Непрочитано 01.05.2014, 11:53
Как правильно запроектировать рамный узел "ригель-колонна"?
yarus.khv
 
Регистрация: 06.03.2012
Сообщений: 321

Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Прошу помощи в проектировании рамного узла примыкания ригеля к колонне.
На схеме 1 во вложении балка двутавр 20Б1 примыкает к колонне 20К1. Узел взят из серии 2.440-2.1, номер узла - 30.
1)Подскажите, что в нем не так? смотрится как-то нелепо из-за большой толщины фланцев.
Катеты сварных швов определял по серии (хотя не везде понял как их подбирать) и согласно 38 табличке СП "Стальные конструкции".
2)Как-нибудь возможно определить катеты сварных швов обходя серию? То есть принять просто тип узла как в серии, а потом посчитать швы и болты.
3) Когда говорят о шве с полным проваром, подразумевается, что катета как такового там уже не будет, имеется в виду полное проплавление поверхности соприкасания?


В одном из проектов видел примыкание двутавра 30Ш1 к колонне 25К1(схема 2 во вложении), позиционировался этот узел как рамный, такое решение действительно возможно?

Изображения
Тип файла: jpg схема 2.JPG (30.1 Кб, 14984 просмотров)
Тип файла: jpg схема 1.JPG (61.8 Кб, 14902 просмотров)

Просмотров: 494845
 
Непрочитано 24.04.2016, 17:20
#501
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 968


Балка - второстепенная балочной клетки. Естественно, колонна должна воспринимать изгибающий момент от нее, поэтому изначально (пока без расчета) закладывается колонный двутавр (колонна), а не широкополочный. Так же колонна должна воспринимать моменты от ветра в двух направления и момент от экцентриситета приложения главной балки, т.е. будет изгиб в двух плоскостях. Нужно будет и базу делать жесткой в двух направлениях.

Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Skovorodker, если есть возможность с точки зрения объемно-планировочных решений - попробуйте подумать в сторону подкосов от колонны к балке. Они могут оказаться эффективнее и жестче.

Это вряд ли. А есть методика по вычислению жесткости балки с такими подкосами?
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2016, 17:23
#502
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Балка - второстепенная балочной клетки.
Для чего балочная клетка?
Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
пока без расчета
Тем более непонятно из каких соображений компануется каркас.
Судя по тем номерам профилей,которые у Вас на чертеже - сетка колонн максимум 6х6.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2016, 17:26
#503
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Skovorodker, не изобретай велосипед.
Такой узел есть в спецкурсе Беленя. В общем курсе, по-моему, тоже есть.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2016, 17:26
#504
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 968


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Для чего балочная клетка?

Тем более непонятно из каких соображений компануется каркас.
У Вас очень странные вопросы.

1. Для ж.б. перекрытия.
2. Из соображений архитектуры и технологии.

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Skovorodker, не изобретай велосипед.
Такой узел есть в спецкурсе Беленя. В общем курсе, по-моему, тоже есть.
В Белени на болтах, для таких относительно небольших сечений просто места не хватит для их расположения.

Видел еще такие узлы со стыковым швом между верхней рыбкой и горизотнальным ребром в балке. Но преимущества я в этом не вижу, на стройплощадке сложно такой узел выполнить.
Также я не хочу сильно развивать в размерах верхнюю рыбку, т.к. будет ж.б. перекрытие по несъемной опалубке - профлисту, и его подрезать сильно придется.

Последний раз редактировалось Skovorodker, 24.04.2016 в 17:33.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2016, 17:28
#505
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Skovorodker, жесткость балки остается неизменной. Я имею ввиду подкосы как отдельные стержневые элементы.

Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Для чего балочная клетка?
Для красоты же.
 
 
Непрочитано 24.04.2016, 17:32
#506
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Для красоты же.
Я подожду того момента,когда кто нибудь из вас начнёт постить жалобы на заказчика,что он недоволен решениями.
Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
2. Из соображений архитектуры и технологии.
Можно в кратце - как балочная КЛЕТКА влияет на архитектуру? Я без иронии. КрЕпится чтото к этим элементам конструкции?

----- добавлено через ~21 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Есть двух этажное здание, и есть проблемы с установкой вертикальных связей, думаю решить геометрическую неизменяемость за счет жесткого узла из плоскости колонн.
Я действительно не понимаю,как балка,которой решили заменить вертикальные связи, может стать элементом балочной клетки.
Молодёжь "выкручивается" от вопроса к вопросу.

Последний раз редактировалось BYT, 24.04.2016 в 18:01.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2016, 18:26
#507
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Можно в кратце - как балочная КЛЕТКА влияет на архитектуру? Я без иронии. КрЕпится чтото к этим элементам конструкции?
издеваетесь штоле. Перекрытие там. Что еще крепят на балочные клетки? Балочных попугаев?
 
