| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
30.05.2011, 13:06 | #1 | |
Трубы ППУ и запесоченный лоток - сколько песка?
инженер-конструктор
Щелково МО
Регистрация: 20.12.2007
Сообщений: 7,470
|
||
Просмотров: 14408
|
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
|
Второй вопрос - это самый лоток с трубами ППУбудет лежать фактически на краю котлована (там расстояние будет порядка 2-х метров). Чтобы не делать откосы, край котлована держится на стенке из буронабивных свай. Стенка имеет податливость - поэтому часть теплотрассы будет вынужденно смещаться вслед за грунтовым массивом. Посему я и вопрошаю - где можно посмотреть допустимые подвижки (смещения) труб? Нужно ли предусматривать специальные мероприятия, для компенсации смещения труб? Или хватит П-образного компенсатора с одной стороны трассы (он в любом случае будет) и лобовой неподвижной опоры на стенке камеры с другой стороны трассы?
|
|||
|
||||
Строительство Регистрация: 24.07.2007
Калужская область
Сообщений: 106
|
Вопрос о назначении обсыпки.
Для чего обсыпают именно песком, а не грунтом из траншеи (например, глиной) ? Для чего выполняют обсыпку в канале и не оставляют канал пустым ? Последний раз редактировалось Meat_12237, 03.03.2013 в 01:12. Причина: Корректировка вопроса |
|||
|
||||
Проектирую Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736
|
Я знаю только про предприятия, где обращются "тяжелые" горючие газы, т.е. с весом более 0,8 от воздуха. Там не делают "приямков", а все лотки с трубами засыпают, чтобы исключить скапливание газа.
А вот в городе, сколько видел разрытых теплотрасс в лотках, засыпанных песком не было |
|||
|
||||
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 170
|
Цитата:
обычно трубы в ППУ изоляции всегда запесочивают - так в типовых решениях |
|||
|
|