Непрочитано 26.05.2012, 21:54 #1
Проверка прочности колонны
hprx
 
Регистрация: 31.12.2008
Сообщений: 154

Имеется внецентренно-сжатая колонна. Необходимо проверить на прочность.
[img]http://i011.***********/1205/44/b18ff75d5240t.jpg[/img]
Считаю что проверку прочности нужно проводить по формуле:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 139
Размер:	615 байт
ID:	81024. Так ли это (по этой ли формуле)?
Правда ли, что 4 центральных стержня в расчете не учитывают, если да, то почему?
Если находить высоту сжатой зоны по формуле:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.png
Просмотров: 68
Размер:	399 байт
ID:	81025,
то x=0, так?

Просмотров: 3730
 
Непрочитано 26.05.2012, 22:34
1 | #2
Vasya constr


 
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589


Ну вот кто вам это рассказал? Есть нормы, по ним и считайте. Первую формулу см. ф-лу 6.20 СП 52-101-2003 (там в моменте учитывается добавка от деформирования колонны). В вашем случае вторая формула не верна, смотрите ф-лу 6.21 или 6.22 СП 52-101-2003 в зависимости от приведенных там условий

Последний раз редактировалось Vasya constr, 26.05.2012 в 22:40.
Vasya constr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.05.2012, 00:07
#3
hprx


 
Регистрация: 31.12.2008
Сообщений: 154


Спасибо.
Условия к ф-лам 6.21 и 6.22 для определения x содержат х; сначала посчитать x по формуле, скажем, 6.21 и проверить выполняемость соответствующего условия, если выполняется, то x посчитан по верной формуле, так?
И будут ли участвовать в работе 4 центральных стержня?
hprx вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2012, 09:44
1 | #4
Vasya constr


 
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589


1) да
2) при изгибе и внецентренном сжатии в одной плоскости учитываются стержни, установленные по 2-м противоположным граням элемента (перпендикулярные плоскости изгиба, само собой). То есть нет, не учитываются
Vasya constr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.05.2012, 10:20
#5
hprx


 
Регистрация: 31.12.2008
Сообщений: 154


Большое спасибо!
hprx вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Проверка прочности колонны

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проверка прочности сечения по наклонной трещине на действие поперечной силы massa99 Прочее. Отраслевые разделы 1 09.02.2012 07:12
Ж/б каркас одноэтажного промздания с отдельными плитами под колонны в деформационных швах. drunk_master Железобетонные конструкции 6 20.04.2011 16:26
Проверка прочности кирпичной кладки при действии горизонтальной сосредоточенной силы fresh235 Каменные и армокаменные конструкции 2 23.11.2010 11:46
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41
Как Извлечь из строки числа Kostinok Программирование 7 12.08.2008 08:00