| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование стыка плиты покрытия и диафрагмы в монолитном исполнении

Армирование стыка плиты покрытия и диафрагмы в монолитном исполнении

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.04.2019, 15:12 #1
Армирование стыка плиты покрытия и диафрагмы в монолитном исполнении
Rendwall
 
Регистрация: 17.04.2019
Сообщений: 3

Здравствуйте, уважаемые участники форума!
Провёл некоторое время в поиске актуальной информации по монолитным конструкциям, однако не смог найти ответа на свой вопрос, возможно проглядел что-то важное.
Дело вот в чём. Подскажите, правильно ли выполнен узел сопряжения диафрагмы и плиты покрытия? Сомневаюсь по-поводу того, на какую длину заводить деталь в тело плиты перекрытия: 1)на длину анкеровки от грани стены, 2) на длину анкеровки от грани плиты с учетом гиба.
Спасибо за уделённое мне время!

https://forum.dwg.ru/attachment.php?...1&d=1555503110

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 509
Размер:	39.9 Кб
ID:	213227  

Просмотров: 6827
 
Непрочитано 17.04.2019, 23:56
#2
inzh.konstr

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.05.2017
Сообщений: 91


У вас момент в плите в верхней зоне с обеих сторон сопряжения плиты со стеной пытается вырвать арматуру, которая заведена в бетон стены. Поэтому проводите линию от левой или правой грани стены до стержня который должен быть заведен в бетон, и от этой точки считаете длину анкеровки учитывая этот загиб в плите + прямую длину в стену. Напряжения в арматуре для запаса можете принять равно расчетному сопротивлению растяжения R_s ну или фактические напряжения посчитать от момента. И лучше скорее всего ваши Г-образные стержни поменять местами, левый поставить на правый продольный стержень стены, а правый на левый, чтобы не было такого пересечения двух дуг стержней как у вас на картинке узла.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: анкеровка.jpg
Просмотров: 325
Размер:	347.8 Кб
ID:	213254  

Последний раз редактировалось inzh.konstr, 18.04.2019 в 00:02.
inzh.konstr вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2019, 07:13
1 | #3
Antoniо


 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408


Цитата:
Сообщение от Rendwall Посмотреть сообщение
Подскажите, правильно ли выполнен узел сопряжения диафрагмы и плиты покрытия?
Арматура расставлена абсолютно верно. Даже продольную арматуру стены (поз. 1) нет смысла выводить выше уровня низа порытия, т.к. она уже полностью передала усилие на Г-образный элемент (при условии, что 910мм обеспечивает нужную длину нахлеста). Далее от этой точки (низ плиты) ваша задача отложить длину анкеровки Г-образного элемента в тело плиты.

Цитата:
Сообщение от Rendwall Посмотреть сообщение
на какую длину заводить деталь в тело плиты перекрытия: 1)на длину анкеровки от грани стены, 2) на длину анкеровки от грани плиты с учетом гиба.
2 вариант верный (см. п. 5.36 "Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона без предварительного напряжения арматуры (к СП 52-101-2003)", рисунок 5.5

YuriyVorobets, ваш совет вредный, не стоит арматуру разворачивать. В случае образования трещины в плите доль грани стены (там, где у вас показа пунктир), практически ничто не будет препятстсовать выкалыванию Г-образного элемента.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Анкеровка арматуры путем отгиба.JPG
Просмотров: 228
Размер:	34.9 Кб
ID:	213259  
Antoniо вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2019, 07:26
1 | #4
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Rendwall Посмотреть сообщение
Подскажите, правильно ли выполнен узел сопряжения диафрагмы и плиты покрытия?
В общем - правильно.

