варианты металлического покрытия ячейки 12х12 метров????
dimacolt
 
Регистрация: 09.10.2009
Сообщений: 6

Есть сетка колонн 12х12 метров, надо законструировать покрытия из металла. Нагрузка небольшая-снег+сэндвич панели (221 кг/кв.метр всё вместе). Что лучше взять сплошную балку (двутавр составной или прокатный) или ферму?????? Прогоны с шагом 2 м.
Просмотров: 1575
 
Непрочитано 09.10.2009, 21:24
#2
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


балку проще
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2009, 21:39
#3
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


у вас главные балки получатся где-то в районе 40Б.
Сазоныч вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2009, 21:52
#4
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Цитата:
Сообщение от dimacolt Посмотреть сообщение
...Что лучше взять сплошную балку (двутавр составной или прокатный) или ферму?????? Прогоны с шагом 2 м.
при пролете до 15 метров балка выгоднее
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2009, 21:13
#5
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


dimacolt
А прогоны то будут нереально большого сечения, соизмеримого с сечением главной балки (фермы)
MasterZim и Forrest_Gump
Зато в балке не пропустишь коммуникации (особенно ОВ и дУ)
Romka вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2009, 22:22
#6
Vlamos

конструктор
 
Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
<phrase 1=


Цитата:
при пролете до 15 метров балка выгоднее
это как вы считали - по каким затратам?
Цитата:
А прогоны то будут нереально большого сечения, соизмеримого с сечением главной балки (фермы)
ну второстепенные балки наверное предполагаются..
Цитата:
зато в балке не пропустишь коммуникации (особенно ОВ и дУ)
- это правда,тут нужно будет изощряться..
Vlamos вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2009, 23:08
#7
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


а ферма зато красивее))