Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как посчитать стену тепловой камеры на изгиб по перевязанному сечению, если по СНиП этот расчет невозможен?

Как посчитать стену тепловой камеры на изгиб по перевязанному сечению, если по СНиП этот расчет невозможен?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.09.2016, 06:06 #1
Как посчитать стену тепловой камеры на изгиб по перевязанному сечению, если по СНиП этот расчет невозможен?
Aragorn
 
Продажа навыков и умений
 
Сибирь
Регистрация: 20.11.2004
Сообщений: 2,406

Как посчитать стену подземной тепловой камеры из бетонных блоков на изгиб по перевязанному сечению, если в СП "Каменные и армокаменные" отсутствует расчетное сопротивление кладки для такого случая?
Просмотров: 3204
 
Непрочитано 08.09.2016, 09:55
#2
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
если в СП "Каменные и армокаменные" отсутствует расчетное сопротивление кладки для такого случая?
А растяжение по перевяз. сечению чем вам не нравится
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2016, 09:59
#3
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


ну вот один в один ведь
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...E0%EC%E5%F0%2A
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.09.2016, 10:10
#4
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406


Цитата:
А растяжение по перевяз. сечению чем вам не нравится
Так нету для бетонных блоков. Есть для камней правильной формы и для бутовой кладки.
Цитата:
ну вот один в один ведь
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...E0%EC%E5%F0%2A
Да, посмотрел, но они как-то посчитали на изгиб по перевязанному сечению, а ведь в таблице 10 нет этого значения для кладки из бетонных блоков.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2016, 12:05
#5
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Да, посмотрел, но они как-то посчитали на изгиб по перевязанному сечению, а ведь в таблице 10 нет этого значения для кладки из бетонных блоков.
СП 15,13330 табл 11 по перевяз сечению есть значения
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Табл 11.jpg
Просмотров: 75
Размер:	31.5 Кб
ID:	175846  
мозголом из Самары вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.09.2016, 12:08
#6
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406


Цитата:
СП 15,13330 табл 11 по перевяз сечению есть значения
Это для кладки из камней! А бетонный блок - это не камень.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2016, 13:08
#7
limonuwka


 
Регистрация: 14.05.2013
Сообщений: 93


Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Это для кладки из камней! А бетонный блок - это не камень.
во-первых - это камень (как и кирпич, собственно)
во-вторых - он правильной формы (прямоугольник во всех плоскостях)
limonuwka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.09.2016, 14:25
#8
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406


Цитата:
во-первых - это камень (как и кирпич, собственно)
Кирпича - это кирпич, камень - это камень, бетонный блок - это не кирпич и не камень. Почитайте ГОСТ, прежде чем так уверенно заявлять.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2016, 14:57
1 | #9
limonuwka


 
Регистрация: 14.05.2013
Сообщений: 93


Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Кирпича - это кирпич, камень - это камень, бетонный блок - это не кирпич и не камень. Почитайте ГОСТ, прежде чем так уверенно заявлять.
ок, ГОСТ на что? на кирпич, камень, блоки?
тогда зачем вы бетонные блоки (которые не камень) ищете в СП "Каменные и армокаменные конструкции"?
limonuwka вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2016, 14:57
#10
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Пункт 5 СП
а) камни - по среднему пределу прочности на сжатие (кирпич - сжатие с учетом его среднего значения предела прочности при изгибе): М7, М10, М15, М25, М35, М50, М75 - камни малой прочности - легкие бетонные и природные камни, керамические, в том числе крупноформатные; M100, M125, M150, М200 - кирпич и камни средней прочности, в том числе крупноформатные, керамические, бетонные и природные; М250, М300, М400, М500, М600, М800 и M1000 - кирпич и камни высокой прочности, в том числе клинкерные природные и бетонные;
мозголом из Самары вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как посчитать стену тепловой камеры на изгиб по перевязанному сечению, если по СНиП этот расчет невозможен?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет на устойчивость балки по СНиП II-23-81* DDlis Прочее. Архитектура и строительство 1 13.10.2010 22:38
СНиП II-23-81 (расчет с учетом неупругих деформаций стали) опус Металлические конструкции 22 18.06.2008 19:38
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Нужен ли расчет на прочность жбк, если... Дмитррр Конструкции зданий и сооружений 4 27.07.2007 13:17
Расчет верхнего пояса фермы на изгиб в SCAD... Chief Justice SCAD 10 13.12.2005 16:41