Непрочитано 04.11.2018, 10:54 #1
Демонтаж диска жесткости в виде стеновых панелей в сборно-каркасном здании
Vitaliy engineer
 
Регистрация: 07.01.2018
Сообщений: 65

Всем здравствуйте. Собственно в чем вопрос, есть объект бывшая фабрика здание 4-х этажное 60х18м сборно каркасное, промышленная серия. Заказчик хочет снять стеновые панели и сделать фасад полностью стеклянным, проектная група предложила заменить панели балками (распорками) в уровне каждого этажа и в каждом пролете, при этом вертикальные связи остаются в первозданном виде. Вопрос правильно ли выбран "курс" по усилению жесткости здания ? Может можно как то по другому? Или еще дополнить данное решение ? Какие могут быть "подводные камни" вообще в данной затеи? Всем спасибо.
Просмотров: 1246
 
Непрочитано 04.11.2018, 11:51
#2
Алексей_Л.


 
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 305


План и разрез в студию.

Есть еще какие элементы, обеспечивающие пространственную устойчивость здания?

Фото?
Алексей_Л. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.11.2018, 13:31
#3
Vitaliy engineer


 
Регистрация: 07.01.2018
Сообщений: 65


Цитата:
Сообщение от Алексей_Л. Посмотреть сообщение
План и разрез в студию.

Есть еще какие элементы, обеспечивающие пространственную устойчивость здания?

Фото?
Планов этажей и разрезов пока нет так как еще не обмеряли. Пространственную устойчивость обеспечивает жесткость самих колон связи ригиля пром. серия и ребристые плиты. С двух сторон здания есть каркасные новые строение на ту же этажность но они через диф. шов. и максимум защищают от пульсации ветра.
Vitaliy engineer вне форума  
 
Непрочитано 04.11.2018, 14:25
#4
Алексей_Л.


 
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 305


Если:
Цитата:
Сообщение от Vitaliy engineer Посмотреть сообщение
Пространственную устойчивость обеспечивает жесткость самих колон связи ригиля пром. серия и ребристые плиты
То какую работу в пространственной устойчивости играют фасадные стеновые панели?

Что если ввести хрестовые или портальные стальные связи по колоннам?
Алексей_Л. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.11.2018, 15:02
#5
Vitaliy engineer


 
Регистрация: 07.01.2018
Сообщений: 65


Цитата:
Сообщение от Алексей_Л. Посмотреть сообщение
Если:


То какую работу в пространственной устойчивости играют фасадные стеновые панели?

Что если ввести хрестовые или портальные стальные связи по колоннам?
Вот какую они роль играют и играют ли вообще я тут и спрашиваю. Но все таки я точно помню что вроде стеновые ж.б. панели делают каркас более жестким и без них не будет той жесткости, потому что колоны поперек здания соединены жестко с помощью приварки ригилей, а вот в продольном соединены только с помощью плит перекрытия и стеновых панелей и если я правильно представляю роботу конструкции здания то как раз стеновые панели включаются в работу, а плиты перекрытия только как сжатый элемент но не растянутый.
Vitaliy engineer вне форума  
 
Непрочитано 04.11.2018, 16:23
1 | #6
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,779


Можно смело снимать стеновые панели, работа панелей в качестве дисков жесткости в типовых конструкциях не учитывалась.
Продольную жесткость обеспечивали вертикальные связи, в редких случаях продольные рамы, предусмотренные в 1-2 шагах.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 04.11.2018 в 22:17.
Старый Дилетант на форуме  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Демонтаж диска жесткости в виде стеновых панелей в сборно-каркасном здании

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Можно ли закрывать молниеотвод на здании из сэндвич панелей нащельником? павел 84 Электроснабжение 2 01.12.2014 20:58
Расчет фахверка при наличиии стеновых панелей и без Aleka Конструкции зданий и сооружений 8 15.06.2009 10:26
ищу технологическую карту на монтаж стеновых панелей bowerman Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 23.05.2009 22:44
Замена навесных стеновых панелей из легкого бетона Iriskin Конструкции зданий и сооружений 3 26.09.2008 17:04