Советую посмотреть книгу Ельшина (ну или кто там ее написал)
http://dwg.ru/dnl/4185 там рассмотрен оасчет кирпичных труб на температурное воздействие |
|||
|
||||
внс Регистрация: 04.06.2008
Москва
Сообщений: 136
|
Наличие в кирпичной кладке трещин ставит задачи не о ширине раскрытия трещин, а о их глубине, т. к. экспериментальные методы не столь совершенны чтобы определить их с помощью щупов в хрупких материалах.
В Вашей задаче диагностики и последующего предсказания поведения кирпичной кладки на первом этапе необходимо определить отношение ширины раскрытия на внешней поверхности всех трещин на длине окружности для данного сечения по высоте. Не плохо узнать также время возникновения трещин, обоснование решения о бандаже с соответствующими расчетами потребного внешнего армирования и как оно сказался на последующем раскрытии трещин. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.06.2008
Сообщений: 154
|
Вижу что сообщения старые, но мне понадобилась информация только сейчас и для того что бы не создавать новую тему спрошу здесь.
Есть кирпичная дымовая труба высотой 45 метров для отвода продуктов сгорания природного газа. Застопорился на теплотехническом расчете. В основном вопросы: где посмотреть последовательность и примеры расчетов? 1. Как определить точку росы (в каком источнике посмотреть)? 2. Как определить распределение температуры по высоте трубы (внутри и снаружи)? |
|||
|
||||
Кандидат непонятных наук Регистрация: 19.05.2008
поезд Краснодар - Магнитогорск
Сообщений: 293
|
Цитата:
Для серосодержащих топлив есть две точки росы - для воды (примерно в том же районе болтается, 60 градусов) и для серной кислоты (принимается в районе 120 градусов). 2. Расчёт распределения температур по толщине стенки считается по тем же формулам, что и распределение температур для плоской стенки ( в СП "тепловая защита зданий" есть даже пример расчёта - смотрите в разделе, где паропроницаемость считают). Единственная оговорка - если у вас отношение толщины стенки к диаметру заметное (отношение наружного диаметра к внутреннему более 1,8), то в формулах определения сопротивления теплопередаче нужно брать формула не для плоской стенки (они в СНиПах используются), а для кривых стенок (там формулы с логарифмами). По высоте очень незамысловато: сначала принимаете, что падение температуры не происходит вообще - считаете, определяете, чего там и как. При высоких скоростях дымовых газов, когда труба работает в нормальном режиме, пренебрежение падением температур вполне допустимо (там падение на 100 метрах может быть в районе 5 градусов, что вообще для наших целей не существенно). Если же у вас прямо беда - очень малая скорость, и вам нужно именно остывание посчитать, то поступаете следующим образом: 1. делите трубу на участки длиной порядка 2,5 м (для жб труб так удобнее - участок равен поясу бетонирования). 2. На каждом участке, зная площадь наружной поверхности участка, её температуру и температуру наружного воздуха, а также общее сопротивление теплопередаче, считаете излучение участка в ватах. 3. Получив потери энергии на участке, и зная теплоёмкость дымовых газов, считаете уменьшение температуры на данном участке (по тем же формулам, что используют для определения остывания теплоносителя в трубах отопления). 4. Для следующего участка считаете уже с меньшей температурой газов, и так далее. 5. Для более точного расчёта вам потребуются страшные коэффициенты Нюссельта, Рейнольдса и Прандтля, дабы определить корректно коэффициент теплопередачи внутренней поверхности. Повторюсь - при нормальном режиме работы трубы (скорость газов в устье более 8 м/с) остыванием трубы по высоте можно пренебречь (если это не металлическая нефутерованная труба, конечно).
__________________
Нужно знать предмет всего на 10%, чтобы решать 90% типовых задач. Но если задача не типовая... |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
СП 50...либо с помощью спец программ по теплотехническим расчетам в том числе и по точке росы
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
Регистрация: 14.06.2008
Сообщений: 154
|
Цитата:
- очень подробно расписано во 2-й главе диссертации Хворенкова (см. в списке ниже); - диаграммы и инструкция дана в РД 34.26.105-84 (МУ 34-70-118-84) Методические указания по предупреждению низкотемпературной коррозии поверхностей нагрева и газоходов котлов - М.: СПО Союзтехэнерго, 1986; - для тех кто хочет знать все о точке росы написано в книге Внукова "Теплохимические процессы в газовом тракте паровых котлов", 1981; Но лучше действительно приму 60 градусов) Цитата:
- п. 3.3 "Теплотехнический расчет ствола трубы" в книге "Сооружение промышленных дымовых труб. Книга 1. Щелоков, Дужих" стр. 74; - п. 2.6 "Теплотехнический расчет" в книге "Дымовые трубы. Ельшин" стр. 32; - п. 4.1 "Расчет температурно-влажностного режима стенок кирпичных и железобетонных дымовых труб" диссертации "Методика расчета температурно-влажностных режимов работы систем дымоудаления теплоэнерготических устройств. Хворенков. 2018", стр 117 Но лучше действительно по СП 50) Спасибо большое за совет! |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчёт кирпичной арочной перемычки | CITIZEN | Каменные и армокаменные конструкции | 11 | 11.02.2015 12:06 |
Ищу расчёт дымовой трубы для котельной | Jawa | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 22 | 28.10.2014 11:54 |
Расчёт дымовой трубы | Mag | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 02.08.2006 14:19 |