| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Необходим ли котлован в разделе КЖ

Необходим ли котлован в разделе КЖ

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.03.2018, 11:42
Необходим ли котлован в разделе КЖ
Alextururu
 
Инженер-проектировщик
 
Москва
Регистрация: 13.01.2016
Сообщений: 206

Добрый день Уважаемые Форумчане.
Прошу подсказать, выполняется ли котлован в разделе КР , КЖ , АС?
Если да то на основании каких нормативных документов.
Спасибо
Просмотров: 31749
 
Непрочитано 12.03.2018, 22:34
#21
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Цитата:
Сообщение от Alextururu Посмотреть сообщение
Прошу подсказать, выполняется ли котлован в разделе КР , КЖ , АС?
Если да то на основании каких нормативных документов.
По необходимости. Я план котлована даю как приложение к КР и в общих данных показываю его в ведомости ссылочных документов.
Если объект и ситуация на площадке сложная, то план котлована включаем в раздел ГП.
Saur вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.03.2018, 09:21
#22
Alextururu

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 13.01.2016
Москва
Сообщений: 206


Прошу прокомментировать именно этот пункт п.13.1.4 в СП 50-101-2004 может обязывать все-таки выполнять в кр этот котлован?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 445
Размер:	35.0 Кб
ID:	200102  
Alextururu вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2018, 13:17
1 | 1 #23
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от Alextururu Посмотреть сообщение
Прошу прокомментировать именно этот пункт п.13.1.4 в СП 50-101-2004 может обязывать все-таки выполнять в кр этот котлован?
во-первых причет тут КР, тема вроде про КЖ? во-вторых все что необходимо в КР есть постановлении №87, котлован там не требуется. А где собственно из этого пункта следует, что именно котлован нужен? можно и описанием дать о необходимости тех или иных мероприятий, это тоже будет частью проекта.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2018, 21:22
#24
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Цитата:
Сообщение от Alextururu Посмотреть сообщение
Прошу прокомментировать именно этот пункт п.13.1.4 в СП 50-101-2004 может обязывать все-таки выполнять в кр этот котлован?
этот пункт не может.
он предписывает делать "описание котлована" .
Saur вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2018, 22:13
#25
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Котлованы разные бывают...
Я думаю, что место сложному, большому котловану с шпунтами и стенами в ПД в разделе ПОС (можно на листе строительный генеральный план подготовительного периода, можно отдельно), а в РД в дополнительном комплекте КЖ0.
Разумеется, это не говорит об авторстве этих листов. Кто хочет, тот и делай.
КР в ПД сейчас вообще без других специальностей не написать, чем же ПОС хуже.

Видел такие ПД с большими котлованами мало. Всё больше в КР делают. ПОСовцы плаксисом, как правило, пока не владеют.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2018, 22:24
#26
dm732


 
Регистрация: 17.07.2011
Сообщений: 83


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Прошу прокомментировать именно этот пункт п.13.1.4 в СП 50-101-2004 может обязывать все-таки выполнять в кр этот котлован?
этот пункт не может.
он предписывает делать "описание котлована" .
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Я думаю, что место сложному, большому котловану с шпунтами и стенами в ПД в разделе ПОС
Вот как раз пункт 13.1.4 в СП 50-101-2004 и обязывает давать котлован в конструктивных решениях - в проекте фундамента, а описание организации работ по устройству котлована - в ПОСе.

также есть СП 22.13330.2011, который обязывает в проект оснований, фундаментов и подземных сооружений включать следующее:
пункт 5.1.1 Проектирование оснований включает обоснованный расчетом выбор:
типа основания (естественное или искусственное);
типа, конструкции, материала и размеров фундаментов (мелкого или глубокого заложения; ленточные, столбчатые, плитные и др.; железобетонные, бетонные, из каменной или кирпичной кладки и др.);
пункт 9.2 Проектирование оснований подземных частей сооружений включает помимо требований 5.1.1 обоснованный расчетом выбор:
глубины заложения подземных конструкций;
способа устройства подземных конструкций (в открытом котловане, полузакрытый "сверху вниз", опускной колодец, в насыпи и др.);
заложения откосов неподкрепленных котлованов;
типа, конструкции, материала ограждений котлованов и их креплений;

