| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
17.02.2013, 03:26 | #1 | |
Как смоделировать решётку стальной колонны?
Регистрация: 24.05.2011
Сообщений: 41
|
||
Просмотров: 8525
|
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
В приведенной Вами схеме каждый раскос моделируется отдельным стержнем. При этом объединяются перемещения узла колонны и двух узлов раскосов. Таким образом моделируется тот момент, что в этой точке они приварены все друг к другу. Я бы так сильно не парился, а создавал бы один стержень составного сечения на каждый раскос. Смотрите вложения. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.05.2011
Сообщений: 41
|
О! Че то я так уже запарился, что самое простое и не вспомнил, а именно использовать составное сечение) не знаю на сколько это правильней или направил ней, но думаю так и сделаю) пасибо.
И все таки насчет групп объединений- просто все равно не вкуриваю - в том и дело, что у них в примере столько групп создано на каждый узел, а если посмотреть параметры этих групп, то увидим, что у всех стоит объединение X, Y, Z - на каждые 3 узла - 2 узла решетки и 1 узел колонны в уровне соединения решетки. Просто группы по разному названы, а содержание одно почему-то. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
содержание различается именно узлами. Если закинуть все узлы в одну группу, то они все вместе между собой и свяжутся в один большой кусок. Поэтому на каждые три узла нужна своя группа объединений, чтобы связались только узлы внутри этой группы, а уже группы между собой пусть будут независимы.
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.05.2011
Сообщений: 41
|
А, ну да, логично) все в одну группу пихать неразумно) но тогда по идее сколько "пар" узлов, столько и групп. А в примере у них не совсем так. Вроде одна и та же группа присвоена многим парам узлов, если судить по цветовой индикации ( если это ваще что то значит).
Последний раз редактировалось Nickelback, 17.02.2013 в 11:54. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
именно.
Цветовая индикация... это такая условность, просто для удобства. Цветов - число ограниченное, а "пар" узлов - нет. Поэтому цвета могут повторяться. А вообще, они просто создали одну колонну, назначили там объединения и затем произвели копирование фрагмента схемы. Все объединения тоже скопировались. Это наиболее быстрый способ для таких операций. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.05.2011
Сообщений: 41
|
Не могли бы вы проверить схему, которую я набросал.. сделал решётку составным сечением, но пришлось его создать в конструкторе сечений, ибо в скаде предложенный вариант спаренных уголков не подходит. Левую ветвь колонны так же пришлось через конструктор. чёт я перемудрил там, и оно ошибок много выдаёт. то ли шарниров понаставил, то ли ещё что.... может сечение по кривому сделал... решётку сделал элементами 4 типа. нагрузка - только собственный вес этого барахла. спасибо в любом случае...
Схема2010+.rar Последний раз редактировалось Nickelback, 17.02.2013 в 20:13. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
а зачем элементы четвертого типа? Ставили б шарниры как в ферме и как на горизонтальных элементах решетки колонн. Стержень пространственной фермы - он такой, пространственный. То есть не только от Uy и Uz на концах освобожден, но еще и от Ux. Он именно нужен, когда вы моделируете пространственную ферму или какую-нибудь подобную конструкцию (например, "кисловодскообразную" пространственную).
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.05.2011
Сообщений: 41
|
Ну просто не раз уже плоскую задачу такую делал с кранами тоже, только сечения жб стандартные были, и ни разу такого не было.... Тупо рама и нагрузки, всё считалось...
Кстати вот если на картину деформаций смотреть - то полная лажа с созданными сечениями происходит |
|||
|
||||
Регистрация: 24.05.2011
Сообщений: 41
|
Всегда 5 ми типами элементов делал всё, ставил где надо шарниры. Тут в схеме деформации в плоскости рамы дурные какие то..
Нижние - это которые? заделка в фундамент Скад пишет вот: Проверьте жесткостные характеристики у элементов: 10-22 26-39 55-67 71-84. это как раз всё, что я через конструктор сечений загрузил |
|||
|
||||
Регистрация: 24.05.2011
Сообщений: 41
|
Мля.. вот как раз я хотел написать, что почему нули у меня стоят везде)) А где "применить" находится?) А, всё - вижу)
о, пасибо, теперь эти ошибки убрались) только вот осталась ошибка( ну я знал, что останется, так как не очень понимаю как там закрепить) - геом. изменяемая система в элементе, на который опирается верхняя часть колонны |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Узел сопряжения железобетонной колонны и стальной фермы | Ольга)ofe | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 9 | 06.09.2013 12:42 |
Шарнирное сопряжение стальной балки и монолитной колонны | yura1104 | Железобетонные конструкции | 1 | 21.06.2012 07:23 |
Назначение сечения стальной колонны | Коуш | Металлические конструкции | 5 | 29.05.2012 13:21 |
Расчётная схема стальной колонны при мнолитном перекрытии. | Mirotvoretz | Металлические конструкции | 3 | 28.03.2012 12:55 |
Узел сопряжения стальной балки и жб монолитной колонны | Ниф | Железобетонные конструкции | 24 | 20.12.2010 14:26 |