| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > выступ кирпичной кладки над фундаментом

выступ кирпичной кладки над фундаментом

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.05.2010, 23:20 #1
выступ кирпичной кладки над фундаментом
reagent4
 
Регистрация: 24.05.2010
Сообщений: 66

Вопросы :
На сколько см возможен данный выступ?
Влияет ли на это толщина стены?
Сам видел выступ около 3см - здание стоит пока (с 70-хх гг)
Просмотров: 27760
 
Непрочитано 29.05.2010, 23:59
#2
vadimshev


 
Регистрация: 16.04.2010
Сообщений: 157


Мы проектировали выступ в кирпиче- стены 640 на фундаменте 600. При
большем выступе закладывали в проект под выступ железобетонные плиты. Под выступом должна быть обязательно арматурная сетка. Но штукатурка со временем оваливается, сетка ржавеет и кирпич свеса начинает выпадать.
vadimshev вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2010, 00:15
#3
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


По сути он там и не работает. Просто стена по прочности меньше на один кирпич. Если так и расчитана, то всё ок, а если нет, надо что-то усиливать. или фундамент или стену.

Ведь, если хорошо кирпич изолировать штукатуркой или ДРУГИМ СПОСОБОМ, то ведь с ним ничего и не случится.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 17.07.2018 в 13:43.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2010, 00:20
#4
9161728639


 
Регистрация: 12.04.2010
Сообщений: 207


От узла много зависит. Кирпичная кладка может выступать на пол кирпича, но что там и как у Вас конкретно?
9161728639 вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2010, 01:33
#5
APXITEKTOP

архитектор
 
Регистрация: 18.11.2007
Сообщений: 166


в армокаменных конструкциях где-то когда-то читал что 70 мм
APXITEKTOP вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2010, 04:17
#6
proekt

конструктор
 
Регистрация: 11.12.2004
Сообщений: 216


п.6.57. Общий вынос карниза, образованного напуском рядов кладки, не должен превышать половины толщины стены. При этом вынос каждого ряда не должен превышать 1/3 длины камня или кирпича.(из СНиП)
proekt вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2010, 19:03
1 | #7
Michail

Эх.....
 
Регистрация: 18.02.2005
Казахстан
Сообщений: 459
<phrase 1= Отправить сообщение для Michail с помощью Skype™


Если посмотреть пособие по проектированию каменных и армокаменных конструкций п.7.211. При толщине фундамента меньшей, чем толщина стены первого этажа, ширина свеса стены первого этажа над фундаментом не должна превышать 10 см.
Однако в СНиПе есть п. 6.65. ... Толщина стены первого этажа не должна превышать толщину фундаментной стены более чем на 20 см. Участок стены первого этажа, расположенный непосредственно над обрезом, должен быть армирован сетками (см. п.6.34).
Michail вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.06.2010, 18:37
#8
reagent4


 
Регистрация: 24.05.2010
Сообщений: 66


Цитата:
Сообщение от 9161728639 Посмотреть сообщение
От узла много зависит. Кирпичная кладка может выступать на пол кирпича, но что там и как у Вас конкретно?
У меня строящийся дом -2эт ,перекрытия будут ж.б. пустотные
В некоторых местах лоханулся с фундаментом - результат : для ровности стен пришлось выступить кладкой наружу на 3см .
Материал кладки - первый ряд кирпич ,дальше камень керамический пустотный.По углам армирую сетками проволочными на 150 см в каждую сторону ( 3мм с яч 100 )через каждые 0,7м кладки
Судя по некоторым ответам - 3см не критично

Последний раз редактировалось reagent4, 04.06.2010 в 18:51.
reagent4 вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2010, 23:37
2 | #9
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,203


Цитата:
Сообщение от reagent4 Посмотреть сообщение
Вопросы :
На сколько см возможен данный выступ?
Влияет ли на это толщина стены?
Сам видел выступ около 3см - здание стоит пока (с 70-хх гг)
ПОСОБИЕ по проектированию каменных и армокаменных конструкций
(к СНиП II-22-81)
7.211. При толщине фундамента меньшей, чем толщина стены первого этажа, ширина свеса стены первого этажа над фундаментом не должна превышать 10 см.
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2018, 11:39
#10
Alexey33

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.01.2017
Владимир
Сообщений: 80
Отправить сообщение для Alexey33 с помощью Skype™


Добрый день! Интересует, один вопрос. Буду очень признателен если кто то выскажет свое мнение и скажет как правильно.
Стена из газобетона шириной 400 мм опирается на фундамент, можно ли при использовании "клювика" сделать свес газобетона 110 от "клювика" и (160) от самого фундамента?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 17-07-2018 112839.png
Просмотров: 1692
Размер:	51.9 Кб
ID:	204524  
Alexey33 вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2018, 14:36
#11
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Alexey33 Посмотреть сообщение
от самого фундамента?
На 130 мм можете, если блоки снегом и дождем не замочит.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2018, 15:32
#12
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,885


