13.04.2018, 11:37 | #1 | |
Какое расстояние между линиями электопередач и редуктором газа?
Регистрация: 13.04.2018
Сообщений: 3
|
||
Просмотров: 2397
|
|
||||
проектировщик газопроводов Регистрация: 04.08.2005
Петербург
Сообщений: 325
|
Выход из земли газопровода должен находиться не ближе высоты опоры ВЛ (см. табл.2.5.39 пуэ изд.7). На участке размещен не просто редуктор, а шкафной газорегуляторный пункт, он относится к наружным технологическим установкам связанных с транспортировкой и использованием взрывопожароопасных веществ (см. п.2.5.278 пуэ изд.г)
|
|||
|
||||
Регистрация: 13.04.2018
Сообщений: 3
|
"ПУЭ-7 п.2.5.278 Сближение ВЛ со взрыво- и пожароопасными установками
Сближение ВЛ со зданиями, сооружениями и наружными технологическими установками, связанными с добычей, транспортировкой, производством, изготовлением, использованием или хранением взрывоопасных, взрывопожароопасных и пожароопасных веществ, а также со взрыво- и пожароопасными зонами, должно выполняться в соответствии с нормами, утвержденными в установленном порядке. Если нормы сближения не предусмотрены нормативными документами, то расстояния от оси трассы ВЛ до указанных зданий, сооружений, наружных установок и зон должны составлять не менее полуторакратной высоты опоры." Тогда получается что 90% частного сектора выносить редукторы газа на 7,5-10,5 метров от линий электропередач? |
|||
|
||||
проектировщик газопроводов Регистрация: 04.08.2005
Петербург
Сообщений: 325
|
Если существующая ЛЭП пересекает газифицируемую жилую застройку и шкафные размещены ближе чем 1,5 высоты опоры, то это нарушение. И в первую очередь ответственность пожарного надзора, потому что нарушение п.6.7.6 СП 4.13130.2013.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какое минимальное противопожарное расстояние между врем. зданиями и соор.? | Алена (ПОС) | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 20 | 28.07.2017 19:18 |
Какое расстояние должно быть по плану при параллельной прокладке между кабелем в трубе в бетонном полу (вне здания) и воздушной трубой на эстакаде? | АлексейСит | Электроснабжение | 5 | 12.08.2013 13:45 |
Какое расстояние между температурно-усадочными швами должно быть для монолитного жб тоннеля? | sone4ka | Металлические конструкции | 2 | 01.08.2013 14:29 |
Подскажите норматив. Какое расстояние должно быть между детским садом и магазином? | Gedezuk5 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 17.06.2013 15:03 |
Какое минимальное расстояние между внутренним водопроводом и силовыми электрокабелями? | popov2108 | Водоснабжение и водоотведение | 1 | 30.05.2012 23:02 |