| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Перекрытие по деревянным балкам. Чем заполнить зазоры между листами ЦСП?

Перекрытие по деревянным балкам. Чем заполнить зазоры между листами ЦСП?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.08.2009, 15:19 #1
Перекрытие по деревянным балкам. Чем заполнить зазоры между листами ЦСП?
Иван 80
 
инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 600

Приветствую вас, коллеги. Проектирую междуэтажное перекрытие. По деревянным балкам уложены плиты ЦСП толщиной 20мм. Между плитами ЦСП устраиваю зазоры 10мм для компенсации температурных деформаций и деформаций при прогибе балок. Покрытие - линолеум ПВХ. Вопрос: чем бы заполнить эти зазоры между плитами ЦСП? Cпасибо
Просмотров: 7278
 
Непрочитано 17.08.2009, 15:27
#2
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Например, эластичной полиуретановой мастикой.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.08.2009, 15:33
#3
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 600


Понятно. Я тоже думал об этом. Но при такой толщине плиты ЦСП, накладно выйдет. А есть какие нибудь на примете названия, марки, стандарты на эти самые мастики?
Иван 80 вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2009, 15:35
#4
dREYb


 
Регистрация: 15.10.2008
Сообщений: 64


я б вплотную укладывал! а с какми шагом опора у ЦСП-20??? а потом зашпаклевал. самому интересно но шов 10мм. все равно в этом месте линолеум продавится. Гомогеннный линолеум? толщина?
dREYb вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2009, 15:37
#5
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Вообще-то ЦСП со временем дают усадку, т.е. уменьшаются в площади. И возможно, зазоры действительно не нужны...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.08.2009, 15:40
#6
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 600


Шаг балок настила 610мм. Линолеум? А фиг его знает А разве кто нибудь в проектах оговаривает вид и толщину линолеума? Скорее всего гомогенный
Иван 80 вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2009, 15:54
#7
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


заложи какой нибудь упругий материал к примеру нарезки из пенопласта или минплиты
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.08.2009, 16:02
#8
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 600


Каким образом отрезать сантиметр минплиты? Или ее туда забивать по типу конопатки паклей межвенцовых зазоров в срубах? По моему отстой будет. И гемор
Иван 80 вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2009, 16:08
#9
EOL1000

Architect
 
Регистрация: 23.01.2009
Ireland
Сообщений: 444


Монтажная полиуретановая пена на мой взгляд будет оптимальным решением. если требуется можно выбрать
fire rated пену
EOL1000 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.08.2009, 16:15
#10
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 600


Пену в полах применяют? Как она себя ведет при динамических нагрузках? У меня такое сомненьице есть, что в местах сопряжения ЦСП и пены последняя будет истираться в порошок. Может я ошибаюсь конечно
Иван 80 вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2009, 16:35
#11
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


ну если минплиту трудно резать тогда можно залить герметик
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2009, 16:45
#12
EOL1000

Architect
 
Регистрация: 23.01.2009
Ireland
Сообщений: 444


У вас нагрузка на перекрытие сильно и часто "гуляет"
а в каком режиме и диапазоне температура скачет?
Я конечно на вскидку Вам точную спецификацию не
дам но если поговорить с представительством какого-
нибудь крупного производителя может что-то и посоветуют
На полках магазинов обычно ничего узко специали-
зированного не найдёшь
EOL1000 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.08.2009, 17:06
#13
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 600


Цитата:
Сообщение от EOL1000 Посмотреть сообщение
У вас нагрузка на перекрытие сильно и часто "гуляет"
а в каком режиме и диапазоне температура скачет?
Это офисное здание. Расчетная Температура внутр. воздуха 20 градусов, но возможна эксплуатация и без отопления. Во всяком случае полы монтировать будут возможно уже и при отрицательных температурах. Плюс к этому возможно повышение влажности: например в санузлах
Иван 80 вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2009, 17:09
#14
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от Иван 80 Посмотреть сообщение
Это офисное здание. Расчетная Температура внутр. воздуха 20 градусов, но возможна эксплуатация и без отопления. Во всяком случае полы монтировать будут возможно уже и при отрицательных температурах. Плюс к этому возможно повышение влажности: например в санузлах
вы что в санузлах собираетесь полы по ЦСП делать,они у вас просто сгниют.в санузлах полы делаюся из керамической плитки по стяжке.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.08.2009, 17:14
#15
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 600


В санузлах У меня по ЦСП уложена гидроизоляция, по ней стяжка а по стяжке плитка
Иван 80 вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2009, 17:24
#16
Ulan_am


 
Регистрация: 26.05.2008
Украина
Сообщений: 337


а зачем такие большие зазоры? мне кажется 2-3мм достаточно. перед укладкой плиты оклеить по контуру эластичной лентой, из EPDM например. или вспененного полиетилена.
Ulan_am вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2009, 17:27
#17
dREYb


 
Регистрация: 15.10.2008
Сообщений: 64


Я бу уложил вплотную! швы зашпаклевал шпаклевкой по дереву. Все!!!
Какой линолеум? да будут просто видны швы укладки ЦСП. продавится в этих местах линоль и порвется под ножкой шкафа. Какая пена!!! ни в коем случае
dREYb вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.08.2009, 17:27
#18
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 600


Пожалуйста поподробнее. А что это за лента такая?
Насчет шпаклевки по дереву была у меня мысль. Толко ведь не податливый это материал. При расширении или при вибрации плит раскрошится
Иван 80 вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2009, 17:35
#19
Ulan_am


 
Регистрация: 26.05.2008
Украина
Сообщений: 337


EPDM - етилен пропилен диен мономер , типо пористая резина, применяется для уплотнения различных конструкций, может быть самоклеящаяся, погуглите, в инете полно описаний.