Как выбрать марку стали для низких температур по ГОСТ13015?
Анча
 
технолог
 
Регистрация: 22.10.2018
Сообщений: 1

Из ГОСТ13015-2012:
5.9.3.2 При выборе вида и марок стали для арматуры, а также прокатных сталей для закладных деталей следует учитывать температурные условия эксплуатации конструкций и характер их нагружения.
В конструкциях, эксплуатируемых при статической (и квазистатической) нагрузке в отапливаемых зданиях, а также на открытом воздухе и в неотапливаемых зданиях при расчетной температуре минус 40°С и выше может быть применена арматура всех вышеуказанных классов, за исключением арматуры класса А400 из стали марки 35ГС, класса А240 из стали марки Ст3кп, применяемых при расчетной температуре минус 30°С и выше.
При расчетной температуре ниже минус 55°С рекомендуется использовать арматуру классов Ас500С по [1] и А600 из стали марки 20Г2СФБА.

Как я понимаю этот пункт: 1)35гс и ст3кп только при темп от -30 до +...,
2) от -30 до -40 (классы из п.5.9.3.1, кроме марок 35гс и ст3кп)
3) от -55 и ниже марка 20Г2СФБА
4) -40 до -55 по сути нет указаний и марок, ну или берем ту же 20Г2СФБА.

у меня температура -41, как вы понимаете этот пункт? какую марку мне взять?
Просмотров: 6452
 
Непрочитано 23.10.2018, 01:04
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Анча Посмотреть сообщение
арматуры класса А400 из стали марки 35ГС
Плохо варится и сварное соединение хрупко разрушается вроде бы как.
Цитата:
Сообщение от Анча Посмотреть сообщение
класса А240 из стали марки Ст3кп
Кипящая сталь Ст3кп - это говно из вторсырья. И её ещё в продаже нет, говорят.
Их вообще не стоит использовать сегодня при проектировании. Зачем ?

Цитата:
Сообщение от Анча Посмотреть сообщение
При расчетной температуре ниже минус 55°С рекомендуется использовать арматуру классов Ас500С по [1] и А600 из стали марки 20Г2СФБА.
Цитата:
1 - ТУ 14-1-5543-2006 Прокат термомеханический упрочненный класса Ас500С повышенной хладостойкости для армирования железобетонных конструкций
Офигеть.
Ну, похоже, эта сталь про А600.
А А500С, как обычно, делайте из чего хотите. Ну или не из чего хотите. Там ещё могут быть в нормах на арматуру запреты.
Не знаю.

Вот ещё из СП 63 то же
Цитата:
6.2.5 При выборе вида и марок стали для арматуры, устанавливаемой по расчету, а также прокатных сталей для закладных деталей следует учитывать температурные условия эксплуатации конструкций и характер их нагружения.

В конструкциях, эксплуатируемых при статической (и квазистатической) нагрузке в отапливаемых зданиях, а также на открытом воздухе и в неотапливаемых зданиях при расчетной температуре минус 40°С и выше может быть применена арматура всех вышеуказанных классов, за исключением арматуры класса А400 из стали марки 35ГС, класса А240 из стали марки Ст3кп, применяемых при расчетной температуре минус 30°С и выше.

При расчетной температуре ниже минус 55°С рекомендуется использовать арматуру класса Ас500С по [1СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003 (с Изменениями N 1, 2, 3)] и А600 из стали марки 20Г2СФБА.
_________________

СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003 (с Изменениями N 1, 2, 3) См. раздел Библиография. - Примечания изготовителя базы данных.

При других условиях эксплуатации класс арматуры и марку стали принимают по специальным указаниям.
Видимо в СССР были спец. указания на холодный климат для арматуры. Сейчас уже это неактуально из-за А500С.

ГОСТ Р 52544-2006. ГОСТ в актуальной редакции. Прокат арматурный свариваемый периодического профиля классов А500С
Цитата:
5.6 Химический состав стали и значение углеродного эквивалента должны соответствовать указанным в таблице 5.
...
5.7 Свариваемость арматурного проката обеспечивают химическим составом стали и технологией его изготовления и контролируют в соответствии с приложением Б.
ТУ 14-1-5543-2006 найти не смог.

По СП 16 при T>-45 градусов надо С245 или Ст3пс5 для стальных конструкция. И граница - именно -45 градусов. Менее -45 градусов надо уже очень значительно более дорогую сталь С355. Если как-то по аналогии...

ГОСТ 34028-2016 Прокат арматурный для железобетонных конструкций. Технические условия
Нет требований.



Делаю вывод, что Вам надо принять арматуру А500С (если не мосты) по ТУ 14-1-5543-2006.
Она, вроде как, продаётся.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 23.10.2018 в 01:10.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2018, 09:03
1 | #3
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,262
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


25Г2С брать, смысл в арматуре А600
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: p0050.jpg
Просмотров: 563
Размер:	321.7 Кб
ID:	207348  
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)

Последний раз редактировалось hentan, 24.10.2018 в 14:17.
hentan вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как выбрать марку стали для низких температур по ГОСТ13015?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Определение марки стали по химичискому составу VoVoRoNaLe Металлические конструкции 19 12.10.2022 12:28
Ищу информацию по стали "Класса 43E" Serge Krasnikov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 28.09.2017 03:21
Разные марки стали для одного и того же профиля B0RGiR Металлические конструкции 30 27.11.2015 19:08
Выбор нержавеющей стали для водопровода KronSerg Машиностроение 74 15.01.2014 11:18
Различие стали марок Ст3сп3-1 и Ст3сп5 kaban_spb Металлические конструкции 2 07.09.2010 18:02