| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование монолитной ж/б балки

Армирование монолитной ж/б балки

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.01.2019, 05:38 #1
Армирование монолитной ж/б балки
Alllx
 
Регистрация: 09.01.2014
Сообщений: 13

Требуется заармировать крайне нагруженную монолитную балку с жестким защемлением с монолитной колонной, возник вопрос по анкерующим стержням. Сечение монолитной колонны 400х600, балки - 400х800. По расчету требуется в опорной зоне 3 d36 стержня арматуры А500С. Загибать в колонну не вариант, нашел решение с анкерующей пластиной на сварке: стержни d36 варим в раззенковку к t=25 пластине, а саму пластину варим швом Рш к арматуре колонн (d25). Но в таком случае непонятно на сколько анкерующий стержень должен заходить в балку, во всей литературе нахожу только "по расчету, не менее 1/4" - не могу разобрать, что за "расчет". За нулевой момент вывести или же на нахлест анкерующего стержня с арматурой балки? Во втором случае у меня сомкнутся анкерующие стержни верхней зоны, что неправильно, я так полагаю.
Вообщем вопрос, что же за неведомый "расчет"? И какой должна быть верхняя арматура каркасов балок в случае анкерующей d36?
Всех с Новым Годом!)

Вложения
Тип файла: pdf 1.pdf (152.5 Кб, 356 просмотров)

Просмотров: 6779
 
Непрочитано 03.01.2019, 06:39
1 | #2
OSPV

Инженер
 
Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 475


1. Расчет- это построение эпюры материалов по результатам подбора теоретической арматуры. Рабочую арматуру надо заводить за точку теоретического обрыва (где М=0) на длину анкеровки. В стандартных случаях получается обычно верхняя арматура на 1/3 пролета.
2. Верхняя арматура каркасов должна быть либо по расчету- если нужна сжатая арматура, либо конструктивная - чтоб поперечка держалась.
3. У вас существует еще проблема- сможет ли выдержать колонна 400 мм тот же момент который держит балка 800 мм (узел то жесткий).
OSPV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.01.2019, 07:40
#3
Alllx


 
Регистрация: 09.01.2014
Сообщений: 13


Тогда вопрос следующий: брать полноценную длину анкеровки, которая для 36 диаметра составляет около 2х метров или вводить коэффициент использования арматуры? В пролете я конструктивно поставил 16 арматуру, соответственно если брать отношение площадей 16 и 36 арматуры, то коэффициент использования 36 стержней получается 0,2. По пункту СП "не менее 0,3", тогда выходит что за точку нулевого момента я должен вывести анкерующие стержни всего на 600-700 мм?
Alllx вне форума  
 
Непрочитано 03.01.2019, 09:56
1 | #4
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,491


Зачем вам в принципе тогда такая балка, если в пролёте 16-ая арматура? Ну а вообще-то коэффициент использования арматуры надо считать от требуемой площади арматуры на опоре, а не в пролёте.
Ну и второе - вроде бы величина анкеровки может быть уменьшена до, ЕМНИП, 70%, с применением анкерующих пластин... Ну и в том же СП 63 следующим пунктом идёт:
Цитата:
В любом случае фактическую длину анкеровки принимают не менее СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003 (с Изменениями N 1, 2, 3) и 200 мм, а для ненапрягаемых стержней также не менее 0,3 L0an
Komplanar на форуме  
 
Непрочитано 03.01.2019, 11:29
#5
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054


Ставьте в пролет арматуру, посчитанную по балочной схеме, а на опоре верхнюю - берите конструктивно.

P.S. Верхняя (конструктивная) также должна воспринимать моменты на ветер и сейсмику.

Последний раз редактировалось ProjectMaster, 03.01.2019 в 13:22.
ProjectMaster вне форума  
 
Непрочитано 03.01.2019, 13:24
#6
OSPV

Инженер
 
Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 475


Цитата:
Сообщение от Alllx Посмотреть сообщение
По пункту СП "не менее 0,3", тогда выходит что за точку нулевого момента я должен вывести анкерующие стержни всего на 600-700 мм?
Да.

