29.03.2019, 21:01 | #1 | |
Усиление стен резервуара
инженер-конструктор
Минск
Регистрация: 17.08.2011
Сообщений: 101
|
||
Просмотров: 2217
|
|
||||
Цитата:
По прочности резервуары выстоят, вопрос в основном в том, чтобы в дальнейшем трещины дальше не раскрывались, не образовывались и были в пределах допуска -0,15/0,2мм и снове решение защитить, обосновать в экспертизе. |
||||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
Вообще можно сделать всё что угодно.
Но разумным кажется сначала сделать карту дефектов и определить причину каждой трещины, ширину, глубину, длину, историю её раскрытия, скорость раскрытия. Может быть и делать ничего не надо ? Или, наоборот, там сквозные дырки и уже стену надо просто заново делать... Да, это долго, трудно и трудоёмко. Можно, конечно, сделать и рубашки. Но без анализа дефектов, что толку усилять конструкции ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Цитата:
Трещины не сквозные, а в основном по местам рабочих швов, но сооружение не эксплуатировалось. Как бы вопрос стоит если реализовать рубашку, то можно ли принять предпосылки для расчета как я писал в посте 1. Последний раз редактировалось Romick, 30.03.2019 в 08:35. |
||||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
Romick, извините, за нескромный вопрос. А где вы щупы покупали и сколько это удовольствие стоит ?
Да. Тут по расчётам будет >16 арматуры. Даже не знаю. Вы, кстати, в модели учитываете разнонаполненность резервуаров и разную обратную засыпку с разных сторон ? У меня в похожем случае получалось арматура д16 А500С шагом 100 мм по низу с учётом уширений-рёбер-колонн каждые 4-5 вроде бы метров, а сверху была просто 16 шагом 200. Не помню уже точнее, может и приврал где-то. Причём сооружение очень чувствительно к поперечным стенам. Без них или при большом пролете у вас будет > 16 арматуры. Боюсь, у вас по низу 16 арматура не пройдёт. Если только рубашка увеличит сечение > 500 мм. Тогда может и хватит. Смотрите больше в сторону изменения компоновки. Например, добавьте уширения/рёбра каждые 4 м. Это для конструкции будет полезней простого переармирования. Может быть речь может идти о балках изнутри ? Тогда тоже хорошо... Ваш вопрос желательно решать именно перекомпоновкой расчётной схемы, её изменением. А не переармированием и толщиной стен.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Цитата:
Считал резервуар всё как положено. разные заполнения резервуаров, засыпка и т.п. Единственное что температурные воздействия не прилагал. да и толку уже их прилагатЬ) Но суть не в этом. А можно ли при выполнении рубашки, как на картинке из 1 сообщения, утверждать, что сечении стены стало 480, 500мм, а рабочей арматурой стала - арматура рубашки? Ну ребра тоже есть, в 1 сообщении, как вариант усиления. Но я что-то ребра вертикальные 400х400мм добавил через каждые 2м - в результате прочностные характеристики улучшились, а вот трещать резервуар не перестает. ЗАтем добавил 2 ребра по высоте горизонтальных - аналогично. |
||||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
Я сам рубашки не проектировал. Ну или касался немного только. У других видел так:
Можно придумать (или уже есть в новом СП на сборно-монолит) расчёт на сдвиг при изгибе по поверхности сцепления. Сопротивления сцепления в нормах нет. Есть расчёт при шпонках, но это немного другое. В СССР люди пугались и обнажали старую арматуру. Это непонятное место стараются просто исключать конструктивно. Стараются новую арматуру зацеплять за старый бетон или ещё лучше за старую арматуру. Например сквозные шпильки, (может быть даже привязанные к старой арматуре). С тех пор ещё появился новый СП на сборно-монолитный ж.б. посмотрите его, может быть там уже всё это есть... То есть можно или нет, это неправильный вопрос. Это надо обеспечить конструктивно. Решение об обнажении или просто бороздах - сложное, надо много считать, читать и думать. Я бы обнажил, но не могу обосновать. Кто-то бы экономней расчётом сделал борозды. В любом случае это было бы сомнительно. Одна надежда на новый СП. Рёбра-контрфорсы должны быть очень мощные. У меня были порядка 400 мм стены+600 мм ребра=1000 мм. Или даже 1100 мм. Слабые рёбра действительно не годятся. Причём ошибкой будет считать их увеличивая высоту. Надо уменьшать. Начните с 1500 мм в расчёте и сносите по 100 мм.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 30.03.2019 в 12:54. |
|||
|
||||
была идея участками отбить защитный слой 45мм и обнажить арматуру. хотя бы местами. Но я не практик, сложно представить на сколько это сложно, допустим через каждый 0,5м сбивать 300мм защитного слоя и приваривать к им лягушки, крепить шпильки. Мне кажется от стены ничего не останется, когда в таком кол-ве на неё будет воздействовать отбойник
|
||||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
Бетон, да ещё армированный, отбойником почти не отбить. Надо перфоратор, наверное.
Если обнажать, то, наверное в самых несущих местах, но не полосами а всё. Может быть вот стыки низа стен с подошвой, где момент наибольший. И сквозные шпильки везде... Насчёт обнажения, моя позиция шаткая. Это личное мнение, а опыта немного. Давайте подождём других форумчан. Что ещё они скажут. Там раз такая лажа с резервуаром, его ещё надо на всплытие проверять. Может быть крылья-вылет подошвы увеличивать.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Как могло здание находится в работоспособном состоянии с такими фундаментами и как выполнить усиление? | pgsKh | Обследование зданий и сооружений | 8 | 07.02.2018 08:33 |