Непрочитано 05.02.2017, 15:49
Физический смысл перехлеста и анкеровки арматуры
Богдан77
 
Регистрация: 06.10.2016
Сообщений: 10

Доброго времени суток! Хочу до оснований, до корней, до сердцевины разобраться с физическим смыслом перехлеста и анкеровки, в чем их существенная разница. Например, арматура из стены заводится в плиту, это анкеровка или перехлест? Почему для сжатых в одном сечении а для растянутых вразбежку?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 3076
Размер:	123.3 Кб
ID:	183102  

Просмотров: 22931
 
Непрочитано 24.03.2017, 16:13
#21
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Zangiev Посмотреть сообщение
не очень понимаю как это относится к моему вопросу.
На рис. поста 11 показана длина Lанк. (фоновой ар-ры), такой длины может не быть.

На рис. поста 20 в одном сечении перехлестывается 50 процентов всей ар-ры. Двойного перехлеста не нужно.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2017, 16:22
#22
Zangiev


 
Регистрация: 23.04.2014
Сообщений: 27


Вопрос не в этом, и там нет размеров, о чем вы вообще. Это сферический узел в вакууме. Как это законструировать у меня вопросов не возникает, а вот учитывать или нет, хочу послушать сторонние мнения, а если они будут обоснованы, так вообще замечательно
Zangiev вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2017, 16:50
#23
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Zangiev Посмотреть сообщение
и там нет размеров
Вот и плохо, поскольку при одних размерах фоновая может быть заанкерена, например, по СП 200 мм), при других её в расчет не включают.

Цитата:
Сообщение от Zangiev Посмотреть сообщение
Это сферический узел в вакууме
Offtop: Понятно....сливаюсь...
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.03.2017, 11:40
#24
Богдан77


 
Регистрация: 06.10.2016
Сообщений: 10


Я не вижу никакого существенного влияния пешки на усилия выдергивание арматуры из бетона (анкеровку). Если провести эксперимент то F1 будет ровно F2.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пешка.jpg
Просмотров: 547
Размер:	75.5 Кб
ID:	185780  
Богдан77 вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2017, 13:42
#25
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,173


Подскажите, пожалуйста, в какие здания не стоит заходить?

----- добавлено через -----
Цитата:
Сообщение от Богдан77 Посмотреть сообщение
Я не вижу никакого существенного влияния пешки на усилия выдергивание арматуры из бетона (анкеровку). Если провести эксперимент то F1 будет ровно F2.
--
maks-ufa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.03.2017, 18:21
#26
Богдан77


 
Регистрация: 06.10.2016
Сообщений: 10


Зайдите в научно-исследовательскую лабораторию.
Богдан77 вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2017, 19:31
#27
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084


Богдан77, не за то место тянете.
расчетное сечение - правая грань стены, вот к нему и нужно прикладывать стрелку F
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.03.2017, 08:40
#28
Богдан77


 
Регистрация: 06.10.2016
Сообщений: 10


Это анкеровка стены в плиту, а не какая-то ахинея: анкеровка фоновой арматуры пешкой. P.S. такой узел все ровно не работает как жесткий, есть еще такое понятие как траектория напряжений, они не перейдут под углом 180 град. с верхней грани в нижнюю. Можете это проверить при помощи ANSYS или Sofistik.
Богдан77 вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2017, 09:38
#29
RIA_DIA


 
Регистрация: 21.03.2017
Сообщений: 12


Анкеровка арматуры – обеспечение восприятия арматурой действующих на нее усилий путем заведения ее на определенную длину за расчетное сечение или устройства на концах специальных анкеров. СП 63.13330.2012 п. п. 10.3.21-10.3.28
Стыковка арматуры внахлест – это стыковка стержней в продольной плоскости со смещением относительно их концов. СП 63.13330.2012 п.п. 10.3.29 - 10.3.32

Последний раз редактировалось RIA_DIA, 30.03.2017 в 09:48.
RIA_DIA вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2017, 09:55
#30
RIA_DIA


 
Регистрация: 21.03.2017
Сообщений: 12


Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения) Анкеровка арматуры п.п.2.37 - 2.42. Стыки арматуры внахлестку п.п. 2.43 - 2.53.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: x102.gif
Просмотров: 528
Размер:	10.9 Кб
ID:	185824  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Анкеровка-рабочей-арматуры-в-бетоне.jpg
Просмотров: 471
Размер:	36.9 Кб
ID:	185825  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный1.jpg
Просмотров: 340
Размер:	25.3 Кб
ID:	185826  
RIA_DIA вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2018, 09:03
#31
Dub


 
Регистрация: 15.04.2008
Екатеринбург
Сообщений: 166


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Почитайте Бюллетень №87. Там очень красиво, в отличие от СНиПов и пособий, написано.
где вы раньше были, очень классно все расписано
Dub вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Физический смысл перехлеста и анкеровки арматуры

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Неметаллическая композитная арматура kshikin Железобетонные конструкции 982 21.05.2021 23:47
Программа расчета арматуры на Android Valerik_S Расчетные программы 4 07.09.2015 08:17
Расчет глубины анкеровки арматуры в бетон, помогите разобраться seregaxxl Железобетонные конструкции 1 14.08.2013 12:02
Анкеровки дополнительной арматуры Strcucting Железобетонные конструкции 2 17.01.2011 15:08
От каких усилий определяется длина анкеровки арматуры жбк? UnAtom Железобетонные конструкции 3 16.12.2010 22:46