Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Можно ли ремонтировать проводку при отключенной фазе?

Можно ли ремонтировать проводку при отключенной фазе?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.10.2016, 22:30
Можно ли ремонтировать проводку при отключенной фазе?
Юрий_Нд
 
Регистрация: 29.01.2016
Сообщений: 720

Можно ли ремонтировать проводку при отключенной фазе, но с подключенным рабочим нулем?
Если можно, дайте ссылку на ПУЭ, СП или другую нормативку.
Просмотров: 6535
 
Непрочитано 26.10.2016, 17:32
#21
RIG1978

Электроснабжение и КИПиА
 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671


Цитата:
Сообщение от Юрий_Нд Посмотреть сообщение
Т.е. отключить нужно и нулевой рабочий и нулевой защитный?
ДА, если с точки зрения НТД.
RIG1978 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.10.2016, 22:30
#22
Юрий_Нд


 
Регистрация: 29.01.2016
Сообщений: 720


1. RIG1978, спасибо за грамотные и профессиональные ответы.
2.
Цитата:
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
если я правильно понял вашего энергетика
Предлагаю официально спросить об этом "нашего энергетика".
Например так:
"Прошу сообщить мне:
- о системе заземления в доме по адресу...........
- предусмотрен ли в этажном распределительном щите защитный нулевой проводник?"
Или что-то нужно подкорректировать в моем вопросе к энергетику?
Юрий_Нд вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2016, 04:55
#23
ratay


 
Регистрация: 25.05.2015
Сообщений: 646


Если вы работаете в квартире... Ну выключите (выверните) пробки, и будет вам счастье.
ratay вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2016, 15:10
#24
RIG1978

Электроснабжение и КИПиА
 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671


Всегда пожалуйста.
Только защитный проводник "РЕ" или "PEN" можно не трогать.

Последний раз редактировалось RIG1978, 27.10.2016 в 15:22.
RIG1978 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Можно ли ремонтировать проводку при отключенной фазе?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как отключить создание нового файла при запуске? И можно ли перенести отдельную команду из MechaniCS перенести на чистый AutoCAD? Immortal_6666 AutoCAD 7 20.10.2023 11:16
Какую версию ObjectARX с каким AutoCAD можно можно использовать? nav3000 Программирование 3 01.12.2012 21:37
Подскажите, как можно усилить ферму L=18м Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 1 11.03.2010 16:07
Можно ли установить чуствительность привязок? IIpoRock AutoCAD 9 29.12.2009 23:29
Можно прорисовать объект по движению мыши в реальн. времени Варгин Программирование 5 17.08.2006 08:23