| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Рабочий шов в плите

Рабочий шов в плите

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.05.2010, 16:19 #1
Рабочий шов в плите
GeorgyNS
 
Регистрация: 27.03.2009
Сообщений: 33

На стройплощадке строители залили плиту и не подготовили рабочий шов между старвм и новым бетоном.
Сейчас он протекает, т.е. не произошло адгезии между старым и новым бетоном.
Чем это грозит и как это лечить?
Правильно я пониманию, что в месте шва работает только арматура?
Просмотров: 6391
 
Непрочитано 08.05.2010, 18:14
#2
Ron


 
Регистрация: 21.06.2008
Сообщений: 307


В принципе Вы правы.
Что делать и как лечить, тут надо смотреть, скорее всего надо разбить аккуратно вдоль трещины и замонолитить заново.
Лучше привлечь мэтров по бетону и с ними еще посоветоваться, т.к. важно еще в каком месте плиты она образовалась.
Ron вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2010, 18:55
#3
vadimshev


 
Регистрация: 16.04.2010
Сообщений: 157


расшиваем трещину под 45 град на толщину плиты и заливаем фибробетоном с полимерной фиброй.
vadimshev вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2010, 17:40
#4
Ron


 
Регистрация: 21.06.2008
Сообщений: 307


Про такую расшивку не слышал. Всетаки плита - несущий элемент.
Можно по подробнее, что это такое?
Ron вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2010, 18:30
#5
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Во специалисты собрались.....
Во первых кто согласовывал устройство рабочего шва????
Во вторых что за плита????
В третьих даже сетчатые швы обычно протекают и на это не обращают внимание, уж сцепление бетона между собой будь здоров.....
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2010, 15:34
#6
Ron


 
Регистрация: 21.06.2008
Сообщений: 307


Для "DEM":
Во первых ни где в вопросе не не увидел каких либо претензий к шву, значит он все таки предусматривался проектом.
Во вторых цель вопроса - способы лечения, а не установка паспортных данных и места постоянной прописки конструкции.
В третьих - образование паутинных трещин может быть вызвано разными причинами и в половине случаев происходит снижение прочности бетона и несущей способности плиты.
P.S. И что-то я не понял, что за "сетчатые швы"?
Ron вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2010, 23:46
#7
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Ron
Знаешь ты похож на хирурга который лечит по фотографии и говорит сразу надо нафиг резать.
Думать надо однако, а не сразу давать решения.
Учитывая, что к вашему решению довольно много претензий.
Могу высказать как минимум 3
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2010, 10:02
#8
Ron


 
Регистрация: 21.06.2008
Сообщений: 307


А Вы первое мое сообщение внимательно читали?
И мы с Вами помоему не знакомы чтобы давало Вам право мне тыкать?
Ron вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2010, 10:09
#9
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Угу как раз то первое твое сообщение читал.
К данному решению и есть несколько замечаний.
Offtop: Кстати не писаное правило на форумах, это обращение на ты
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.05.2010, 14:04
#10
GeorgyNS


 
Регистрация: 27.03.2009
Сообщений: 33


Спасибо!
Можно поподробней про наклонное инъектирование?
GeorgyNS вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2010, 14:35
#11
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


GeorgyNS
Ты бы лучше на вопросы ответил в посте #5
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2010, 17:30
#12
Ron


 
Регистрация: 21.06.2008
Сообщений: 307


"DEM" Вы по моему не в курсе о понятиях вежливых отношений, или специально вампирите на форуме?
К стати я Вам тоже задал вопрос по поводу Ваших "сетчатых швов" в посте #6
Ron вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.05.2010, 18:00
#13
GeorgyNS


 
Регистрация: 27.03.2009
Сообщений: 33


Плита перекрытия толщиной 300 мм, безбалочная.
Рабочий шов не предусматривался, это было оставлено технологическое отверстие под башенный кран.
Т.е. в центре пролета 9х9 м получилось отверстие 6х6 м, которое замонолитили.
Вот такая ситуация
GeorgyNS вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2010, 18:15
#14
Ron


 
Регистрация: 21.06.2008
Сообщений: 307


Да ситуация серьезная. Вам надо привлекать к этому делу спецов для обследования плиты, они Вам и рекомендации дадут по результатам.
Советую самим решения не принимать.
P.S. Отпишите потом пожалуйста, какое приняли решение, что сделали.
Ron вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.05.2010, 19:30
#15
GeorgyNS


