Бетонный фундамент - т.е. - не армированный вообще . Применение...
Регистрация: 01.11.2012
Сообщений: 66
|
||
Просмотров: 2781
|
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Цитата:
|
|||
|
||||
В советские годы сталь, видимо, для танков нужна была, поэтому арматуру не до фанатизма, но экономили. Например, армирование полов считалось крайней и нежелательной мерой. А у тех же столбчатых фундаментов допускалось не армировать две грани подколонника.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Студент Регистрация: 26.01.2016
Сообщений: 120
|
Мне кажется, что при полном отсутствии арматуры могут возникнуть микротрещины из за ползучести и усадки. Бетон в местах образования трещин перестает работать. Арматуры, которая может воспринять эти усилия нет, поэтому их будут воспринимать другие участки бетона, которые могут оказаться перегруженными и так же треснуть.
|
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 11.03.2006
Братск
Сообщений: 105
|
Треснуть от 3т? Не выдумывайте Там сам фундамент почти столько же весит.
Минималку армирования бы сделал. По подошве минималка ф12. А по факту с бетонным фундаментом ничего не случиться при непревышении нагрузок
__________________
Продам струйный принтер. Струя 5 метров. |
|||
|
||||
Цитата:
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2013
Минск
Сообщений: 66
|
Добрый день, сам недавно столкнулся с похожей ситуацией. Есть "типовые" плитные мелкозаглубленные фундаменты под АМС, площадь рабочей арматура у которых гораздо меньше конструктивной, поэтому пересчитывал их как бетонные элементы, хотя я всегда армирую их как минимум по конструктивным соображениям. В Вашем случае возможно потребуется конструктивное армирование в месте изменения сечения элемента - там где подколонник в плиту переходит.
|
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
Ничего не надо. При таких размерах уступы делать нет смысла - мизерная экономия + небольшой геморрой с опалкбкой и раздельным бетонированием.
Из условия отсутствия отрыва требуемый размер подошвы фундамента b * h ~ 0.95 * .95 м, а если горизонтальная нагрузка воспринимается полом, то ~ 0,8 *.8 м. А если допустить отрыв, то и того меньше. В былые времена фундаменты и ростверки делали из бута и бутобетона, каменной и кирпичной кладки ----- добавлено через ~8 мин. ----- Вроде, при сплошном опирании на грунт минимальная плошадь арматуры не ограничивается (по крайней мере раньше так было) |
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,104
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
СП 63.13330.2012
"10.3.7 В бетонных конструкциях следует предусматривать конструктивное армирование: -в местах резкого изменения размеров сечения элементов; -в бетонных стенах под и над проемами; -во внецентренно сжатых элементах, рассчитываемых по прочности без учета работы растянутого бетона, у граней, где возникают растягивающие напряжения; при этом коэффициент армирования принимают не менее 0,025%." А фундаменты из бетонных блоков ФБС Вы всегда армируете? |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нагрузка на фундамент от дымовой трубы | guliya | Основания и фундаменты | 8 | 08.09.2018 10:07 |
Как реализовать фундамент на водонасыщенном песке? | KostyanR | Основания и фундаменты | 7 | 20.06.2018 17:19 |
как отремонтировать/усилить фундамент дома | ruslan-dp | Основания и фундаменты | 7 | 03.04.2013 00:53 |
фундамент стойки под трубопровод налетел на фундамент колонны этажерки | pazzle | Основания и фундаменты | 2 | 15.05.2012 13:00 |
Нагрузка на фундамент. | Rustam | Лира / Лира-САПР | 4 | 18.05.2011 18:16 |