Выделение помещения перекрытием REI 60

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.07.2010, 14:25 #1
Выделение помещения перекрытием REI 60
Route
 
Регистрация: 11.07.2008
Сообщений: 302

Добрый день! Подскажите пожалуйста если у меня 3-этажное здание 2-ой степени (т.е перекрытия здания REI 45), а на 1-ом этаже встроено помещение, которое должно выделяться перекрытием REI 60, то это как должно быть?:

1. 1-ый этаж от 2-ого полностью отделяется перекрытием REI 60, а 2-ой от 3-го так и остается REI 45

2. Или делаются какие-то махинации с потолком (перекрытием) именно данного помещения.
Просмотров: 6506
 
Непрочитано 18.07.2010, 14:43
#2
Александр_К

И чтец, и жнец, и на дуде игрец
 
Регистрация: 27.02.2008
БССР
Сообщений: 62
<phrase 1= Отправить сообщение для Александр_К с помощью Skype™


В данном случае требуется увеличить предел огнестойкости перекрытия между 1 и 2 этажем. Между 2 и 3 ничего делать не требуется.
Откуда ты взял, что существующее перекрытие обеспечивает предел огнестойкости 45 мин? Ты это сможешь подтвердить документально или расчетом?
Я так понимаю, что здание существующее.
Самый простой способ это поставить огнестойкий подвесной потолок с пределом огнестойкости 60 мин и у пожарных не будет вопросов.
__________________
Каждый, кто построил у себя на даче туалет – называет себя строителем!
Александр_К вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2019, 18:39
#3
arhiwall


 
Регистрация: 24.08.2018
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от Александр_К Посмотреть сообщение
Самый простой способ это поставить огнестойкий подвесной потолок с пределом огнестойкости 60 мин и у пожарных не будет вопросов.
А на лестничной клетке можно так сделать, в соответствие с СП2? :

5.4.16 Стены лестничных клеток должны возводиться на всю высоту зданий и возвышаться над кровлей. В случае если перекрытие (покрытие) над лестничной клеткой имеет предел огнестойкости, соответствующий пределам огнестойкости внутренних стен лестничных клеток, стены лестничных клеток могут не возвышаться над кровлей.

СО-III, стены лестницы REI 60
arhiwall вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Выделение помещения перекрытием REI 60

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Категория помещения венткамеры и еще ряд вопросов Gammy Инженерные сети 14 08.07.2017 07:27
использование подвала жилого дома Витос Прочее. Архитектура и строительство 28 19.12.2013 12:17
Ищу Нормали планировочных элементов (НП) @$K&t[163RUS] Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 22 28.03.2013 08:10
Какими противопожарными преградами необходимо выделить производственные помещения? nicodimus Архитектура 7 21.07.2009 07:07
КЕО. Что такое характерный разрез помещения? SergL Архитектура 11 19.12.2008 21:52