 
Регистрация: 27.03.2009
Сообщений: 33


Напишу.
GeorgyNS вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2010, 19:50
#16
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,848


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Ron Посмотреть сообщение
"DEM" Вы по моему не в курсе о понятиях вежливых отношений, или специально вампирите на форуме?
К стати я Вам тоже задал вопрос по поводу Ваших "сетчатых швов" в посте #6
А вот мне кажется, что пора бы прочитать хотя бы
Как получить максимально быстрый и развернутый ответ на свой вопрос? Для особо занятых цитирую:
Цитата:
не воспринимайте, например, обращение на "ТЫ", как личное оскорбление, даже если вы 99-и летний президент корпорации. Во первых, общение на форуме обладает большой степенью анонимности, Ваш собеседник просто может не знать о Вас ничего, а во-вторых, общение на "ТЫ" - общепринятая практика на форумах.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2010, 11:36
#17
Ron


 
Регистрация: 21.06.2008
Сообщений: 307


Модератору Кулик Алексею.
Если "DEM" является Вашим знакомым, то это не дает ему право быть "тролем" на форуме.
Когда идет деловое обсуждение никто не возражает по поводу формы обращения, но если человек не участвуя в обсуждении пытается оскорбить собеседника, то форма обращения на ТЫ идет в дополнение как атрибут оскорбления. Или я не прав в данной ситуации?
Ron вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2010, 15:14
#18
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от Ron Посмотреть сообщение
"DEM" Вы по моему не в курсе о понятиях вежливых отношений, или специально вампирите на форуме?
К стати я Вам тоже задал вопрос по поводу Ваших "сетчатых швов" в посте #6
Я тролю и вампирю
Сетчатые швы устраиваются из мешковины и сетки рабицы, по арматурному каркасу.
GeorgyNS
Цитата:
Плита перекрытия толщиной 300 мм, безбалочная.
Рабочий шов не предусматривался, это было оставлено технологическое отверстие под башенный кран.
Т.е. в центре пролета 9х9 м получилось отверстие 6х6 м, которое замонолитили.
Вот такая ситуация
Предлагаю плиту демонтировать полностью.......
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2010, 15:17
#19
Neutrino

Конструктор
 
Регистрация: 31.10.2007
СПб
Сообщений: 199


1.
Цитата:
Сообщение от GeorgyNS Посмотреть сообщение
На стройплощадке строители залили плиту и не подготовили рабочий шов между старым и новым бетоном
Какие функции у плиты (плита фундаментная, перекрытия, или, быть может, стенка в составе подпорной стены??). И почему она протекает (от дождя, от напорных грунтовых вод??..)
2.
Цитата:
Сообщение от GeorgyNS Посмотреть сообщение
не произошло адгезии между старым и новым бетоном
Забудьте про адгезию между старым и новым бетоном. Это понятие никак не нормировано. Разномастные фирмы предлагают различные спецсоставы (эпоксидные, в основном), но величины Rbt вы не достигнете.
3.
Цитата:
Сообщение от GeorgyNS Посмотреть сообщение
В месте шва работает только арматура
Арматура работает только на изгибающий момент. Воспринять поперечную силу Вам помогут простые советские шпонки.
__________________
П(ривет)
Городам и
Сёлам!
Neutrino вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2010, 21:50
#20
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,848


Offtop: Ron, если тебя что-то задевает в чьих бы то ни было постах, есть кнопка "Обратить внимание модератора". Достаточно ее нажать и не устраивать разборки на форуме.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Рабочий шов в плите

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Температурно-усадочный шов в фундаментной плите nalivai Основания и фундаменты 42 17.09.2021 04:21
температурно-усадочный шов в монолитной фундаментной плите каркасного здания ларс Основания и фундаменты 1 29.04.2009 13:14
Температурно- усадочный шов в монолитной плите опус Железобетонные конструкции 42 21.02.2009 19:20
Рабочий шов в буронабивной свае B@tman Основания и фундаменты 25 08.12.2008 08:55
Чем заполнить деформационный шов в плите перекр. Nagay Прочее. Архитектура и строительство 1 13.08.2007 14:37