Непрочитано 20.05.2014, 12:39 #1
Прикол в общих данных
antan83
 
Вологда
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 369

В общих данных написано:

"Сеть электроосвещения помещений выполнить кабелем ВВГнг(А) 3х1,5, проложенным скрыто в перекрытиях стен.
Групповые сети розеток выполнить кабелем ВВГнг 3х2,5, проложенным скрыто кабель-каналах по стенам согласно плана."

объясните пожалуйста смысл написанного... (здание каркасное)

Последний раз редактировалось antan83, 20.05.2014 в 18:03. Причина: бот настаивает
Просмотров: 2639
 
Непрочитано 20.05.2014, 12:44
#2
Palomnic

ПГС
 
Регистрация: 22.05.2007
Москва
Сообщений: 638


А что именно не понятно?
Palomnic вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.05.2014, 12:51
#3
antan83


 
Регистрация: 23.02.2008
Вологда
Сообщений: 369


Выделил жирным
antan83 вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2014, 12:57
#4
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик на пенсии
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953


Цитата:
Сообщение от antan83 Посмотреть сообщение
Выделил жирным
Это означает, чтобы этого никто не видел, работа сдается по акту скрытНых работ
Serge Krasnikov вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2014, 13:04
#5
Владимир из Магнитки


 
Регистрация: 01.04.2008
г. Магнитогорск, 74rus
Сообщений: 287


а из чего здание то состоит...плиты перекрытия и кирпичные стены есть...или это промка?? может быть просто описка в проекте - скопировали не посмотрев с другого проекта?

а так думаю...кабель в плитах проложить в имеющихся пустотах (если стоят пустотки), а по стенам с применением ПВХ кабель-каналов....есть они в спецификации??!!

самое лучшее - уточнить у того человека кто эти фразы писал
Владимир из Магнитки вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.05.2014, 13:09
#6
antan83


 
Регистрация: 23.02.2008
Вологда
Сообщений: 369


Здание - быстровозводимое - стальной каркас - обшивается сэндвичами (изнутри шляпный профиль и отделка криплат) - перекрытия - балки, внутри утеплитель и с обеих сторон ЦСП... Опиской не может быть - несколько раз отправляли официальные письма...

Скрытно кабель-каналах - т.е. кабеля в кабель-каналах - и замурованы в стенах????

Последний раз редактировалось antan83, 20.05.2014 в 13:15.
antan83 вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2014, 13:27
#7
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,738


Просто люди не знают, что такое скрытая проводка, что такое кабель-каналы, и что такое перекрытия. Напишите им ещё одно письмо и попросите расшифровать, что имелось в виду (можете сами предложить разные варианты расшифровки, по типу "нужное подчеркнуть").
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2014, 13:48
#8
Bull

Конструктор по сути (машиностроитель)
 
Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391


antan83, по написанному получается, что надо сделать аналог того, что есть у нас в квартирах, построенных из ЖБ-блоков. Т.е. нигде не должно быть открытой проводки. Только выходы на розетки и выключатели.
__________________
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2014, 14:21
#9
Palomnic

ПГС
 
Регистрация: 22.05.2007
Москва
Сообщений: 638


перекрытиях стен (слово стен лишнее, видимо, хотели прям уточнить-уточнить )- штробим, закладываем кабель, замуровываем.
скрытно кабель-каналах по стенам - вариант 1) гипсокартонные перегородки, кабель внутри. Следовательно, кабель защищаем либо гофрой, либо в пнд трубе http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe114.html
вариант 2) например, пазогребневые плиты с уже существующими в них кабель-каналами http://www.volma.ru/products/35/349/ вариант 3) от большой паранои, требуют, что бы по бетонным или кирпичным стенам сделали штробу уложили в них туже гофру или пнд и замуровали. Очень частый, кстати, вариант. Считается, что типо проводка (кабель) будут обслуживаемыми, т.е. при аварии можно будет перетянуть. Логика в этом может и есть, но как показывает практика, все это бред собачий. вариант 4) для какого-то сложного мощного технологического оборудования, чаще всего в металлокаркасном здании требуется прокладка в металлической трубе, дабы поднять по максимуму защитные механические свойства, а для эстетики, закрыть какими-нибудь фальшь-панелями.
Palomnic вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2014, 11:05
#10
Redj-ЭС


 
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531


если самого кабеля не видно... значит он скрыт...
проложен скрытно... о...

а вот перекрытия стен... надо бы уточнить..
Redj-ЭС вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2014, 08:00
1 | #11
GSL_212140

экспертиза, проектирование, гл.спец.-электрик
 
Регистрация: 25.03.2011
Магадан
Сообщений: 68


Из чего здание сделано - вопрос лишний.
А это (выделенное жирным шрифтом) - обычные ляпы - ещё и не такое бывает.
Может, в эту тему помещать все ляпы из текстовых частей проектов?
__________________
Имеющий глаза - увидит, имеющий уши - услышит, имеющий мозги - ...
GSL_212140 вне форума  