Непрочитано 22.06.2016, 09:25 #1
Война с сетями. Расстояние от выносного фундамента опоры освещения до водопровода
AlexeyN
 
ИП
 
В машине :(
Регистрация: 09.04.2012
Сообщений: 172

Добрый день, уважаемые форумчане.
Бьемся с сетями за возможность установки опор наружного освещения проезда в стесненных условиях. Для обеспечения требуемых норм применили выносные фундаменты (см. приложение). Сетевики настаивают на том, что расстояние необходимо учитывать от оси опор, а не от оси выносного фундамента. Подскажите, пожалуйста, правы ли они.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Capture.JPG
Просмотров: 982
Размер:	46.3 Кб
ID:	172423  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Capture2.JPG
Просмотров: 822
Размер:	56.4 Кб
ID:	172424  

Просмотров: 9273
 
Непрочитано 22.06.2016, 10:34
#2
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,731


Вы вряд ли сможете что-то доказать, поскольку в НТД такая ситуация (с такими фундаментами) не отражена. А больше прав всегда у тех, кто согласовывает.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2016, 10:52
#3
DenisovSlava

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 06.08.2008
Курск
Сообщений: 63
Отправить сообщение для DenisovSlava с помощью Skype™


Лично мое мнение, они правы. Для ремонта трубопровода в любом случае Ваше освещение будет мешать земляным работам.
DenisovSlava вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.06.2016, 11:39
#4
AlexeyN

ИП
 
Регистрация: 09.04.2012
В машине :(
Сообщений: 172


Но ведь эта часть не является фундаментом по сути, она не бетонируется. Часто она вообще торчит выше уровня грунта. Иначе просто нет тех. возможности расставить на участке опоры.
AlexeyN вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2016, 11:47
#5
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,913


Оно мешает экскаватору ехать над трубой и копать. Экскаватору плевать чего под ним закопано, ему мешает столб, посему они правы.
Fogel вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2016, 11:54
#6
Fland

ПОС
 
Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710


Цитата:
Сообщение от DenisovSlava Посмотреть сообщение
Лично мое мнение, они правы. Для ремонта трубопровода в любом случае Ваше освещение будет мешать земляным работам.
Да ладно. Тогда по вашему любая пересечка с другой коммуникацией запрещена, потому что они мешаться друг другу будут.
Нормальное обычное решение.
Fland вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2016, 11:56
#7
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,776


В принципе, норматив "нарушен". Но в целом, считаю, что принятое решение может обеспечить ремонтопригодность водопровода.
Сетевики у вас - проектировщики или эксплуатация?
engngr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.06.2016, 12:06
#8
AlexeyN

ИП
 
Регистрация: 09.04.2012
В машине :(
Сообщений: 172


Сетевики - эксплуатация
AlexeyN вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2016, 12:42
#9
xmih


 
Регистрация: 07.05.2009
Сообщений: 182


Если водопровод откапывать придется, или прорыв трубы - опоры завалятся. И кто виноват будет?
А если водопровод будет модный полиэтиленовый, а ваша зюзя - с моментом, всегда стремится грунт к сети смещать, передавливать трубу...
"Часто она вообще торчит выше уровня грунта". И где на такой карусельке покружиться можно?

По снипам от водопровода до опор освещ. (до 1 кВ) в свету нужен всего 1 метр. Вроде бы у вас только оп.18 под вопросом (размер фундамента не наблюдается). И что, на 3 см его отодвинуть невозможно? И городить зюзи ради этого, еще и на всех опорах?
xmih вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2016, 12:51
#10
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,913


Где покататься я не знаю, но у нас вдоль дороги такое чудо видел, причем оно реально висело над землей. Потом засыпали, но долго в "голом" виде стояло.
P.S. Может прямые опоры, а фонари вынести уже наверху?
Fogel вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.06.2016, 14:26
#11
AlexeyN

ИП
 
Регистрация: 09.04.2012
В машине :(
Сообщений: 172


самое интересное в том, что ту на устройство на участке сети освещения ( с траекторией) был выдан другим отделом этой же организации. Тех все устроило, а отвечающие за воду выпендриваются.
AlexeyN вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2016, 15:06
#12
xmih


 
Регистрация: 07.05.2009
Сообщений: 182


Цитата:
Сообщение от AlexeyN Посмотреть сообщение
самое интересное в том, что ту на устройство на участке сети освещения ( с траекторией) был выдан другим отделом этой же организации. Тех все устроило, а отвечающие за воду выпендриваются.
Хм... Перефразирую. ТУ на то, что дочке нужно завести 3 ребенка (с планом-графиком по годам) было выдано мамой жены этой же семьи. Маму всё устроило, а муж выпендривается, говорит, что дети только от него должны быть...

Нарисуй правильную картинку с расстоянием не менее 1м по красному размеру из твоей первой иллюстрации, и никакие "зюзи" не понадобятся. В плане это изменений не принесет.