Цитата:
Сообщение от Rendwall Посмотреть сообщение
Сомневаюсь по-поводу того, на какую длину заводить деталь в тело плиты перекрытия: 1)на длину анкеровки от грани стены, 2) на длину анкеровки от грани плиты с учетом гиба.
Второй вариант.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.04.2019, 08:27
#5
Rendwall


 
Регистрация: 17.04.2019
Сообщений: 3


Коллеги! Я благодарю вас за ваши ответы, очень выручаете меня!
Вопрос, касательно положения границы, от которой отсчитывается анкеровка стержня возник небезосновательно. Недавно общался с педагогом по ЖБК, не знаю, где он конкретно преподает, но суть такова: он порекомендовал заводить за грань стены на величину анкеровки, мотивируя это тем, что в таком случае полностью нивелируется вероятность разгибания стержней. Для меня, если честно, вполне достаточно информации, указанной в пособии, но хотелось бы докопаться до истины. Что думаете?
Rendwall вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2019, 08:41
#6
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Antoniо Посмотреть сообщение
практически ничто не будет препятстсовать выкалыванию Г-образного элемента.
Offtop: А за бугром то и не знают....
Вложения
Тип файла: docx 3-14.docx (196.9 Кб, 126 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2019, 10:05
#7
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,787


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
А за бугром то и не знают....
Показательный пример, что не надо слепо копировать все, что "за бугром ". Там тоже дури хватает.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2019, 10:19
#8
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Показательный пример, что не надо слепо копировать все, что "за бугром ". Там тоже дури хватает.
Ага...У меня то же есть..Много летов проектирую с загибом в разные стороны...и ничего...не выколотилось...да ещё в стены анкеровку вверх загибали...так что дурь это или не дурь, решать не вам.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2019, 10:56
1 | #9
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Rendwall Посмотреть сообщение
Недавно общался с педагогом по ЖБК, не знаю, где он конкретно преподает, но суть такова: он порекомендовал заводить за грань стены на величину анкеровки, мотивируя это тем, что в таком случае полностью нивелируется вероятность разгибания стержней.
Была такая рек., правда немного не в такой трактовке.

Цитата:
Сообщение от Rendwall Посмотреть сообщение
но хотелось бы докопаться до истины
Бери да считай диаметр загиба.
Вложения
Тип файла: docx 3-15.docx (721.4 Кб, 67 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2019, 14:36
1 | #10
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,991
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


А нужны ли такие извращения полная длина анкеровки? Да и вообще жизненная необхдимость в жестком узле не особо просматривается
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2019, 14:39
1 | 1 #11
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,991
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от YuriyVorobets Посмотреть сообщение
У вас момент в плите в верхней зоне с обеих сторон сопряжения плиты со стеной пытается вырвать арматуру, которая заведена в бетон стены. Поэтому проводите линию от левой или правой грани стены до стержня который должен быть заведен в бетон, и от этой точки считаете длину анкеровки учитывая этот загиб в плите + прямую длину в стену. Напряжения в арматуре для запаса можете принять равно расчетному сопротивлению растяжения R_s ну или фактические напряжения посчитать от момента. И лучше скорее всего ваши Г-образные стержни поменять местами, левый поставить на правый продольный стержень стены, а правый на левый, чтобы не было такого пересечения двух дуг стержней как у вас на картинке узла.
Просто идеально "запрограммировал" трещину
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 155
Размер:	51.1 Кб
ID:	213287  
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2019, 15:08
#12
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
А нужны ли такие извращения полная длина анкеровки? Да и вообще жизненная необходимость в жестком узле не особо просматривается
Полностью поддерживаю. Все вертикальные элементы защемлены в нижнем узле. Поэтому верхний можно спокойно сделать шарнирным. И стены и колонны.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2019, 15:27
#13
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Просто идеально "запрограммировал" трещину
Offtop: У плиты внизу с одной стороны сжатие (распор), сжатие с другой, откуда там такая трещина....
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2019, 15:36
#14
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


"Г"-шки абсолютно не нужны. И не надо верхнюю арматуру плиты анкерить в диафрагму.
Offtop: Откуда такая "лабуда"?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2019, 15:38
#15
Antoniо


 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Ага...У меня то же есть..Много летов проектирую с загибом в разные стороны...и ничего...не выколотилось...
Аргумент "я всегда так делал и ничего" обезоруживает всегда)).