в СП 22.13330.2016 это пункты:
5.1.3 Проектирование оснований и фундаментов должно включать обоснованный выбор следующих проектных параметров и характеристик:
- типа основания (естественное или искусственное);
- типа, конструкции, материала и размеров фундаментов (мелкого или глубокого заложения; ленточные, столбчатые, плитные, комбинированные и др.; железобетонные, бетонные, из каменной или кирпичной кладки и др.);
- мероприятий, указанных в 5.9, применяемых при необходимости снижения влияния деформаций оснований на эксплуатационную надежность сооружений;
- мероприятий, применяемых для снижения деформаций окружающей застройки;
- мероприятий, применяемых для снижения неблагоприятного влияния на окружающую среду.
9.2 Проектирование оснований подземных частей сооружений включает помимо требований 5.1.3 обоснованный выбор:
- глубины заложения подземных конструкций;
- способа устройства подземных конструкций (в открытом котловане, полузакрытый "сверху-вниз", опускной колодец, в насыпи и др.);
- заложения откосов неподкрепленных котлованов;
- типа, конструкции, материала ограждений котлованов и их креплений;
- мероприятий, применяемых для снижения влияния строительства на деформации оснований, фундаментов и надземных конструкций сооружений и инженерных коммуникаций окружающей застройки;
- мероприятий, применяемых для минимизации изменений гидрогеологических условий или предотвращения вызванных этим возможных негативных последствий, в т.ч. для окружающей застройки и экологической среды.


по пп 87 п.14 (х) в графической части необходимо отображать "план и сечения фундаментов"

в соответствии с ГОСТ 21.501 для конструктивных решений оснований, фундаментов и подземных сооружений необходимо давать:
п.6.1.2 В состав основного комплекта рабочих чертежей конструктивных решений включают:
- схемы расположения элементов конструкций;
- схемы армирования монолитных железобетонных конструкций;

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Всё больше в КР делают. ПОСовцы плаксисом, как правило, пока не владеют.
конечно - расчет оснований и фундаментов - дело конструктора

Последний раз редактировалось dm732, 14.03.2018 в 22:43.
dm732 вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2020, 08:48
#27
Sanyaf


 
Регистрация: 22.01.2009
Украина
Сообщений: 202
<phrase 1=


Доброго дня. Выше обсуждались российские нормы. Такой же вопрос касательно украинских норм: есть ли основание у заказчика требовать чертежи котлованов в томе "Конструктивно-строительные решения" стадии РП (рабочий проект)? В ДБН А.2.2-3:2014 "Склад та зміст проектної документації на будівництво" идет речь только о схемах размещения фундаментов.

Последний раз редактировалось Sanyaf, 23.06.2020 в 10:25.
Sanyaf вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2021, 12:58
| 2 #28
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,286


Цитата:
Сообщение от dm732 Посмотреть сообщение
Вот как раз пункт 13.1.4 в СП 50-101-2004 и обязывает давать котлован в конструктивных решениях - в проекте фундамента, а описание организации работ по устройству котлована - в ПОСе.

также есть СП 22.13330.2011, который обязывает в проект оснований, фундаментов и подземных сооружений включать следующее:
пункт 5.1.1 Проектирование оснований включает обоснованный расчетом выбор:
типа основания (естественное или искусственное);
типа, конструкции, материала и размеров фундаментов (мелкого или глубокого заложения; ленточные, столбчатые, плитные и др.; железобетонные, бетонные, из каменной или кирпичной кладки и др.);
пункт 9.2 Проектирование оснований подземных частей сооружений включает помимо требований 5.1.1 обоснованный расчетом выбор:
глубины заложения подземных конструкций;
способа устройства подземных конструкций (в открытом котловане, полузакрытый "сверху вниз", опускной колодец, в насыпи и др.);
заложения откосов неподкрепленных котлованов;
типа, конструкции, материала ограждений котлованов и их креплений;

в СП 22.13330.2016 это пункты:
5.1.3 Проектирование оснований и фундаментов должно включать обоснованный выбор следующих проектных параметров и характеристик:
- типа основания (естественное или искусственное);
- типа, конструкции, материала и размеров фундаментов (мелкого или глубокого заложения; ленточные, столбчатые, плитные, комбинированные и др.; железобетонные, бетонные, из каменной или кирпичной кладки и др.);
- мероприятий, указанных в 5.9, применяемых при необходимости снижения влияния деформаций оснований на эксплуатационную надежность сооружений;
- мероприятий, применяемых для снижения деформаций окружающей застройки;
- мероприятий, применяемых для снижения неблагоприятного влияния на окружающую среду.
9.2 Проектирование оснований подземных частей сооружений включает помимо требований 5.1.3 обоснованный выбор:
- глубины заложения подземных конструкций;
- способа устройства подземных конструкций (в открытом котловане, полузакрытый "сверху-вниз", опускной колодец, в насыпи и др.);
- заложения откосов неподкрепленных котлованов;
- типа, конструкции, материала ограждений котлованов и их креплений;
- мероприятий, применяемых для снижения влияния строительства на деформации оснований, фундаментов и надземных конструкций сооружений и инженерных коммуникаций окружающей застройки;
- мероприятий, применяемых для минимизации изменений гидрогеологических условий или предотвращения вызванных этим возможных негативных последствий, в т.ч. для окружающей застройки и экологической среды.