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
На 130 мм можете, если блоки снегом и дождем не замочит.
А почему именно 130? 120+10?)
__________________
Noblesse oblige
Baumann на форуме  
 
Непрочитано 17.07.2018, 16:08
#13
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


400/3=133 мм
Обычно так обеспечивается устойчивость.
Вложения
Тип файла: docx 18.docx (251.5 Кб, 334 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2018, 16:14
#14
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,885


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Обычно так обеспечивается устойчивость.
Понятно. Я подумал, что на срез.
__________________
Noblesse oblige
Baumann на форуме  
 
Непрочитано 17.07.2018, 16:25
#15
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,710


Цитата:
Сообщение от Alexey33 Посмотреть сообщение
можно ли при использовании "клювика" сделать свес газобетона 110 от "клювика"
А Вы подумали, как (и кто) в реальности этот клювик будут выполнять? Это ведь коттедж, судя по всему (причем, явно небогатый)?
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2018, 17:45
1 | #16
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
На 130 мм можете, если блоки снегом и дождем не замочит.
на 500 мм от отмостки поднять газик требуется.

Цитата:
Сообщение от Alexey33 Посмотреть сообщение
Добрый день! Интересует, один вопрос.
небольшая ремарка - газобетон D400 относится к теплоизоляционному материалу, D500 к конструкционно-теплоизоляционному и D600 к конструкционному. В двухэтажных коттеджах из Д600 приходится все простенки проверять. Потому как хотят большие окна/двери, плиты полетом 6 м. Бывает, что на пределе простенки проходят. И не забывайте конструктивные мероприятия.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 на форуме  
 
Непрочитано 18.07.2018, 13:32
#17
Alexey33

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.01.2017
Владимир
Сообщений: 80
Отправить сообщение для Alexey33 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
А Вы подумали, как (и кто) в реальности этот клювик будут выполнять? Это ведь коттедж, судя по всему (причем, явно небогатый)?
Спасибо, за ответ! Выполнять будет сам заказчик, я про этот момент уже ему говорил, просто уперся ни в какую, 130 от клювика делать не рекомендовал (так как это максимально возможный свес) Вопрос в том что если 110 от клювика делать будут насколько это в реальности можно сделать.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
на 500 мм от отмостки поднять газик требуется.
У газобетон влагопоглощения во много раз меньше чем у кирпича всех видов.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
небольшая ремарка - газобетон D400 относится к теплоизоляционному материалу, D500 к конструкционно-теплоизоляционному и D600 к конструкционному. В двухэтажных коттеджах из Д600 приходится все простенки проверять. Потому как хотят большие окна/двери, плиты полетом 6 м. Бывает, что на пределе простенки проходят. И не забывайте конструктивные мероприятия.
Спасибо за пояснения! Согласен, но в данном случае перекрытие деревянное, дом одноэтажный, D600 сюда смысла совсем нет запихивать.
Alexey33 вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2018, 13:53
#18
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от Alexey33 Посмотреть сообщение
перекрытие деревянное, дом одноэтажный, D600 сюда смысла совсем нет запихивать
Вы не правы. У вас есть перемычки. Балки деревянного перекрытия - сосредоточенная нагрузка. Ячеистый бетон как раз очень не любит сосредоточенные нагрузки, смятие у него никакое. Нужны опорные подушки, монолитные пояса и т.д и т.п. Здесь на форуме достаточно примеров с неправильно применяемым материалом. Не менее Д500.

Цитата:
Сообщение от Alexey33 Посмотреть сообщение
У газобетон влагопоглощения во много раз меньше чем у кирпича всех видов.
это где вы вычитали?
для кирпича 1% для ячеистого бетона 5%
при этом надо не забывать, что марка по морозостойкости для газобетона - это совсем не то, что марка по морозостойкости для кирпича.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 на форуме  
 
Непрочитано 18.07.2018, 20:59
#19
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,885


Цитата:
Сообщение от Alexey33 Посмотреть сообщение
У газобетон влагопоглощения во много раз меньше чем у кирпича всех видов.
Йаб согласился, но увиденное воочию... Скорее тает, аки сахар.. Насыщенный водой руками разламывается, как буханка.
__________________
Noblesse oblige
Baumann на форуме  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > выступ кирпичной кладки над фундаментом

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Модуль упругости кирпичной кладки Анна1 Прочее. Архитектура и строительство 27 30.12.2020 05:39
Выбор вариантов кирпичной кладки GAS Каменные и армокаменные конструкции 12 25.04.2016 09:56
Расчет кирпичной кладки на температурно-влажностные воздействия (СТО 36554501-013-2008) Armin Каменные и армокаменные конструкции 8 03.02.2015 16:40
Повреждения кирпичной кладки msv_mnv Прочее. Архитектура и строительство 2 29.09.2009 18:46
Фундамент над фундаментом Yoshka Основания и фундаменты 5 07.09.2008 12:27