| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
Поиск в этой теме |
06.10.2015, 12:53 | #1 | |
Advance Steel 2014. Неверно специфицируется и подписывается в чертежах толщина пластины не кратная 1 мм
Конструктор (МК)
Львів
Регистрация: 27.11.2007
Сообщений: 456
|
||
Просмотров: 4244
|
|
||||
Инженер Регистрация: 11.06.2010
Москва
Сообщений: 1,446
|
В самих шаблонах спецификаций по чертежу нужно так же выставить настройки точности на длину 0.0. АСметалл по момему не будет дробную толщину учитывать. Там просто нет таких настроек.
|
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 22.03.2011
Беларусь
Сообщений: 85
|
Шаблоны шаблонами, а все-таки и сама маркировка пластин получается не правильная. Т.е. не только в таблицах, но и на чертеже и в обозревателе моделей - например -2х1600 вместо -1.6х1600. Уже на стадии нумерации имена пластинам присваиваются неправильно. Подскажите, кто знает - где это лечится?
Разобрался. Настройка точности 0,0 единиц измерения. Дала правильный результат при маркировке.
__________________
Не ошибается тот, кто ничего не делает Последний раз редактировалось Schtirlitz, 20.11.2015 в 11:25. Причина: разобрался |
|||
|
||||
Регистрация: 12.02.2018
Сообщений: 3
|
|
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 11.06.2010
Москва
Сообщений: 1,446
|
Открыть шаблон нужной спецификации в папке BOMTemplates. Отрыть "Параметры проекта...", на вкладке "Единица длины" изменить "Точность" в выпадающем списке на требуемую.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) | professor_off | Revit | 5168 | 26.08.2015 16:48 |