Давайте рассмотрим случай стыка покрытия с крайней стеной: арматуру с внешней стороны стены мы заводим до верха плиты и отгибаем в противоположную сторону (внутрь здания). Этот случай ничем не отличается, у нас так же растянутой является арматура толькопо одной грани (если она вообще есть - растянутая арматура). Мы ее так же и анкеруем. А вторую грань вообще нет смысла так анкеровать, а только по минимальным конструктивным требованям (см. вложение 1). Просто никому не хочется разбираться, кто тут растянут, кто сжат и растянут ли кто-то, или в каких-то комбинациях одна растянута, а в других, вторая грань .... поэтому в основном проще обе грани заанкеровать как положено. На расход арматуры это никак не влияет.

Исключением могут стать случаи, когда при встречных отгибах не выполняются каки-то конструктивные требования (минимальное расстояние между стержнями в свету и т.п.)

Зачем изначально-то ухудщать конструкцию?

Давйте посмотрим на схему образования трещины в перекрытии по грани стены (см. вложение 2). Какой вариант расположения арматуры смотрится поприятней: верхний или нижний?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 137
Размер:	122.2 Кб
ID:	213289  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок2.JPG
Просмотров: 148
Размер:	49.4 Кб
ID:	213290  
Antoniо вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2019, 15:51
#16
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Цитата:
Сообщение от Antoniо Посмотреть сообщение
Давйте посмотрим на схему образования трещины
Offtop: Хрень какую-то нарисовал
Ну да, примерно так и отвалится.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2019, 15:57
#17
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от Antoniо Посмотреть сообщение
Давйте посмотрим на схему образования трещины в перекрытии по грани стены (см. вложение 2). Какой вариант расположения арматуры смотрится поприятней: верхний или нижний?
вот такой вариант не устраивает?
в коттеджах с кирпичными стенами спокойно себе работает, а в монолите не судьба?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 128
Размер:	25.7 Кб
ID:	213293  
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2019, 15:57
#18
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Antoniо Посмотреть сообщение
верхний или нижний?
Уважаемый.
У ТС анкерится стена в плиту, а плита со своей арматурой спокойно расположена на границе бетонирования.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2019, 16:01
#19
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
плита со своей арматурой спокойно расположена на границе бетонирования
надо добавить: по верху стены.
а то ударятся в поиски границы
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2019, 16:14
#20
Antoniо


 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
вот такой вариант не устраивает?
в коттеджах с кирпичными стенами спокойно себе работает, а в монолите не судьба?
Если в расчетной модели задан шарнир, то все устраивает.
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
У ТС анкерится стена в плиту, а плита со своей арматурой спокойно расположена на границе бетонирования.
Я именно анкеровку стены и показал. Или вы бетону в стыке будете объяснять, как в спецификации, к кому он относится в стене или к плите?
Antoniо вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование стыка плиты покрытия и диафрагмы в монолитном исполнении

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Поперечное армирование плиты перекрытия. Неадекват в результатах расчёта. РастОК Лира / Лира-САПР 33 29.04.2021 11:57
Помогите определить тип плиты покрытия KirillEkb86 Железобетонные конструкции 1 12.09.2018 18:13
Правильно ли это что учитывать конструктивные размеры плиты перекрытия (покрытия) при их раскладке ? Сергулька515 Архитектура 7 09.08.2018 15:25
замена бетонного дорожного покрытия на железобетонное -как подобрать армирование 4245 Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 1 07.02.2013 08:04
Поперечное армирование плиты принимать по результатам расчета: машинного счета в Мономах или ручного на продавливание. rzinnurov Мономах 12 16.10.2011 20:37