Нужно ли при обследовании составлять паспорт здания?
инженер
Москва
Регистрация: 05.12.2006
Сообщений: 363
|
||
Просмотров: 2436
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620
|
При расчётах его принимают равным 0,15-0,3 для разных сооружений.
СП 20.13330.2011 СНиП 2.01.07-85 Нагрузки и воздействия. С картами. Актуализированная редакция, стр. 22, п. 11.1.10. После введения нового ГОСТ из тем понял, что обследователи сами в шоке от нового фактического декремента и людскими силами его не определить. Поэтому большинство принимает те же 0,15-0,3. Но это мои домыслы. Формально вы должны поколебать здание внешней силой с 2-3 сторон (1-5 формы) и посмотреть на затухание каждой формы. И далее по ГОСТ.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|