 
Непрочитано 24.04.2016, 18:33
#508
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Arikaikai
Ты можешь мне объяснить,молодой и ранний, как может стать балка,которая выполняет функцию вертикальных связей по обеспечению геометрической неизменяемости каркаса, несущей?
BYT вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2016, 18:38
#509
s7onoff


 
Сообщений: n/a


BYT, да как она вообще смеет, тварь такая. Стоит, понимаешь, несет, а еще и геометрическую неизменяемость создает и жесткость конструкции придает. Это ж надо, сколько на себя взяла.

Сейчас пойду, найду здание вот с такой схемой поперечника и обязательно сломаю его.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Image 287.png
Просмотров: 82
Размер:	4.3 Кб
ID:	169364  
 
 
Непрочитано 24.04.2016, 19:02
#510
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Offtop: Arikaikai, ты чего кипятишься? BYT, правильно спрашивает. Ты исходный топик читал?
Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
думаю решить геометрическую неизменяемость за счет жесткого узла из плоскости колонн.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2016, 20:21
#511
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 968


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Offtop: Arikaikai, ты чего кипятишься? BYT, правильно спрашивает. Ты исходный топик читал?
А что не так? Я честно, не понимаю вопросов BYT.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2016, 21:30
#512
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Мне тоже не понятно - на хрена там балочная клетка? особенно

Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Из соображений архитектуры
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2016, 22:00
#513
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Ты можешь мне объяснить,молодой и ранний, как может стать балка,которая выполняет функцию вертикальных связей по обеспечению геометрической неизменяемости каркаса, несущей?
Второстепенная балка перекрытия, на которую возложена "функция вертикальных связей по обеспечению геометрической неизменяемости каркаса".
Offtop: Тяжкие выходные выдались)
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2016, 22:45
#514
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 664


Да можно конечно такой узел заделать, Посчитай, может стоит жестко лепить только к крайней колонне, она один фиг недогружена и может воспринимать дополнительные усилия. Или просто сделай 2 колонны пожёстче из плоскости и балку помощнее прилепи.
крокодил вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2016, 00:19
#515
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 968


Цитата:
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
Да можно конечно такой узел заделать, Посчитай, может стоит жестко лепить только к крайней колонне, она один фиг недогружена и может воспринимать дополнительные усилия. Или просто сделай 2 колонны пожёстче из плоскости и балку помощнее прилепи.
Так как раз к крайним колонам не очень, на не крайних момент частично скомпенсируется от ригеля с другой стороны.
Не совсем Вас понял. Если мы обеспечиваем жесткость схемы вводом жестких узлов, то эти жесткие узлы должны на всем протяжении здания (или по крайней мере на существенной его части), а не в каком-то одном блоке (как связи), иначе колонны этого блока должны быть гораздо жестче, чем остальные (и ригель соответственно тоже). И как посчитать мю колонн в этом случае, а не знаю.


Offtop: В моем случае решил колонны двухэтажного блока развернуть на 90градусов (т.е. плоскость колонн стала перпендикулярна направлению главных балок), нашел место где можно вертикальные связи воткнуть поперек здания.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2016, 07:15
#516
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


Норм узел. Постоянно делаем подобного рода каркасы. Единственно мы пришли к выводу, что на заводе надо ежиков делать (консоли у колонны в 4 стороны), а балки в пролете с консолью стыковать на монтаже накладками.
Если плитами кроем, то второстепенная балка чисто для жесткости (25Ш примерно), если монолитом, то по контуру считаем.
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2016, 08:19
#517
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


стыковой шов лучше на заводе сделать, а на монтаже с угловым разберутся
вот по этому типу можно сделать
http://dwg.ru/dnl/5442
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: уз1.jpg
Просмотров: 179
Размер:	7.7 Кб
ID:	169380  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2016, 08:57
#518
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
Или просто сделай 2 колонны пожёстче из плоскости и балку помощнее прилепи
Точно, можно ж к двутавру тавр приварить и к нему уже жестко балку. Тогда моменты не страшны.
 
 
Непрочитано 27.07.2016, 17:11
#519
Зодчий1989


 
Регистрация: 09.01.2013
Сообщений: 127


Попался проект неразрезной балки. На стройке разъехались базы крайних колонн(высотой 10м) на 45мм каждая и требуется произвести перерасчет рамы с учетом эксцентреситета опирания неразрезной балки на крайнюю колонну. Вопрос: шарнир или нет в узле опирания балки на колонну. Болты в соединении обычные.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Неразрезная Балка.JPG
Просмотров: 209
Размер:	117.1 Кб
ID:	173954  
Зодчий1989 вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2016, 17:18
#520
s7onoff


 
Сообщений: n/a


шарнир
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно запроектировать рамный узел "ригель-колонна"?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
как правильно запроектировать подставку под легк. автомобиль nado Прочее. Архитектура и строительство 15 09.01.2017 08:45
Рамный узел стального каркаса Dmitij Металлические конструкции 83 11.10.2011 18:48
Рамный узел верхнего этажа или одноэтажной рамы MAZA Конструкции зданий и сооружений 24 27.01.2011 16:00
Правильно ли законструирован узел? zxcasd2 Конструкции зданий и сооружений 4 21.10.2009 21:57