по пп 87 п.14 (х) в графической части необходимо отображать "план и сечения фундаментов"

в соответствии с ГОСТ 21.501 для конструктивных решений оснований, фундаментов и подземных сооружений необходимо давать:
п.6.1.2 В состав основного комплекта рабочих чертежей конструктивных решений включают:
- схемы расположения элементов конструкций;
- схемы армирования монолитных железобетонных конструкций;

----- добавлено через ~2 мин. -----


конечно - расчет оснований и фундаментов - дело конструктора
Ну а теперь подскажите, какой из перечисленных пунктов относится к КЖ?

Выше приводили пункт, в котором говорится о "проекте сооружения". Пож проектом сооружения понимается набор рабочей документации разных маров, в т.ч. КЖ и ППР. В КЖ разрабатываются фундаменты, в ППР разрабатываются котлованы.
КЖ разрабатывается и оформляется на основании ГОСТ 21.501-2018. Там есть такой пункт:
6.1.2 В состав основного комплекта рабочих чертежей конструктивных решений бетонных и железобетонных конструкций в общем случае включают:
- общие данные по рабочим чертежам;
- схемы расположения элементов сборных конструкций;
- спецификации к схемам расположения элементов сборных конструкций;
- чертежи монолитных бетонных и железобетонных конструкций;
- спецификации монолитных конструкций;
- ведомость расхода стали на монолитную железобетонную конструкцию.

О котлованах речи нигде нет!
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2021, 13:44
| 2 #29
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от SerStar Посмотреть сообщение
О котлованах речи нигде нет!
в КЖ достаточно сечений с указанием отметок.
Когда заказчики стали настырными и дожали проектировщиков, главспец с которым я раньше работал сказал выпустить лист -Дно котлована с отметкой и ссылкой, что разработка котлована ведется согласно раздела ПОС и специально разработанного ППР.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2021, 14:54
| 2 #30
Трафарет

Космический мусор
 
Регистрация: 01.09.2014
Сообщений: 232


Да, начертить котлован недолго. Всё дело в том, что в 90% случаев его геометрия не совпадёт с выполненной в натуре (поползли откосы, устроили съезд с другой стороны и т. п.).
Котлован - это деньги, и немалые. Если есть возможность не связываться, лучше не делать (переложить на ПТО). Кроме случаев, когда требуются конструктивные расчёты (стеснённые условия, шпунт, специфические грунты).
Нас иногда вынуждают разрабатывать котлованы. Тогда выделяем в отдельный раздел РД.
__________________
Старый лох
Лучше новых трёх.
(Коекакеры против Хотябыча)
Трафарет вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2021, 15:19
| 1 #31
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103


Как без котлована объёмы работ делать? Как без объёмов необходимую технику закладывать и сметы составлять?

Или это опять спор из разряда какому инженеру делать - Васе ПОСовцу или Диме КРщику?


Цитата:
Сообщение от Трафарет Посмотреть сообщение
Всё дело в том, что в 90% случаев его геометрия не совпадёт с выполненной в натуре
Если не совпадает, то это проблема подрядчика.

Цитата:
Сообщение от Трафарет Посмотреть сообщение
поползли откосы
Если поползли проектные, то косяк проектировщика. Если проектные не соблюдены, то косяк подрядчика.

Цитата:
Сообщение от Трафарет Посмотреть сообщение
Если есть возможность не связываться, лучше не делать
И в смету не закладывать. А потом получить письмо с претензией "Деньги на строительство выделены согласно ССР. В проекте не предусмотрен котлован, но так как без котлована не построить, то цена строительства выросла на ХХ млн рублей. Так как это ошибка проектной организации, требуем компенсацию в ХХ млн.руб на такой-то расчётный счёт. В случае отказа, подаём в суд"
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2021, 15:35
#32
Трафарет

Космический мусор
 
Регистрация: 01.09.2014
Сообщений: 232


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
И в смету не закладывать
Что за бред. Я же написал - это временное сооружение, на стадии РД оно разрабатывается в ППР.
__________________
Старый лох
Лучше новых трёх.
(Коекакеры против Хотябыча)
Трафарет вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2021, 16:11
| 1 #33
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103


