| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
17.01.2017, 09:20 | #1 | |
Нарушено опирание плиты перекрытия на кирпичную стену
Регистрация: 12.12.2016
Сообщений: 23
|
||
Просмотров: 1908
|
|
||||
Регистрация: 12.12.2016
Сообщений: 23
|
плиты точно опираются на эти стены, так как пустотные плиты имеют отверстия и кабель выходит из этого отверстия...
----- добавлено через ~2 мин. ----- в итоге получилось, что плита 1200, выдолблено опирание порядка 500 мм, т.е. плита опирается на 700 мм....электрик сказал, что выбил стену и часть плиты в середние плиты, т.е. по 350 с каждой стороны есть опирание, а в середине свободно |
|||
|
||||
IT Регистрация: 22.10.2010
Лиски
Сообщений: 71
|
Если всё так, вы говорите, плита ваша висит на оставшихся целых опорных участках и удерживается через вертикальные швы заполнения между соседними плитами, а также проволочные скрутки/коротыши по загнутым монтажным петлям. Разрушено 550 мм или 46% опорной зоны.
НО. На ваших снимках слабо обнаруживается арматура. Есть ли доступ сверху, к пустотам? |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Монолитная ж.б. плита перекрытия жилого этажа с консольными вылетами по периметру на высоте более 40 м. Возможно ли выполнить? | Julianna | Железобетонные конструкции | 45 | 02.10.2016 11:27 |
Что за плита перекрытия - ППФ? | nicola20 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 17.05.2016 00:06 |
Достаточно ли несущей способности кирпичной стены 25см с оконными проемами по 2м? | CrazyStudent | Каменные и армокаменные конструкции | 4 | 29.02.2016 09:45 |
Выдержит ли монолитная плита перекрытия веса каркасного бассейна | sergeyos | Железобетонные конструкции | 49 | 24.02.2016 14:55 |
Плита перекрытия | Катя Д. | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 27.04.2008 05:05 |