| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
11.04.2008, 11:41 | #1 | |
Расчет нагрузок на перекрытие лоджии (помогите советом что делать, а то страшно)
Регистрация: 08.04.2008
Сообщений: 3
|
||
Просмотров: 25429
|
|
||||
Регистрация: 08.04.2008
Сообщений: 3
|
Еще несколько фото, может быть помогут определиться с тем, что теперь делать.
Вообще все это как то уже год, даже чуть больше просуществовало, но нервы и седина при каждом воспоминаии о балконе непередаваемы... Очень бы хотелось получить конструктивный совет и расчет нагрузок (все таки теплица маленькая надежда что не все так страшно и нагрузка допустима). Спасибо заранее всем кто сможет помочь. Последний раз редактировалось KirS, 11.04.2008 в 12:05. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Открыл СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия" таблица 3.
Полезная нормативная нагрузка на балконы (лоджии) 200...400кг/м2. Соответственно полезная расчетная нагрузка 240...480кг/м2. Понятно, что Ваша лоджия не была запроектирована на приведенные Вами нагрузки. Ж.б. конструкции практически всегда имеют большой запас прочности и для них не характерно хрупкое разрушение. Судя по тому, что на стенах и плите перекрытия трещины отсутствуют, лоджия реально способна вынести произведенное на нее нагружение. Однако, обольщаться не следует. Кроме того, проведение подобных работ требует узаконивания их в ПИБ. Думаю, что Вам это сделать не удастся. Вывод: необходимо устранить произведенные изменения. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.04.2008
Сообщений: 3
|
DK, спасибо за совет.
в данном случае согласование ПИБ меньше всего волнует, главный вопрос - безопасность. Я всковырнул одну плитку и попробавал посверлить, подолбить перфоратором стяжку под ней, крепкая получилась... чтобы снять хотя бы половину стяжки придется много долбить, и это тоже пугает: больше года лоджия была под такой нагрузкой, и теперь сильные вибрационные и ударные воздействия не приведут ли как раз к образованию трещин самой плиты и еще большему ухудшению ситуации ? (кстати, на фото плита над моей лоджией, как она выглядит под лоджией у соседей еще не знаю). Еще на этом сайте http://www.bzsk.ru/production/zd/pli...nov_i_lodzhijj приведены данные нагрузок современных ? это нельзя относить к 70-м годам ? |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
В Вашей конструкции опасения вызывает только несущая способность плиты. Мне думается, что в случае удаления стяжки ударные воздействия (в силу того, что масса балконной плиты достаточно велика) не должны привести к ухудшению ситуации. Для подстраховки можно снизу подпереть Вашу балконную плиту деревянными брусами. Можно, конечно, резать стяжку алмазным инструментом, но это, как мне представляется, будет более трудоемко.
Приведенные Вами допускаемые нагрузки на балконные плиты, выпускаемые одним из заводов производителей, к сожалению, нельзя применить для Ваших плит. |
|||
|
|