Цитата:
Сообщение от Трафарет Посмотреть сообщение
РД оно разрабатывается в ППР
С каких пор ППР разрабатывается в РД?
С каких пор временные сооружения не разрабатываются в ПД?
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2021, 16:49
| 2 #34
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Как без котлована объёмы работ делать? Как без объёмов необходимую технику закладывать и сметы составлять?
Прошу прощения, но читая эти вопросы мне представляется хитросделанный заказчик выпрыгивающий из штанов, который не хочет заказывать ППР.
Именно отсюда растут ноги пинания котлована, да разных других работ туда-сюда. Все начинается с того, что заказчик не хочет заказывать тот или иной раздел. А вообще объем работ по котловану у нас ПОСовец замечательно считает. Он точно знает где нормируются откосы и сколько отступить от границы сооружения для производства работ и т.д. и т.п.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2021, 16:58
2 | 1 #35
White Lord

проектирование
 
Регистрация: 02.11.2006
Москва
Сообщений: 89



Тему закрыли 2 года назад.
В ней изначально вопрошающий не понимал чего хочет.
1. Задание на проектирование - если в нем есть полный перечень марок чертежей и смет - котлован делают и точно не в марке КЖ (раз речь шла о РД).
2. Если котлован простой (без укреплений, подпорных стен и т.д.) его в ПД делает ПОСовик и сам считает объемы земработ.
3. Если котлован сложный и требуются спецмероприятия разрабатывается задание, согласовывается руководством и передается конструкторам в разработку.
White Lord вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2021, 17:53
#36
DMB484


 
Регистрация: 16.03.2016
Сообщений: 172


Любимая фраза сметчиков: "А где план котлована в КЖ? Во всех КЖ есть, а у Вас нет. Где я возьму объем земли?... " и т.д.
DMB484 вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2021, 18:58
#37
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,376


Все относительно, но надо быть готовым ко всему.
Контора конторе рознь (штатный состав художников или привлеченный), как и котлован котловану. Все зависит от состояния автора проекта в зависимости от Заказчика и вообще в пространстве и от формы бедствия.
Сметчики дело абстрактное - на одних проектах они есть, на других нет и все что можно накропать для оценки масштабов бедствия в чертежах, ну пускай КЖ.
Халтура: башня связи: котлованы в КЖ есть (простой котлован), а ПОСовиков затейников нет. Они если честно близко не нужны (мягко так сказать), практически давно. Городки там, площадки, дороги и тп. писанина, но все ждут решения в КЖ для копирования и для оформления ордера.
Послезавтра канализационная насосная станция начнется (несложная яма, но с мероприятиями), будет тоже самое ....
В перспективе "стена в грунте" под очистные (посложнее с переменными отметками и т.п.), будет тоже самое....
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.

Последний раз редактировалось Podpolie, 24.05.2021 в 19:05.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2021, 19:23
#38
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083


А как без котлована перейти к отметкам? Как всё увязать с вертикалкой?
Котлован нужен обязательно.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2021, 19:36
1 | 1 #39
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,376


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
А как без котлована перейти к отметкам? Как всё увязать с вертикалкой?
А так же с мероприятиями? Да много чего набегает....
В воздухе типовуху хорошо рисовать.
Рядом тема на форуме выскочила (в разделе оснований и фундаментов). Мелочь, расколбас конечно - лень влезать. Как там чертежи без котлована делать.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2021, 20:01
#40
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,950


Цитата:
Сообщение от Трафарет Посмотреть сообщение
Да, начертить котлован недолго. Всё дело в том, что в 90% случаев его геометрия не совпадёт с выполненной в натуре
Забавно, наверное потому и не совпадает, что "недолго" чертили.
Странно у вас всё, у ПГС-ников. Вот меняем трубу под дорогой или подпорную стену делаем - котлованы и обратные засыпки с дренажами не, не показываем на общем виде, ибо КЖ, сметчики напишут... Конструкция фундаментов мостов вообще часто от способа и возможности устройства котлована зависит, и это всё какие-то разные лица по-отдельности решают?
Бим на форуме  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Необходим ли котлован в разделе КЖ

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Шпунтовое ограждение котлована - в каком разделе проекта (в ПОС, в ППР, в КЖ, или в КМ) оно должно разрабатываться? viking1963 Прочее. Архитектура и строительство 57 23.01.2018 22:23
Фактическая трудоёмкость проектирования КЖ Tyhig Железобетонные конструкции 108 31.07.2014 21:20
Перечень скрытых работ в разделе КР необходим? Kolbasa5452 Технология и организация строительства 14 11.02.2014 09:55
Обязательно ли в разделе КЖ показывать способ фиксации анкерных болтов? eilukha Железобетонные конструкции 17 03.10.2013 21:23
Норма удобоукладываемости в разделе КЖ mann Конструкции зданий и сооружений 2 23.09.2009 19:19