Ленточный жб фундамент н асфальт
Резервация
Регистрация: 27.11.2013
Сообщений: 97
|
||
Просмотров: 2212
|
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103
|
Принципиально - можно. Иногда в бетонных дорогах асфальт используется в качестве подготовки для бетона. Материалы вполне себе дружат.
Про фундамент не знаю. Надо смотреть, считать. Не будет ли проблем с водой, осадками... |
|||
|
||||
Регистрация: 27.11.2013
Резервация
Сообщений: 97
|
Технадзор говорит нельзя, но необосновал, мне нужно подготовиться. Я не вижу проблемы в таком пироге, что это жб площадка и не более того. Смысл снять асфальт и вместо него сделать бетоную подготовку под ленту и пгс под основной площадью ляжет на щебень а не на асфальт. Работа ради работы
|
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,491
|
1) Кто именно сказал, что нельзя? В смысле, должность и отношение к этому строительству.
2) Чёт я не очень догнал, как будет такой высокий и узкий фундамент удерживаться от опрокидывания. И почему - фундамент? Ограждение будет ставиться поверх на этот фундамент или эта лента и является стенкой для площадки? В целом, тут если проблема где и видится, то не в несущей способности асфальта, а в сцеплении бетона с асфальтом от бокового сдвига. Обычный фундамент зажат слоями грунта с двух сторон или хотя бы с одной стороны, а с другой распёрт плитой по грунту, в данном случае конструкция того, что находится слева и справа от фундамента - непонятны. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.11.2013
Резервация
Сообщений: 97
|
Сказал представитель технадзора, пока устно и не мне (прорабу). Эта лента будет удерживаться буронабивными сваями, пробурили на 1,5м и поставили оболочки из 257 трубы заваренной снизу, ибо грунтовые воды очень высоко, они и будут держать ленту от сдвига. Эта лента является стенкой площадки, в ней закладные пластина 8мм под стойки забора из сотой профильной трубы с шагом 2м
|
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,491
|
А... так не по асфальту залейте, а по демпфирующей прокладке, если у вас фундамент де-факто опирается на буронабивные сваи. По тому же ЭППС 3-5 см. Или по песку.
И для начала определитесь точно, что у вас будет несущим элементом - асфальт или буронабивные сваи. Фундамент свайно-ленточный - это тоже пища для какой-нибудь докторской диссертации... |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как правильно рассчитать ленточный фундамент с помощью упругого основания в Robot??? | melkiadez | Robot | 5 | 05.11.2016 05:04 |
"Забыли" одну ось. Возможно ли нарастить монолитный ленточный фундамент? | 345092 | Основания и фундаменты | 1 | 25.06.2014 20:30 |
Можно ли закладывать кирпич в ленточный фундамент? | UNIKum | Основания и фундаменты | 5 | 02.06.2009 22:29 |
Столбчетый или ленточный фундамент? | Pyagay | Основания и фундаменты | 4 | 19.05.2009 18:57 |