20.04.2010, 14:16 | #1 | |
Сварные каркасы и вязаная арматура
Регистрация: 17.03.2009
Сообщений: 8
|
||
Просмотров: 8406
|
|
||||
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510
|
Можно и вязаную и сварную применять, все наверное зависит от объема выполняемых работ и возможности заказать сварные изделия на заводе, вобщем криво высказался, что удобнее в конкретной ситуации то и применять. Можно применять отгибы можно и без отгибов. Есть в даунлоаде книга Табенкина по расчету хомутов и отгибов.
http://dwg.ru/dnl/7774 |
|||
|
||||
И что?
Нет не обязательно. При добавлении отгибов н.с. сечения на действие поперечной силы увеличивается на еще одно слагаемое. Если и без этого слагаемого все в шоколаде - то и нет смысла заморачиваться с отгибами.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Нет там такого. И в расчете посмотрите - отдельно рассматривается случаи без отгибов и с отгибами.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
|
В пособии к сп (новое):
5.22. Отогнутые стержни арматуры должны предусматриваться в изгибаемых элементах при армировании их вязаными каркасами. в пособие к снип (старое) не смотрел. Ни кто не спорит, что пособие не обязательно к применению, Ни кто не спорит, что поперечные усилия могут восприниматься только поперечными хомутами. Вопрос стоял о пункте, на который ссылался эксперт, такой пункт есть. |
|||
|
||||
Эта фраза означает, что отогнутые стержни должны применяться только в изгибаемых элементах. В по-другому работающих элементах их применение бессмыслено.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Регистрация: 24.01.2007
Уфа
Сообщений: 92
|
Дмитрий, да именно этот пункт. Но вы же понимаете как экспертиза читает документы. Бу-ква-льно)) Они восприняли это как "если каркас вязанный - надо ставить отгибы в балках".
Возможно было бы и переубедить, тем более что поперечная сила воспринималась бетоном, но так как замечаний было мало, я предпочел согласиться, чтобы получить заключение. К слову, такая придирка была только 1 раз. Больше таких замечаний я не встречал. |
|||
|
||||
Регистрация: 17.03.2009
Сообщений: 8
|
В старом "Руководстве по конструированию бетонных и ж.б. конструкций.." п.3.113 "Отогнутые стержни следует применять в балках, армированных вязаными каркасами, если по расчету требуется поперечная арматура". Здесь может быть все дело еще и анкеровке продольных стержней.
Подскажите пожалуйста где можно скачать пособие к новому СП? |
|||
|
||||
В том же руководстве напр. в п. 3.107 рассматриваются случаи применения вязаных каркасов без отгибов даже "в случаях когда поперечная арматура требуется по расчету либо по конструктивным соображениям". А п. 3.113 можно понять как "нечего заморачиваться с отогнутыми стержнями, если поперечка по расчету не нужна"
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 968
|
Цитата:
Посоветуйте, как отбиться можно. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.11.2017
Сообщений: 40
|
Всегда можно сослаться на то, что пособие к СП не обязательный к применению и носит рекомендательный характер. Перечень обязательных национальных стандартов и сводов правил можно посмотреть в Постановлении Правительства РФ №1521. Там мы найдем наше СП 63.13330.2012. И если у вас соблюдены требования по анкеровки арматуры на опоре, то можно и не отгибать.
|
|||
|
||||
Регистрация: 15.11.2017
Деревня Гужавино
Сообщений: 28
|
Лично я отгибы видет только в двух местах - в литературе и у себя в балках.. Сколько строят жб многоэтажек - ни каких отгибов в балках, при том, что у нас 8 баллов сейсмозона и вроде требования должны быть конкретные.. Вязаные хомуты прочнее сварных решеток. А еще лучше - сваренные в кольцо хомуты. А еще лучше - хомуты из
А500С. Я делал отгибы и дополнительные арматурины укладывал вдоль линий растяжения чисто из любви к искусству. По расчетам все можно решить хомутами, поэтому жестких требований быть не должно, если вы можете доказать это на основании расчетов. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) | Red Nova | LISP | 4555 | 24.03.2024 13:44 |
каркасы в фундаментной плите | FINE | Основания и фундаменты | 18 | 15.07.2010 19:59 |
Поддерживающие каркасы в массивных фундаментах | Beginer | Основания и фундаменты | 2 | 27.04.2009 17:05 |