Кривизна полов складского помещения.
Marv
 
Регистрация: 13.01.2008
Сообщений: 93

Имеется складское помещение с бетонными полами. У полов наблюдаются существенные просадки (перепады по высоте до 110 мм). Была выполнена нивелировка пола, все материалы переданы заказчику. Но заказчик требует сослаться на какой-либо нормативный документ, из которого следовало бы, что полы не удовлетворяют нормативным требованиям.
И с этим затык. Напрямую про полы говорится в СП 29.13330.2011 (СНиП 2.03.13-88) "Полы". Но там описывается метод измерения двухметровой контрольной рейкой. А когда у нас склад в несколько тысяч квадратных метров... И перепады по высоте связаны не с кривой заливкой, а с вымыванием подушки основания...
Существуют ли ещё какие нормативные документы, описывающие полы большой площади? В СП 57.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 31-04-2001*) "Складские здания" - про ровность полов ни слова.
Просмотров: 2093
 
Непрочитано 30.01.2015, 14:53
#2
Валакин


 
Регистрация: 14.05.2014
Сообщений: 322


Не знаю на счет документов, но неровные полы могут мешать нормальной эксплуатации, например на одном складе такие полы не позволили установить стеллажи, и ни у кого не было вопросов зачем их переделывать и по каким нормативам (видимо заказчик хочет как то объяснить свои действия)

Если отношение заказчик-подрядчик, в проекте есть отметки полов
__________________
Если часы пробили тринадцать раз, то это не означает, что тринадцатый удар был неверным.

Последний раз редактировалось Валакин, 30.01.2015 в 15:02.
Валакин вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2015, 15:00
#3
Uzel

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 20.05.2009
Россия
Сообщений: 263


СНиП 3.03.01-87 табл. 11
Отклонение горизонтальных плоскостей 20 мм.
Такая же таблица есть в СП 70.
Uzel вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.01.2015, 15:00
#4
Marv


 
Регистрация: 13.01.2008
Сообщений: 93


Это то все понимают, но дело может принять судебный оборот и заказчик, прежде чем выдать официальные претензии подрядчику, хочет, видимо, подстраховаться.
Marv вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2015, 12:31
#5
Валакин


 
Регистрация: 14.05.2014
Сообщений: 322


делали полы с уклоном когда то (для того чтобы вода уходила к трапам после срабатывания пож сигнализации)
__________________
Если часы пробили тринадцать раз, то это не означает, что тринадцатый удар был неверным.
Валакин вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Кривизна полов складского помещения.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как регламентируется работа в цокольных и подвальных помещениях FRAER Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 22.07.2015 15:09
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
использование подвала жилого дома Витос Прочее. Архитектура и строительство 28 19.12.2013 12:17
Ищу Нормали планировочных элементов (НП) @$K&t[163RUS] Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 22 28.03.2013 08:10