20.05.2014, 12:39 | #1 | |
Прикол в общих данных
Вологда
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 369
|
||
Просмотров: 2639
|
|
||||
Регистрация: 01.04.2008
г. Магнитогорск, 74rus
Сообщений: 287
|
а из чего здание то состоит...плиты перекрытия и кирпичные стены есть...или это промка?? может быть просто описка в проекте - скопировали не посмотрев с другого проекта?
а так думаю...кабель в плитах проложить в имеющихся пустотах (если стоят пустотки), а по стенам с применением ПВХ кабель-каналов....есть они в спецификации??!! самое лучшее - уточнить у того человека кто эти фразы писал |
|||
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Вологда
Сообщений: 369
|
Здание - быстровозводимое - стальной каркас - обшивается сэндвичами (изнутри шляпный профиль и отделка криплат) - перекрытия - балки, внутри утеплитель и с обеих сторон ЦСП... Опиской не может быть - несколько раз отправляли официальные письма...
Скрытно кабель-каналах - т.е. кабеля в кабель-каналах - и замурованы в стенах???? Последний раз редактировалось antan83, 20.05.2014 в 13:15. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,738
|
Просто люди не знают, что такое скрытая проводка, что такое кабель-каналы, и что такое перекрытия. Напишите им ещё одно письмо и попросите расшифровать, что имелось в виду (можете сами предложить разные варианты расшифровки, по типу "нужное подчеркнуть").
|
|||
|
||||
Конструктор по сути (машиностроитель) Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391
|
antan83, по написанному получается, что надо сделать аналог того, что есть у нас в квартирах, построенных из ЖБ-блоков. Т.е. нигде не должно быть открытой проводки. Только выходы на розетки и выключатели.
__________________
Век живи, век учись - ... |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 22.05.2007
Москва
Сообщений: 638
|
перекрытиях стен (слово стен лишнее, видимо, хотели прям уточнить-уточнить )- штробим, закладываем кабель, замуровываем.
скрытно кабель-каналах по стенам - вариант 1) гипсокартонные перегородки, кабель внутри. Следовательно, кабель защищаем либо гофрой, либо в пнд трубе http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe114.html вариант 2) например, пазогребневые плиты с уже существующими в них кабель-каналами http://www.volma.ru/products/35/349/ вариант 3) от большой паранои, требуют, что бы по бетонным или кирпичным стенам сделали штробу уложили в них туже гофру или пнд и замуровали. Очень частый, кстати, вариант. Считается, что типо проводка (кабель) будут обслуживаемыми, т.е. при аварии можно будет перетянуть. Логика в этом может и есть, но как показывает практика, все это бред собачий. вариант 4) для какого-то сложного мощного технологического оборудования, чаще всего в металлокаркасном здании требуется прокладка в металлической трубе, дабы поднять по максимуму защитные механические свойства, а для эстетики, закрыть какими-нибудь фальшь-панелями. |
|||
|
||||
экспертиза, проектирование, гл.спец.-электрик Регистрация: 25.03.2011
Магадан
Сообщений: 68
|
Из чего здание сделано - вопрос лишний.
А это (выделенное жирным шрифтом) - обычные ляпы - ещё и не такое бывает. Может, в эту тему помещать все ляпы из текстовых частей проектов?
__________________