Вопрос. Конструкция перемычки из металла в кирпичной стене.
Регистрация: 29.01.2004
Сообщений: 494
|
||
Просмотров: 17299
|
|
||||
строитель Регистрация: 13.03.2005
СПб.
Сообщений: 216
|
Опирание мин. 200мм.
Для такого случая двутавр по расчету с двух сторон, стянуть шпильками Д-20 примерно 4 шт. Устройство. Делается борозда с двух сторон стены под двутавры и все стягивается шпильками т.е кирпич внутри перемычки остается, только в нижней части надо заварить листом металла чтобы кирпич на голову не упал. Под балку тоже придется пробивать гнездо наверное, если проем делается в существующей стене. |
|||
|
||||
медведятинко Регистрация: 19.03.2005
Москва
Сообщений: 241
|
просто свари два швеллера в коробку пластинами 100хnх10 где n длинна пластинки и внутрь коробки напихаешь утеплитель какой надо ты еще не сказал какой высоты проем и сколько кирпича над ним. Завод на 250мм в стену - согласен полностью!
2 Макс Тал.: твой метод хорош при РЕКОНСТРУКЦИИ а тут не понятно... :? и еще человек просил утеплить.
__________________
Всегда есть выход... Даже если тебя проглотят - выхода как минимум два! |
|||
|
||||
строитель Регистрация: 13.03.2005
СПб.
Сообщений: 216
|
А я именно про реконструкцию и понял.
Если стена только возводится тогда легче всего установить несущую жб перемычку, 2 штуки и между ними наш каверзный утеплитель. Будет на много дешевле чем варить и искать металлопрокат на базе. Темболее там заставят купить весь 12м хлыст. Если есть руки можно самим замонолитить и все. :roll: |
|||
|
||||
медведятинко Регистрация: 19.03.2005
Москва
Сообщений: 241
|
Цитата:
__________________
Всегда есть выход... Даже если тебя проглотят - выхода как минимум два! |
|||
|
||||
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
|
В чем проблема? В каменном снипе и пособии к нему все детально объяснено, даже с примером
Главный расчет получится кладки на смятие на опорах, возможно придется ж/б подушку использовать
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
|||
|
||||
медведятинко Регистрация: 19.03.2005
Москва
Сообщений: 241
|
Цитата:
__________________
Всегда есть выход... Даже если тебя проглотят - выхода как минимум два! |
|||
|
||||
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
|
Цитата:
Насчет прогиба, думаю, при такой нагрузке и таком пролете волноваться не стОит :wink:
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
|||
|
||||
медведятинко Регистрация: 19.03.2005
Москва
Сообщений: 241
|
да вот просто калдка берет на себя часть нагрузки когда имеет высоту более 800мм, а если меньше, то она просто идет сверху ввиде довеска (мертвым грузом).
__________________
Всегда есть выход... Даже если тебя проглотят - выхода как минимум два! |
|||
|
||||
Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков Регистрация: 21.06.2006
Сообщений: 1,079
|
SCAD-овский "КАМИН"-идеален для расчёта перемычек.
Цитата:
2) Опирание плит (да/нет), соответственно учёт нагр. от перекрытия 3) Обязателен учёт возраста кладки, наличия повреждений.
__________________
Страх лишает свободы выбора. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.01.2004
Сообщений: 494
|
Спасибо всем откликнувшимся...
Проблема практически решилась... Все не удавалось убрать балки с проемов... Зато удалось убрать подальше от балок окна.... Теперь не знаю как армировать простенки... Ведь там дополнительное армирование быть должно... Наверное... |
|||
|
||||
студент Регистрация: 11.05.2011
Самара
Сообщений: 48
|
ой, а подскажите мне пожалуйста. у меня стена толщиной 520 мм(кирпич облицовочный 120мм и пеноблок 400мм). проем 1220 мм-для окна. окно на первом этаже.кладка до 2-го этажа 600мм, перекрытие жб круглопустотные плиты, кладка 2-го этажа 3м. Вопрос такой-как подобрать перемычки из металла, если данная стена в 2-х вариантах:несущая и самонесущая? когда стена несущая-нужно ли учитывать нагрузку от крыши???
если можно поподробнее,а то я вообще запуталась(( кто говорит, что кирпичная кладка после того как прочность наберет-сама несет себя и вышележащие конструкции, кто -что такое происходит если только кладка высотой более 800 мм.запутали меня. можно ли металлическую перемычку прям на кладку опирать?или что-то вниз подкладывать нужно?(например жб подушку) |
|||