
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
<phrase 1=


13Rossoneri, вы используете металлическую гидроизоляцию как опалубку, или в приямке устраиваете закладные, к которым затем привариваете сами листы?
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
изучите СП 28.13330.2012
СП28 мне говорит, что воздействие дизельного топлива на бетон носит слабоагрессивный характер. Но он ничего не говорит про фильтрацию топлива через бетон в окружающую среду. Как ее избежать для светлых нефтепродуктов? Для темных вроде бы все просто.
Цитата:
При хранении тёмных нефтепродуктов водонепроницаемость достигается нанесением на поверхность плит слоя цемента, гидроизоляцией ковра (2 слоя рубероида) и грунта.
Konstruktiv54 вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2017, 06:41
#8
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Серия 1.010-0_в. 3
Цитата:
Сообщение от 13Rossoneri Посмотреть сообщение
Конечно реально. Я, к примеру, подобными работами только и занимаюсь. (правда от воды, а не от мазута). Только мы из 6-ки.
а как уклон 0,007 по днищу можно создать?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Насколько необходима металлическая гидроизоляция приямка?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Чем обшить барабан на крыше? zodchij Конструкции зданий и сооружений 8 21.01.2013 16:21
Здание без подвала- водоотведение в приямок. Испанец Архитектура 1 06.03.2012 18:33
Из чего можно сделать приямок в автомойке Sarman Прочее. Архитектура и строительство 33 18.01.2010 11:26
Приямок лифта в здании с продуваемым подпольем (вечная мерзлота) HG Архитектура 3 15.04.2008 12:11