Непрочитано 22.11.2017, 12:28 #1
Замечания экспертизы по плитам по не действующей серии 1.090.1-1
K'TyH
 
Регистрация: 19.07.2016
Сообщений: 305

Здравствуйте. В проектной документации были заложены плиты, которые в нашем регионе повсеместно производятся и применяются по серии 1.090.1-1.
Замечания экспертизы - плиты по не действующей серии.
Теперь чешим репу, как ответить, здание то уже стоит.
Кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией?
Просмотров: 1812
 
Непрочитано 22.11.2017, 12:34
| 2 #2
h5r32


 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843


Нарисуйте , расчитайте плиту и скажите что она не по серии а ваша собственная.
h5r32 вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2017, 12:39
#3
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,262
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


В свое время общался с разработчиками серии которая отменена по каталогу СК-3, на тему что значит не действует, ответили, что отменить отменили (раньше положено раз в 10 лет актуализировать документацию), а взамен ничего сделать не успели т.к. в начале 90-х финансирование прекратилось.
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2017, 13:40
#4
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Надо просто включать в спецификации не плиты по серии, а изделия заводского изготовления. По каким чертежам они изготавливаются - экспертизе нет дела.

А сейчас вообще юридически нет никаких действующих серий, вот экспертизы и ловят на этом.
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.11.2017, 14:03
#5
K'TyH


 
Регистрация: 19.07.2016
Сообщений: 305


Цитата:
Надо просто включать в спецификации не плиты по серии, а изделия заводского изготовления. По каким чертежам они изготавливаются - экспертизе нет дела.
А сейчас вообще юридически нет никаких действующих серий, вот экспертизы и ловят на этом.
В таком случае дополнительно необходим указать несущую способность плит, марки бетона по морозостойкости и водонепроницаемости в случае необходимости, дать пару сечений (допустим для многоэтажных зданий необходимы шпонки по боковой поверхности, должны быть соблюдены толщины защитных слоев), правильно?
Просто у меня плита преднапряженная, а если запросят расчет это не один день работы может оказаться. А могут запросить армирование?
K'TyH вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2017, 14:16
#6
Dakar


 
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 658


Цитата:
Сообщение от K'TyH Посмотреть сообщение
Просто у меня плита преднапряженная, а если запросят расчет это не один день работы может оказаться. А могут запросить армирование?
Могут. И скорее всего запросят в случае, если укажете как изделие заводского изготовления с парой сечений. А вот если указать как изделие по ГОСТ 9561-2016, то может и без расчетов прокатит.
Dakar вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2017, 14:19
#7
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Цитата:
Сообщение от K'TyH Посмотреть сообщение
расчет это не один день работы может оказаться
Расчет плиты? Вы его в виде диссертации представить хотите?

Цитата:
Сообщение от K'TyH Посмотреть сообщение
В таком случае дополнительно необходим указать...
Дайте поперечник, рабочую арматуру и марки материалов. А если не против упоминания серии в ПД, то и одного поверочного расчета плиты будет достаточно, а остальное в серии уже указано
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.12.2017, 06:10
#8
K'TyH


 
Регистрация: 19.07.2016
Сообщений: 305


Проблема решена, эксперт отстал. В текстовую часть добавили такую строку. Плиты перекрытия по серии 1.090.1-1 приняты в соответствии с прил. А ГОСТ 9561-2016 "Плиты перекрытий железобетонные многопустотные для зданий и сооружений. Технические условия". Оказывает в этом ГОСТ перечислены серии, которые можно применять. Эксперту кстати понравилось, даже нас поблагодарил, мол раньше не знал, как быть с плитами по отмененным сериям.
K'TyH вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2017, 13:13
#9
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


еще часто есть результаты испытаний у заводов, а это самый точный метод определения несущ способности
мозголом из Самары вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Замечания экспертизы по плитам по не действующей серии 1.090.1-1

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
На какие усилия рассчитываются болты в опорном узле по серии 1.460.2-10/88 вып.2? helgus Металлические конструкции 7 29.03.2016 10:42
Из какой серии ребристая плита покрытия? innersense Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 20.09.2012 23:48
Возможно ли использование плит по серии ИЖ-568 как связевых sinner Конструкции зданий и сооружений 3 23.08.2012 16:43
в чем отличие серии 1.020.1-1/87 от серии 1.020-1/87? A-Margo Конструкции зданий и сооружений 1 10.07.2012 12:23
требование экспертизы Проектант Прочее. Архитектура и строительство 15 23.12.2009 23:26