Непрочитано 28.05.2012, 19:43 #1
Раскрепление сжатого пояса ПРОГОНА
О'Денси
 
инженер-проектировщик
 
Челябинская область
Регистрация: 24.01.2012
Сообщений: 21

Будьте добры, разъясните:
Шаг прогонов 1,5 м (опираются в узлах фермы, уклон 5 град.), длина 6 м. На прогоны укладываются кровельные панели толщиной 180 мм и шириной 1200 мм , кот. крепятся саморезами с шагом 550 мм (по 3 на панель).
Можно ли учесть крепление панелей для уменьшения расчетной длины прогона при расчете на общую устойчивость?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Лира2.jpg
Просмотров: 91
Размер:	90.1 Кб
ID:	81130  

Просмотров: 2483
 
Непрочитано 28.05.2012, 20:16
#2
Epos


 
Регистрация: 18.09.2011
Сообщений: 6


http://forum.dwg.ru/archive/index.php/t-30892.html
Epos вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.05.2012, 20:29
#3
О'Денси

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 24.01.2012
Челябинская область
Сообщений: 21


Спасибо,Epos,. То, что нужно!
О'Денси вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Раскрепление сжатого пояса ПРОГОНА

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Раскрепление прогоном верхнего пояса фермы таи Конструкции зданий и сооружений 247 18.10.2022 15:56
раскрепление сжатого пояс балки Mr.AS Конструкции зданий и сооружений 6 02.12.2010 23:09
Расчетная длина сжатого пояса фермы из плоскости Sarman Конструкции зданий и сооружений 17 25.10.2009 20:30
Что можно считать раскреплением сжатого пояса 200 Прочее. Архитектура и строительство 3 02.05.2007 12:44