А чего 3й пункт проигнорировали? Балка 600х800 сломает колонну h=400 с любым армированием как спичку.
OSPV вне форума  
 
Непрочитано 03.01.2019, 13:31
#7
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054


Цитата:
Сообщение от OSPV Посмотреть сообщение
Да.

А чего 3й пункт проигнорировали? Балка 600х800 сломает колонну h=400 с любым армированием как спичку.
Именно поэтому см. #5.
ProjectMaster вне форума  
 
Непрочитано 03.01.2019, 13:49
#8
OSPV

Инженер
 
Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 475


Цитата:
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
Именно поэтому см. #5.
Согласен, но автор упорно анкерует в колонну 36ю арматуру.
OSPV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.01.2019, 14:01
#9
Alllx


 
Регистрация: 09.01.2014
Сообщений: 13


Если взглянуть на приложенный пдф файл с узлом, можно заметить, что колонна в нужном направлении сечением 600 идет. К тому же за расчет я не отвечаю, я выступаю в данном случае только как конструктор. Мне сказаны диаметры, возможно посчитано без жестких вставок в зоне опирания (что не совсем корректно), я не знаю. Расчет и моменты я в глаза не видел) Потому и консультируюсь с опытными господами тут)

Последний раз редактировалось Alllx, 03.01.2019 в 14:07.
Alllx вне форума  
 
Непрочитано 03.01.2019, 14:16
1 | #10
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054


Цитата:
Сообщение от Alllx Посмотреть сообщение
Если взглянуть на приложенный пдф файл с узлом, можно заметить, что колонна в нужном направлении сечением 600 идет. К тому же за расчет я не отвечаю, я выступаю в данном случае только как конструктор. Мне сказаны диаметры, возможно посчитано без жестких вставок в зоне опирания (что не совсем корректно), я не знаю. Расчет и моменты я в глаза не видел) Потому и консультируюсь с опытными господами тут)
Я бы поставил пролетной побольше, а в колонну заанкерил как получиться.
ProjectMaster вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.01.2019, 14:19
#11
Alllx


 
Регистрация: 09.01.2014
Сообщений: 13


Цитата:
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
Я бы поставил пролетной побольше, а в колонну заанкерил как получиться.
Т.е. что-то вроде d22-25 у каркаса и примерно те-же 22-25 у анкерующего? все-же не совсем корректно по заданию, скажем так. Куда делся момент с балки - я понятия не имею, но в колонне 3-х 25 хватает в нужном направлении)
Alllx вне форума  
 
Непрочитано 03.01.2019, 15:01
#12
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Неее, при таком "тройнике" армировать нужно несколько иначе.
Обе балки нужно армировать одними и теми же продольными стрежнями. Грубо говоря, стержень d36 балки по оси "11" над колонной загибается на 90 градусов и становится стержнем балки по оси "У".
А арматура колонны доводится до верха балок и анкеруется пластинами со сваркой ГОСТ 14098-2014 Т12-Рз. Габариты и толщину пластины принять по расчету на выкол бетона.
Сейчас у ТС одна общая пластина толщиной 25 мм. Причем защитный слой там 20 мм. Стоить ли сомневаться, что этот защитный слой отвалится от этой пластины?
Одна балку будет крутить другую. Смогут ли на стройке поперечную арматуру сварить так, чтобы получился замкнутый хомут для восприятия кручения?
Saur вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.01.2019, 15:03
#13
Alllx


 
Регистрация: 09.01.2014
Сообщений: 13


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Неее, при таком "тройнике" армировать нужно несколько иначе.
Обе балки нужно армировать одними и теми же продольными стрежнями. Грубо говоря, стержень d36 балки по оси "11" над колонной загибается на 90 градусов и становится стержнем балки по оси "У".
А арматура колонны доводится до верха балок и анкеруется пластинами со сваркой ГОСТ 14098-2014 Т12-Рз. Габариты и толщину пластины принять по расчету на выкол бетона.
Раззенковка d36 на монтаже? Про поворот стержня я думал, но это не совсем тот жесткий узел, который нужен - не та плоскость.
Про выкол бетона уже говорил, работает шов сварки арматуры колонны к пластине, а не просто пластина как анкерная.
Alllx вне форума  
 
