| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Требуется совет по усилению существующей конструкции

Требуется совет по усилению существующей конструкции

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 30.05.2015, 22:07 #1
Требуется совет по усилению существующей конструкции
Patriot27
 
Воронеж
Регистрация: 30.05.2015
Сообщений: 23

Добрый день.
7 лет назад мы начали строить ангар из легких металлических конструкций на колоннах 50х30 метров.
Недавно обнаружили внутренние трещины на половине колонн.
Колонны высотой 4 метра, 400х400мм.
Есть ли варианты усиления конструкции?
Или проще снять арку, нарастить колонны и поставить фермы, например Молодечно?
Посоветуйте как быть!
Спасибо!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN0024.jpg
Просмотров: 579
Размер:	123.6 Кб
ID:	150822  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_2199.jpg
Просмотров: 481
Размер:	277.5 Кб
ID:	150825  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_2198.jpg
Просмотров: 351
Размер:	194.3 Кб
ID:	150826  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_2197.jpg
Просмотров: 307
Размер:	198.6 Кб
ID:	150827  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_2195.jpg
Просмотров: 320
Размер:	224.5 Кб
ID:	150828  



Последний раз редактировалось Patriot27, 30.05.2015 в 22:17.
Просмотров: 11349
 
Непрочитано 30.05.2015, 22:16
#2
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Железобетона без трещин не бывает.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.05.2015, 22:19
#3
Patriot27


 
Регистрация: 30.05.2015
Воронеж
Сообщений: 23


Это понятно, но трещины только по внутренней стороне! Большое подозрение, что арка распирает и ломает колонны.
Patriot27 вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2015, 22:33
#4
Rockname


 
Регистрация: 08.05.2013
Сообщений: 228


Цитата:
Сообщение от Patriot27 Посмотреть сообщение
Большое подозрение, что арка распирает и ломает колонны.

решать вопросы по усилению должны специалисты после проведения обследования
а если "для себя", то я бы, наверное, рассматривал этот вариант:
Цитата:
Сообщение от Patriot27 Посмотреть сообщение
снять арку, нарастить колонны и поставить фермы, например Молодечно?
естественно, со всеми расчетами, ремонтом колонн и т.д.
Rockname вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2015, 22:33
#5
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


ну дык начали строили без проекта и расчетов?! а если по проекту с расчетами, тогда откуда паника?
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.05.2015, 22:35
#6
Patriot27


 
Регистрация: 30.05.2015
Воронеж
Сообщений: 23


Строили по проекту, правда уменьшили высоту колонн, она должна быть на метр больше.
Но сейчас увидели трещины и возникли опасения!

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Rockname Посмотреть сообщение

решать вопросы по усилению должны специалисты после проведения обследования
а если "для себя", то я бы, наверное, рассматривал этот вариант:

естественно, со всеми расчетами, ремонтом колонн и т.д.
Это все понятно, но ведь методов усиления не так много! Например, предлагают связи между колоннами, но тогда высота склада будет всего 4 метра, что является не допустимым!
Patriot27 вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2015, 22:41
#7
Rockname


 
Регистрация: 08.05.2013
Сообщений: 228


http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=120178 вам же уже все сказали. что еще вы хотите услышать?
Rockname вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.06.2015, 11:23
#8
Patriot27


 
Регистрация: 30.05.2015
Воронеж
Сообщений: 23


Некоторые специалисты высказывают мнение, что возможно усилить существующую конструкцию путем обрамления колонн металлическим профилем.
Будет ли это эффективно работать?
Спасибо за ответы!
Patriot27 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.06.2015, 11:30
#9
Patriot27


 
Регистрация: 30.05.2015
Воронеж
Сообщений: 23


Колонны каждой стороны связаны армированным поясом
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 432
Размер:	270.1 Кб
ID:	151166  
Patriot27 вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2015, 11:41
1 | #10
Трафарет

Космический мусор
 
Регистрация: 01.09.2014
Сообщений: 232


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Железобетона без трещин не бывает
предлагаю внести в книгу мудрости. Слова не мальчика, но мужа
__________________
Старый лох
Лучше новых трёх.
(Коекакеры против Хотябыча)
Трафарет вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2015, 11:57
#11
faysst

конструктор
 
Блог
 
Регистрация: 19.07.2006
МСК
Сообщений: 439


...

