Непрочитано 30.08.2016, 11:00 #1
Причины возникновения трещин в кладке кирпичной стены
lahomie
 
Регистрация: 20.04.2016
Сообщений: 16

Здравствуйте! я обследую старое кирпичное здание 1902 года постройки. Данное здание было реконструировано с надстройкой третьего и четвертого этажа. В новых конструкциях стен и железобетонных монолитных поясах и перекрытиях были выявлены трещины:
-горизонтальные трещины по швам кладки. Швы кладки сделаны с превышением требуемой толщины (толщина швов до 30 мм);
-диагональные трещины по углам плит покрытий;
-мелкие волосянистые трещины на железобетоном поясе
В процессе обследования было сделано два предположения:
1)осадка здания
2)дефекты смр (нарушение технологии кладки, превышение толщины швов, перегрузка кладки до момента схватывания раствора)

Первую причину думаю отвергнуть, так как в старой кладке на двух первых этажах отсутствует развитие новых трещин, котрые возникли вследствие реконструкции (если соотносить сегодняшние визуальные наблюдения с результатами прошлых обследований). кроме того поверочные расчеты фундамента на основе геологических изысканий показали, что они выдерживают нагрузку и конструкция работоспособна.

Но мне интересно узнать все же Ваше мнение о возможной причине появления данных дефектов
Ниже прикладываю план, на котором показаны выявленные дефекты и прикладываю фото

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCF3001 (Копировать).JPG
Просмотров: 166
Размер:	364.1 Кб
ID:	175348  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCF3002 (Копировать).JPG
Просмотров: 164
Размер:	414.6 Кб
ID:	175349  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCF3008 (Копировать).JPG
Просмотров: 155
Размер:	439.9 Кб
ID:	175350  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCF3018 (Копировать).JPG
Просмотров: 143
Размер:	337.6 Кб
ID:	175352  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCF3091 (Копировать).JPG
Просмотров: 145
Размер:	275.5 Кб
ID:	175354  


Просмотров: 2188
 
Непрочитано 30.08.2016, 11:26
#2
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Схема трещин? план перекрытия, стен..? разрез
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2016, 12:17
#3
Dmitrii_konstr

Конструктор
 
Регистрация: 26.08.2016
Санкт-Петербург
Сообщений: 169


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Схема трещин? план перекрытия, стен..? разрез
И ещё: что на перекрытии сверху расположено?
Наблюдал подобные трещины, возникшие по совокупности причин - большие пролёты и довольно "гибкая" плита, зимнее бетонирование плиты (нарушена технология), некачественный бетон (давал большую усадку), неправильно распалубливание.
Вероятно, что и у вас совокупность нескольких причин...
Dmitrii_konstr вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Причины возникновения трещин в кладке кирпичной стены

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Причины появления трещин на фасаде кирпичного многоэтажного жилого дома Paykay Обследование зданий и сооружений 18 17.08.2016 17:47
Причины возникновения трещин сетчатого характера женя89 Железобетонные конструкции 3 24.10.2013 15:55
Ширина раскрытия трещин в кирпичной кладке pahmara Обследование зданий и сооружений 6 05.12.2011 14:08
Отслоение штукатурки от кирпичной стены Alexstlt Архитектура 3 01.12.2010 09:51