Вот в чем проблема.
В проектной документации была указана категория Д для аккумуляторной.
С госэкспертизы пришли замечания о подтверждении расчетом согласно СП данную категорию.

А теперь как этот расчет выполнить.
Аккумуляторы ......

Может есть какой пример расчета.

Понимаю что категория будет скорее всего В4, но все же.
Просмотров: 11735
 
Непрочитано 15.11.2014, 18:58
#2
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693


Думаю этот вопрос нужно адресовать технологам или же пожарникам, электрики этим не занимаются.
Jоhnny вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2014, 19:02
#3
shifr


 
Регистрация: 28.12.2011
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
адресовать технологам ..., электрики этим не занимаются.
Так электрики и есть технологи.
shifr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.11.2014, 21:30
#4
FRAER

Инженер
 
Регистрация: 02.04.2009
РФ
Сообщений: 833


Цитата:
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
технологам или же пожарникам
Это в нормальной организации.

Здесь увы, вопрос решать мне.
А я вообще строй. частью занимаюсь по ПС
FRAER вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2014, 06:57
#5
shifr


 
Регистрация: 28.12.2011
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от FRAER Посмотреть сообщение
В проектной документации была указана категория Д для аккумуляторной.
Они были А, если аккумуляторы кислотные, Расчет? Считайте сколько выделяется водорода... и по инструкции по отнесению помещений к категории.
Цитата:
Сообщение от FRAER Посмотреть сообщение
А я вообще строй. частью занимаюсь
Когда-то надо начинать расширять кругозор)
shifr вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2014, 10:15
#6
Spiteful Berkut

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.12.2007
Россошь, Воронежская обл.
Сообщений: 307
<phrase 1=


Пару лет назад доводилось выполнять такой расчёт. Написали В4, хотя удельная пожарная нагрузка и получилась меньше мегаджоуля на квадрат. Рассчитайте количество выделяемого водорода и будет вам счастье.
Spiteful Berkut вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2014, 10:47
#7
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693


Цитата:
Сообщение от shifr Посмотреть сообщение
Так электрики и есть технологи.
Какие же они технологи? Т.е и все остальные помещения по категориям тоже должны расчитывать электрики? Вы вообще в курсе что сейчас с теми же пожарниками такая ситуация: один делает ПС, ПТ делает другой специалист, объёмно-планировочные решения - третий, технологические - четвёртый (и в этом кстати есть своя логика), а Вы предлагаете объединить два таких в корне разных "направления".
Jоhnny вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2014, 17:22
#8
shifr


 
Регистрация: 28.12.2011
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
Вы предлагаете объединить два таких в корне разных "направления".
Аккумуляторы воздухом надувают?
shifr вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2014, 07:21
#9
Studentik

Инженер ОВ
 
Регистрация: 09.06.2009
г. Оренбург
Сообщений: 144
<phrase 1= Отправить сообщение для Studentik с помощью Skype™


Здравствуйте.
У автора аккумуляторная на ПС (электрическая подстанция 220/110/35/10). Так?
Если так - то там электрики рулят за технологов. Потому ка других спецов на ней почти нету. Конкуренцию по трудозатратам и времени на разделы им могут составить разве строители при наличии капитальных строений. ОВ,ВК, экологи и пожарники как правило играют вторую роль.
Studentik вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.11.2014, 07:51
#10
FRAER

Инженер
 
Регистрация: 02.04.2009
РФ
Сообщений: 833


Цитата:
Сообщение от Studentik Посмотреть сообщение
У автора аккумуляторная на ПС (электрическая подстанция 220/110/35/10). Так?
Все верно, подстанция 35кВ.
FRAER вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2014, 06:48
#11
Vladfile

Расчеты и конструирование. А также прочая лабуда
 
Регистрация: 20.12.2007
Ташкент ТЭП
Сообщений: 204


Так напишите хотя бы какие аккумуляторы кислотные или другого типа, категория Д через чур оптимистично . Честно говоря расчет муторный и придурковатый для не специалиста. Пытались сделать в свое время расчет на категорию (не для аккумуляторной ) своими силами, но что то пошло не так, договорились с пожарником, чтобы он сделал расчет самостоятельно, предоставив ему необходимые данные.
PS Каждый должен заниматься своим делом
__________________
Лучше с умным потерять, чем с дураком приобрести.
Vladfile вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2014, 11:11
#12
Roman3R


 
Регистрация: 30.12.2008
Сообщений: 255


Цитата:
Сообщение от FRAER Посмотреть сообщение
Может есть какой пример расчета.
Посмотрите
Вложения
Тип файла: pdf М788-1068 Зар_станц.pdf (1.47 Мб, 837 просмотров)
Roman3R вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.11.2014, 11:38
#13
FRAER

Инженер
 
Регистрация: 02.04.2009
РФ
Сообщений: 833


Цитата:
Сообщение от Vladfile Посмотреть сообщение
PS Каждый должен заниматься своим делом
Ваши слова да директору в уши))))



Цитата:
Сообщение от Roman3R Посмотреть сообщение
Посмотрите
Спасибо, гляну.

----- добавлено через ~14 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Vladfile Посмотреть сообщение
Так напишите хотя бы какие аккумуляторы кислотные или другого типа
Аккумуляторы: 4 Groe 100
FRAER вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2014, 12:13
#14
Studentik

Инженер ОВ
 
Регистрация: 09.06.2009
г. Оренбург
Сообщений: 144
<phrase 1= Отправить сообщение для Studentik с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от FRAER Посмотреть сообщение
Аккумуляторы: 4 Groe 100
Не забудьте указать кол-во элементов в аккумуляторной. У Вас их будет примерно 102-120 элементов? Так?
Данные аккумуляторы относятся к кислотным, но выделения водорода и паров серной кислоты, судя по описанию производителя, незначительны. В инструкциях по эксплуатации по экспресс методике производителя получается менее 500м3/ч. Если считать по ПУЭ то расход возрастает, а если считать по кислоте и водороду так и 3000м3/ч не предел.
Данный сайт не совсем подходит для решения данной проблемы. Все таки тут больше строительных специалистов находится.


Тема раз: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=48976
Тема два: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=13914
Тема три в развитие темы электрических подстанций http://http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=4156
Studentik вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2014, 15:58
#15
Сергей Богатов


 
Регистрация: 21.02.2009
Сообщений: 825


перекликается с темой http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=109845
__________________
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.11.2014, 13:07
#16
FRAER

Инженер
 
Регистрация: 02.04.2009
РФ
Сообщений: 833


Цитата:
Сообщение от Studentik Посмотреть сообщение
Тема раз: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=48976
Тема два: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=13914
Тема три в развитие темы электрических подстанций http://http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=4156

Спасибо буду там читать!!!
FRAER вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Как рассчитать категорию помещения аккумуляторной

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как регламентируется работа в цокольных и подвальных помещениях FRAER Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 22.07.2015 15:09
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Нужно рассчитать КЕО и инсоляцию помещения. Help) Ram!l Прочее. Архитектура и строительство 5 14.07.2014 11:08
использование подвала жилого дома Витос Прочее. Архитектура и строительство 28 19.12.2013 12:17
Ищу Нормали планировочных элементов (НП) @$K&t[163RUS] Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 22 28.03.2013 08:10