Автоматическое включение аварийного света

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.12.2014, 17:27 #1
Автоматическое включение аварийного света
nfdv
 
Регистрация: 01.02.2009
Сообщений: 215

Доброго времени суток!

Столкнулся с такой проблемой, не знаю как включить аварийное освещение

Суть такова
ремонтируется помещение клиники, помещения 1 группы (процедурки) должны иметь аварийное освещение в течении 30 минут при отключении основного света.
головное освещение LED лампы по 8W, аварийками необходимо сделать 3 лампы
я понимаю саму суть
доп проводка + ИБП
но вот каким прибором это должно автоматически включаться я не знаю
запаять схему, как предлагает ChipiDip в видео http://www.youtube.com/watch?v=ywKNZwtbQRc можно.
Но очень хочется некое заводское устройство
Может кто подскажет такое?

PS
по поводу группы помещения ГОСТ Р 50571.28-2006 Электроустановки зданий Часть 7-710 Приложение В. наша 1 группа.

Последний раз редактировалось nfdv, 21.12.2014 в 14:07.
Просмотров: 7377
 
Непрочитано 17.12.2014, 17:43
#2
Psyakrev


 
Регистрация: 17.06.2010
Сообщений: 438


Реле контроля напряжения - катушку подключаете на фазу основного освещение, нормально-закрытый контакт в цепь включения аварийного освещения.
Psyakrev вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.12.2014, 21:59
#3
nfdv


 
Регистрация: 01.02.2009
Сообщений: 215


Цитата:
Сообщение от Psyakrev Посмотреть сообщение
Реле контроля напряжения - катушку подключаете на фазу основного освещение, нормально-закрытый контакт в цепь включения аварийного освещения.
что то я не врубаюсь(((
разглядываю схему на реле и ни как не могу понять как же все нужно подключить в моем случае, если реле вроде как служит для отключения сити

----- добавлено через 28 сек. -----
может я не на то реле смотрю ???
nfdv вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2014, 17:18
#4
Psyakrev


 
Регистрация: 17.06.2010
Сообщений: 438


Именно такое реле. А1-А2 сажаете в параллель на фазу-нейтраль, питающую основное освещение, 11-12 - последовательно с аварийным. При напряжении на А1-А2 в допустимых пределах (регулируется верхним и нижним рычажками на этой релюхе), катушка поджата, 11-12 разомкнуты, при выходе за пределы - замкнуты.
Psyakrev вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2014, 22:34
#5
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332


Цитата:
Сообщение от Psyakrev Посмотреть сообщение
Реле контроля напряжения - катушку подключаете на фазу основного освещение, нормально-закрытый контакт в цепь ...
Зачем, если

Цитата:
Сообщение от nfdv Посмотреть сообщение
помещения 1 категории
видимо имеется в виду надежности эл.снабжения
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.12.2014, 14:11
#6
nfdv


 
Регистрация: 01.02.2009
Сообщений: 215


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
видимо имеется в виду надежности эл.снабжения
нет. Не грамотно написал 1 пост(изменил)
по поводу группы помещения ГОСТ Р 50571.28-2006 Электроустановки зданий Часть 7-710 Приложение В. наша 1 группа.

----- добавлено через ~15 мин. -----
по СП 31-110-2003
степень обеспечения надежности электроснабжения у нас II
nfdv вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2014, 19:28
#7
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332


Цитата:
Сообщение от nfdv Посмотреть сообщение
по СП 31-110-2003
степень обеспечения надежности электроснабжения у нас II
Ну тогда может быть это
http://инвест-ком.рф/products/1_6/
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.12.2014, 09:12
#8
nfdv


 
Регистрация: 01.02.2009
Сообщений: 215


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Ну тогда может быть это
http://инвест-ком.рф/products/1_6/
может)
Но. Армстронг слегка не подходит под медицину. В процедурках потолки гладкие моющиеся освещение моющееся.
И еще один пункт, аварийная проводка проложена. Да и лишние светильники покупать не хочется.
nfdv вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2014, 05:22
#9
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332


Цитата:
Сообщение от nfdv Посмотреть сообщение
Да и лишние светильники покупать не хочется
Поменяйте - ненужные продайте, а купите нужные.

Цитата:
Сообщение от nfdv Посмотреть сообщение
аварийная проводка проложена
И что, у вас же II категория по надежности эл.снабжения.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2014, 06:37
#10
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,913


Лично я бы взял реле с двумя группами контактов, но можно и так - посадить 11 контакт на лампу, 12 на фазу питающей сети, 14 на фазу аварийной сети. "Земля" общая...
Fogel вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.12.2014, 12:39
#11
nfdv


 
Регистрация: 01.02.2009
Сообщений: 215


Цитата:
Сообщение от Fogel Посмотреть сообщение
Лично я бы взял реле с двумя группами контактов, но можно и так - посадить 11 контакт на лампу, 12 на фазу питающей сети, 14 на фазу аварийной сети. "Земля" общая...
какое реле с двумя группами?

не понял ваш пост
А1 я подключаю фазу к А2 ноль питающей сети
12 контакт на основное освещение
14 контакт на аварийное
ноль куда подключать ? опять к А2
про 11 тоже не понял
nfdv вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2014, 06:08
#12
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,913


Я признаю что я механик, но подобная схема это ведь на уровне курса школьной физики?
Вложения
Тип файла: pdf схема.pdf (5.6 Кб, 465 просмотров)
Fogel вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.12.2014, 09:39
#13
nfdv


 
Регистрация: 01.02.2009
Сообщений: 215


Цитата:
Сообщение от Fogel Посмотреть сообщение
Я признаю что я механик, но подобная схема это ведь на уровне курса школьной физики?
вашу мысль понял

Offtop: фаза и ноль только по другому подключается, но не суть

спасибо за ответ.
nfdv вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Автоматическое включение аварийного света

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как добиться совместной работы искусственных источников света и солнца? AutoCAD 2015. Julia-94 AutoCAD 1 08.07.2014 10:11
Проблема с источником света и солнцем в AutoCAD memphis1819 AutoCAD 8 23.08.2010 09:55