Отвод земли под строительство ВЛ500 кВ на землях Лесфонда
djonf
 
инженер-проектировщик ВЛ 110кВ и выше
 
Брянск
Регистрация: 24.04.2012
Сообщений: 59

Проектируем ВЛ 500 кВ. Трасса проходит в Калужской области по землях Лесфонда и с/х назначения. В соответствии с нормативными документами отвод земли во временное пользование для строительства был принят на землях с/х - 33 м, где требуется вырубка - 88 м. Сейчас встал вопрос о том, что если земли Лесфонда то без разницы есть ли там лес либо нет необходимо отводить 88 м. Правомерно ли это? есть ли какие нормативные документы?
Просмотров: 2482
 
Непрочитано 16.01.2014, 13:25
#2
lurkin

Проектировщик ПОС
 
Регистрация: 01.10.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 238


В 87 Постановлении в разделе 2 на линейные объекты должен быть:
Цитата:
б) расчет размеров земельных участков, предоставленных для размещения линейного объекта (далее - полоса отвода);
То есть это не нормативное, а расчетное значение. Как понимаю для обоснования полосы 33 и 88 метров вы пользовались № 14278тм-т1 ? Он вообще действует?
lurkin вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2014, 14:13
#3
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736


Цитата:
Сообщение от djonf Посмотреть сообщение
есть ли какие нормативные документы?
А вы чем пользовались?
Постановление Правительства РФ от 11 августа 2003 г. N 486
8. Земельные участки (части земельных участков), используемые хозяйствующими субъектами в период строительства, реконструкции, технического перевооружения и ремонта воздушных линий электропередачи, представляют собой полосу земли по всей длине воздушной линии электропередачи, ширина которой превышает расстояние между осями крайних фаз на 2 метра с каждой стороны.
Земельные участки (части земельных участков), используемые хозяйствующими субъектами при производстве указанных работ в отношении воздушных линий электропередачи напряжением 500, 750 и 1150 кВ с горизонтальным расположением фаз, представляют собой отдельные полосы земли шириной 5 метров для каждой фазы.
Конкретные размеры земельных участков (частей земельных участков) для осуществления указанных работ определяются в соответствии с проектной документацией с учетом принятой технологии производства монтажных работ, условий и методов строительства.
Владимир. вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Отвод земли под строительство ВЛ500 кВ на землях Лесфонда

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Освоение тел Солнечной системы: Техника, технологии, ресурсы. Солидворкер Разное 3697 18.04.2024 08:18
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 45 22.02.2023 04:57
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
ППО. Определение нормы отвода земли под строительство ограждения. ivanrostov1357 Технология и организация строительства 4 09.10.2012 15:45
отвод земли на период строительства для устройства наружного освещения Алла_1 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 22.06.2011 09:37