Последний раз редактировалось faysst, 05.05.2023 в 10:39.
faysst вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2015, 10:38
#12
luckfinder


 
Регистрация: 16.07.2013
Сообщений: 31


Цитата:
Сообщение от faysst Посмотреть сообщение
Ваша арка, в которой распор гасится изгибом вертикальных колонн, - "смелое", т.е. мягко говоря, безграмотное и опасное решение. Никакие обычные обоймы вас не спасут. За такую арку сажать надо. Вам повезло, что ее еще не вырвало от ветра или она не рухнула от снега, порой снег не скатывается с крыш.
А можно, пожалуйста, разъяснить в чем здесь "смелость" и безграмотность? Колонны разве не могут воспринимать горизонтальные нагрузки?
luckfinder вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2015, 11:24
#13
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


Вы сравните фото
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...2&d=1433012636
и чертеж
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...8&d=1426438506
Чего-то явно не хватает...

----- добавлено через ~2 мин. -----
чертеж из параллельной темы

http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=120178
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2015, 12:37
#14
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


v.psk, так это торец.
Мне тоже кажется, что проблемы могут быть из-за отсутствия ограждающих конструкций и неучтённого воздействия ветра на, по сути, крыло.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2015, 13:48
#15
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от Patriot27 Посмотреть сообщение
Колонны каждой стороны связаны армированным поясом
Миниатюры
*
и
Цитата:
Сообщение от Patriot27 Посмотреть сообщение
Колонны высотой 4 метра, 400х400мм.
две большие разницы. У Вас так много объектов ?
На первом фото не колонны,а пилоны и довольно часто.
а н а втором - похоже на 40х40.. И восприятие распора сомнительно.
grozd62 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.06.2015, 14:35
#16
Patriot27


 
Регистрация: 30.05.2015
Воронеж
Сообщений: 23


Сама арка высотой около 8 метров.
Будет ли эффект если стянуть арку на высоте 2-3 метра стальным прутом, например через каждые 5 метров?
Patriot27 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.06.2015, 14:40
#17
Patriot27


 
Регистрация: 30.05.2015
Воронеж
Сообщений: 23


и параллельно установить второй торец и усилить колонны, обвязать металлом

----- добавлено через 59 сек. -----
при строительстве арки металла ушло около 30 тонн
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 289
Размер:	167.9 Кб
ID:	151961  

Последний раз редактировалось Patriot27, 21.06.2015 в 14:49.
Patriot27 вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2015, 13:15
#18
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


Цитата:
Сообщение от Patriot27 Посмотреть сообщение
стянуть арку на высоте 2-3 метра стальным прутом
Получается строит. высота не нужна?
Вариант вижу такой:
1. Разгрузить арку затяжкой
2. Выполнить горизонт. ферму в уровне верха колонн
3. Убрать затяжку
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.08.2015, 14:08
#19
Patriot27


 
Регистрация: 30.05.2015
Воронеж
Сообщений: 23


Вот именно, что высота нужна!
Стяжки сделать на арке, выше на 2-3 метра от верха колонн!
Patriot27 вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2015, 14:11
#20
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


Цитата:
Сообщение от Patriot27 Посмотреть сообщение
Стяжки сделать на арке, выше на 2-3 метра от верха колонн!
Нет, лучше временные затяжки (см. пост выше)
v.psk вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Требуется совет по усилению существующей конструкции

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? BM60 Разное 289 19.05.2009 21:24
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? зщцук? Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.05.2005 06:53