Непрочитано 03.01.2019, 16:09
1 | 1 #14
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,991
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Анкеровать надо исходя из расчета по 1ГПС, когда как диаметры в изгибаемых элементах, как правило, назначаются по 2ГПС.
Если варить к концам стержней пластину, то считать надо на вырыв этой пластиной. Расчет можно посмотреть в пособии к СНиП "железобетонные конструкции" по закладным деталям.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 03.01.2019, 19:45
1 | 1 #15
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Цитата:
Сообщение от Alllx Посмотреть сообщение
Раззенковка d36 на монтаже?
Раззенковка пластин на заводе. Сварка на монтаже.

----- добавлено через 58 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Alllx Посмотреть сообщение
но это не совсем тот жесткий узел, который нужен - не та плоскость.
Та - не та. Если Мy и Mx будет воспринят - то цель достигнута.
К тому же расчетный комплекс когда выдавал армирование учитывал, что балки будут помогать друг другу работать.

----- добавлено через 50 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Alllx Посмотреть сообщение
Раззенковка d36 на монтаже?
В колонне разве не d25?

Последний раз редактировалось Saur, 03.01.2019 в 19:55.
Saur вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.01.2019, 05:12
#16
Alllx


 
Регистрация: 09.01.2014
Сообщений: 13


С трудом пересогласовал на стандартную анкеровку гнутыми стержнями, а то зародили вы сомнения в пластинах (вдруг не проварят, да и подлезть получится ли). Всем спасибо за советы!
Alllx вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2019, 21:27
#17
DmitryGostev


 
Регистрация: 23.11.2018
Сообщений: 4


Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Вопрос по плите перекрытия, помогите определить тип плиты.
Плита перекрытия лоджии, длина примерно 6м, дом кирпичный, советской постройки 1987 года
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20181106_150800.jpg
Просмотров: 194
Размер:	138.0 Кб
ID:	209659  
DmitryGostev вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2019, 21:31
#18
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Цитата:
Сообщение от DmitryGostev Посмотреть сообщение
помогите определить тип плиты.
А фото снаружи есть?
Saur вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2019, 17:34
#19
Boxa

КЖ; C#
 
Регистрация: 03.11.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,588


DmitryGostev, Какое отношение просьба опознать плиту балкона имеет к теме "Армирование монолитной ж/б балки "!?
Какая скрытая причина, размещения Вашего вопроса именно в этой теме?
Boxa вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2019, 20:03
#20
DmitryGostev


 
Регистрация: 23.11.2018
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
А фото снаружи есть?
Фото снаружи дома сделаю завтра утром, когда будет светло. ) Не знаю, как поможет. Чисто теоретически, могу пол на лоджии разобрать, чтобы увидеть часть плиты со стороны пола

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
DmitryGostev, Какое отношение просьба опознать плиту балкона имеет к теме "Армирование монолитной ж/б балки "!?
Какая скрытая причина, размещения Вашего вопроса именно в этой теме?
Скрытой причины нет, мне надо узнать тип плиты, вопрос вроде не особо криминальный, создал такую тему месяц-два назад. Она все еще прооооохооодиииит проверку на соответствие правилам форума. А вопрос-то стоит...
DmitryGostev вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование монолитной ж/б балки

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Обеспечение совместной работы металлической балки и монолитной плиты перекрытия Василий1983 Железобетонные конструкции 39 14.09.2017 00:12
Как учесть несъемные U-Block при расчете монолитной ж.б балки в ПК ЛИРА-САПР ? Mr.AS Лира / Лира-САПР 1 17.05.2017 22:18
Узел ж.б. монолитной балки и колонны Ser_ga Железобетонные конструкции 1 18.01.2008 13:25
армирование монолитной плиты Stanislavmg Железобетонные конструкции 16 28.11.2007 09:31