А вот к "зюзе" вопросов что то много появляется, начиная от морозного пучения, верчения-кручения, создания лишних нагрузок/моментов на пустом месте за ради не пойми чего... Мерседес что ли закопать надо по сметам? Тогда уж вынос сети из зоны опоры в проекте учтите.
xmih вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.06.2016, 15:30
#13
AlexeyN

ИП
 
Регистрация: 09.04.2012
В машине :(
Сообщений: 172


Зюзя является типовым изделием (выносной фундамент), стоит копейки и без нее в нормы не влезть.
Такие ФВ стоят только 5 опорах, где линия освещения идет максимально близко к водопроводу.
AlexeyN вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2016, 15:46
#14
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,776


Цитата:
Сообщение от xmih Посмотреть сообщение
Если водопровод откапывать придется, или прорыв трубы - опоры завалятся... По снипам от водопровода до опор освещ. (до 1 кВ) в свету нужен всего 1 метр.
Так если по снип опоры поставить, на метр, при раскопке трубы опора, значит, не завалится? А если не по снип, как у тс, то опора упадёт?
Цитата:
Сообщение от xmih Посмотреть сообщение
Мерседес что ли закопать надо по сметам? Тогда уж вынос сети из зоны опоры в проекте учтите.
Вынос - это целый бентли будет, правильное решение.
Цитата:
Сообщение от xmih Посмотреть сообщение
а ваша зюзя - с моментом, всегда стремится грунт к сети смещать, передавливать трубу...
Опять же, опора по снип - лучше?

Цитата:
Сообщение от Fogel Посмотреть сообщение
Оно мешает экскаватору ехать над трубой и копать. Экскаватору плевать чего под ним закопано, ему мешает столб, посему они правы.
Не будет мешать, опора не протяженно же нависает над трубой.
engngr вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2016, 16:18
#15
xmih


 
Регистрация: 07.05.2009
Сообщений: 182


Не вижу, в какие нормы вы там не влезли. Ну да ладно, чужой проект - потемки.

Типовое изделие, это не синоним слову идеал. Тут, видимо, с кем то возник прецедент по близости к сетям, и на скорую руку наваяли компромисс, чтобы формально нормы соблюсти. Решение не выглядит удачным, обзови его хоть трижды типовым ордена Единой России имени Красного КПРФ и почетной грамотой от ЛДПР.

П.С. Куплю за копейки пучок труб 1,5 метровых, найму на копеечные работы по сварке и нанесению антикор. защиты. Конт. лицо: любой хозяин дачи.

----- добавлено через ~16 мин. -----
Цитата:
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
...
1. Центр тяжести у этой системы смещен в сторону траншеи.
2. Если задача - раздуть сметы, то да, правильное решение.
3. Что бы то ни было по снип - всегда лучше чем не по снип. Соблюдение норм и правил лучше анархии.
4. Над трубой протяженно нависают провода для лампочек. Это стесняет условия для работы, например, стрелы крана.
xmih вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.06.2016, 16:39
#16
AlexeyN

ИП
 
Регистрация: 09.04.2012
В машине :(
Сообщений: 172


Я про типовое скзаал потому, что мерседес на 5 опор тяжело закопать
AlexeyN вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2016, 07:42
#17
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,913


Цитата:
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Не будет мешать, опора не протяженно же нависает над трубой.
Ну, это смотря как копать. Если экскаватор поставить сбоку, а под столбами руками помочь ему, то может и ничего, да только экскаватор встает над трубой и роет под себя траншею шириной в свой ковш и тихо пятится назад. Если охота котлован вырыть, то можно и сбоку, а если ровно и длино, то всеж над трубой, а тут опоры уж точно мешают
Fogel вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.06.2016, 20:14
#18
AlexeyN

ИП
 
Регистрация: 09.04.2012
В машине :(
Сообщений: 172


Добрый день. Согласно приложению А СП 22.13330.2011:
основание сооружения: Массив грунта, взаимодействующий с сооружением;
фундамент сооружения: Часть сооружения, которая служит для передачи нагрузки от сооружения на основание;
подземное сооружение или подземная часть сооружения: Сооружение или часть сооружения, расположенная ниже уровня поверхности земли (планировки);
Можно ли говорить о том, что:
На основании вышеуказаннах формулировок, а также учитывая тот факт, что передача нагрузки от опоры основанию осуществляется через бетонируемую часть фундамента, в то время как выносная часть блока является лишь подземным сооружением
AlexeyN вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2016, 21:08
#19
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


На первом рисунке фундамент "кувыркнется" от веса ОГС и ветра.
На втором рисунке фундамент не проходит по условию размещения коммуникаций от фундаментов (протечки, размыв, изменение свойств грунта).
olf_ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Война с сетями. Расстояние от выносного фундамента опоры освещения до водопровода

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расстояние от опоры ВЛ до дороги в нас.пункте. Как применить норматив? Иванов Иван Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 4 09.08.2021 05:33
Какое минимальное расстояние должно быть от пола подвала до подошвы фундамента? msv_mnv Основания и фундаменты 2 16.08.2014 12:23
Дорожная ж/б плита вместо фундамента опоры освещения pawlushko Основания и фундаменты 5 06.12.2012 05:51
Как рассчитать расстояние от ближайшей опоры автокрана до откоса котлована при глубине котлована 14м? Patrao Технология и организация строительства 9 08.12.2011 11:47
серия 3.320.1 Опоры наружного освещения и конт сети городского транспорта.Выпуск 1, 2, 3 olijnyk Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 05.05.2009 11:04