Здравствуйте! Столкнулся с проблемой определения несущей способности ребристой ж/б плиты. В сущ. одноэтажном здании производственного назначения требуется установить вентилятор дымоудаления (251 кг). Вентилятор устанавливается на чердачном ж/б перекрытии, в котором прорубается отверстие под клапан и возводится кирпичная вент. шахта (1000х1000х700мм) и монтажный стакан. Проблема осложняется тем что на здание нет никакой документации и соответственно не известно что за плиты применены. Собственно вопросы:

- Может кто знает что за тип перекрытия на фото?
- Как грамотно разгрузить нагрузку на перекрытие?
- Есть ли какие-то приближённые способы расчёта ребристых плит?

Сразу извиняюсь за дилетантские вопросы, сталкиваюсь с конструкциями впервые.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: перекрытие.jpg
Просмотров: 114
Размер:	190.6 Кб
ID:	212965  

Просмотров: 1210
 
Непрочитано 11.04.2019, 12:23
#2
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,491


Это, кажись, вообще не "ребристая ж/б плита", это металлическая балочная клетка с, видимо, монолитной плитой поверх балок.
Вместо кирпича применить газобетон.

Последний раз редактировалось Komplanar, 11.04.2019 в 12:37.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2019, 14:56
#3
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


с виду это ребристая жб плиты, уложенные по мет. балкам каркаса
но всякое бывает... нужно больше фото, ближе, с отбитой штукатуркой, мало ли что...

если плита ребристая, то в середине плиты (можно просверлить перфоратором сначала и померить) будет очень тонкая часть плиты окруженная ребрами.
арматура участка плиты внутри ребер предназначена только для этого участка плиты, и не влияет на плиту целиком, обрезать арматуру не страшно.
вентилятор 250кг это очень маленькая нагрузка для любой жб плиты.
что бы совсем быть уверенным установите вентилятор на швеллеры или двутавры металлические с опиранием их на продольные ребра плиты
мет.балки надо посчитать, что б несли вентилятор и свободно прогибались, передавая нагрузку не на тонкую часть плиты, а на ребра.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2019, 07:13
#4
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 872


Еще не помешала бы схема расположения вентилятора на перекрытии.

P.S. ГОСТ 27215-87 Плиты перекрытий железобетонные ребристые высотой 400 мм для производственных зданий промышленных предприятий. Технические условия
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Определение максимально допустимой нагрузки на плиту перекрытия

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите определить допустимую нагрузку на плиту перекрытия es-domak Железобетонные конструкции 11 21.03.2019 19:32
Как усилить монолитную плиту перекрытия? Пузин Сергей Железобетонные конструкции 32 19.03.2015 00:11
Вопросы новичка по ЛИРЕ чучело-мяучело Лира / Лира-САПР 2770 23.01.2015 10:07
Как посчитать плиту перекрытия на взрывную нагрузку? карлсонъетка Конструкции зданий и сооружений 1 28.06.2012 06:14
Определение допустимой нагрузки в раме (по III-й гипотезе прочности) Bogeyman Конструкции зданий и сооружений 2 22.08.2010 12:36