22.01.2009, 17:11 | #1 | |
Организация опалубки для устройства секций водобойного колодца ГЭС
Регистрация: 22.01.2009
Сообщений: 1
|
||
Просмотров: 4197
|
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
А в чем проблема то, ставишь во внутрь подпорки стальные для опалубки.
Которые потом останутся в теле бетона. В технологии на бетонирование указываешь подвижность бетонной смеси, думаю П6 достаточно будет. Так же надо будет записать о тщательном вибрировании бетона у наклонных граней, по хорошему надо бы ППР с картами бетонирования делать.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 222
|
Сталкивался с подобными вещами: бетонировать слоями по 15-20см, следить за уплотнением смеси, для контроля советую в вершине (примерно) внутреннего тупого угла опалубки (на вашей схеме) устроить отверстия (меньше фракции щебня) и через них контролировать остался или нет воздух. К тому же и воздуху легче выходить через эти отверстия. У вас всетаки не самый сложный случай.
На мой взгляд главная проблема труднодоступных для бетоня "концов" опалубки - именно в том, что там может остаться воздух и в том что там трудно контролировать уплотнение (да и уплотнять трудно). Для улотнеия можно еще посоветовать жестко закреить булаву вибратора к опалубке и дополнительно уплотнить смесь через опалубку. Пробовали также заменять труднодоступные для уплотнения грани опалубки тканной сеткой с усилением - тоже получается не дурно, провда требуется нормальная квалификация исполнителей. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684
|
Тут недавно тема была... Толщину 2500 мм надо охлаждать в центре.
Можно или бетонировать слоями, при этом или оставлять люки в опалубке ил собирать её в процессе бетонирования. Можно вибрировать бетон опалубкой.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
часто сверлю, потом затыкаю Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515
|
Вспоминается анекдот про глухонемых... Человек про опалубку спрашивает, а вы про свое.
При сложных профилях можно делать жесткие плоские внутренние фермочки из арматуры, к ним крепить опалубку. Таким способом можно вылить хоть что с точностью пару миллиметров. |
|||
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Не вижу проблемы с устройством опалубки. Уклон 45 градусов (500х500) - без каких-то дополнительных мероприятий нормально бетонируется в виброуплотнением. См фото (пардон за качество). Первая фотка - форма готовящаяся под бетонирование, вторая - бетон после распалубки. Высота блока бетонирования 2.5м, уступы такие же как в вашем случае - 500х500мм.
Опалубку раскреплять можно изнутри сквозными арматурными стержнями, можно снаружи - если есть во что упереть надёжно. |
|||
|
||||
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 799
|
Серёга - Bilder, у вас на фото приведена несколько другая ситуация (если я правильно понял) - у вас наклонная поверхность открыта для обзора и контроля.
Хотя и в исходном примере не вижу проблем - просто следует грамотно рассчитать опалубку и сделать ревизионные отверстия для контроля заполнения формы бетонной смесью. У буржуйских производителей такие узлы есть - да и наши современные опалубочные системы в большинстве своем содраны с буржуйских. Просто необходимо стянуть форму в продольном направлении ригелями, в которые и передать реакцию от давления бетонной смеси на наклонный участок. Есть похожие системы - типа PERI Trio для наклонной крыши.
__________________
С уважением, StudioSerg.:) |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Вопросы по работе системы RuCAD | Олег К. | Прочее. Программное обеспечение | 142 | 17.09.2019 05:06 |
Бетоны для гидротехнических сооружений | Egor_II | Железобетонные конструкции | 9 | 03.02.2016 11:06 |
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. | IANationalInformAgentstvo | Прочее. Архитектура и строительство | 216 | 20.01.2015 16:51 |
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
Альтернативная служба в армии | Vova | Разное | 117 | 12.06.2007 00:30 |