06.12.2013, 15:31 | #1 | |
Оцените армирование монолитной безбалочной плиты перекрытия
Дирекция проектов
Крд-Спб-Хрб
Регистрация: 04.12.2012
Сообщений: 146
|
||
Просмотров: 10706
|
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604
|
диаметр 6? вы серьёзно?
----- добавлено через ~6 мин. ----- как по мне, так безграмотно и опасно. (стоять наверное будет) 1. скорее всего не учтена длина анкеровки для верхней арматуры. 2. d12s200 над колоннами выглядит ужасающе 3. нет ни одной дырки. где сети? 4. обилие диаметров - 6, 10, 12, 16. вы арматуру сами видели? слабо d10 от d12 на глаз отличить? 5. с каркасами от продавливания по-моему полная ерунда. не вникал, т.к. делаю капители и проектирую узлы без поперечной арматуры Последний раз редактировалось swell{d}, 06.12.2013 в 23:43. |
|||
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604
|
6кой можно только сварными сетками армировать. если отдельными стержнями, то не менее d10, а лучше всё таки не менее d12 - десятка прогибается под ногами, по ней невозможно ходить.
|
|||
|
||||
Регистрация: 11.08.2012
Сообщений: 129
|
swell{d}, а если перекрытие по мет. балкам? При шаге балок 2-2,5м и полезной 240кг/м2 + перегородки проходит плита толщиной 100мм d8s200, замена на 12 сулит немалый перерасход.
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
После обрушения бассейна при испытаниях я как-то с подозрением отношусь к безбалочным перекрытиям, хотя идея хорошая.
Тут тоже вроде бы стальные консоли-кресты над колоннами... http://dwg.ru/bsk/3741
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 16.07.2012
Сообщений: 3
|
проектик смотрится халтурненько. рабочая менее 10 - смысл? нельзя ли шагом или диаметром поиграть?
анкеровка для верхней смущает. поперечка скорее всего не рассчитана. также стоит скорее всего не по нормам конструирования. еще зачем-то применяются и хомуты и стержни на сварке в поперечке. Lн не указано. рабочие сами должны определить? ваши каркасы для поперечки вставятся друг в друга, проверяли? зачем такое усложнение. там еще и куча основной арматуры верха и низа плиты... |
|||
|
||||
Дирекция проектов Регистрация: 04.12.2012
Крд-Спб-Хрб
Сообщений: 146
|
Да,я же только с института,даже сейчас спустя 3 месяца,после разработки понял какие-то ошибки(типо ф6 усиления,ясно что смысла не имеет)
Поперечки напихал с лихвой( раза в 2 больше ,чем по расчету требовалось)/ Lh указано=40ф. Все верно,над колоннами Ф12s200+ ф12s200 усиление+ каркас 2ф16,это в самом слабом месте усиления.По заданию,отверстий в плите нет. Да что-то мне показалось сейчас ,что по незнанию очень "смело" спроектировал ни балок,ни капетелей на таких пролетах,вот и начали сомнения пожирать. жду еще комментариев. ЗЫ бассейн-то краснодарский,совсем рядом) был бы очень благодарен за пример похожей плиты с такими же пролетами,если у кого-то есть! Последний раз редактировалось cosoFF, 08.12.2013 в 13:32. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
cosoFF, там ещё говорили, что безбалочные перекрытия не выдерживают сейсмики. Нужны балки.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Да этого никто не знает. Это домыслы. Вот когда такое перекрытие обрушится при расчётной сейсмике, тогда и выводы можно будет делать. Очень много безбалочных запроектировано в сейсмических районах (лично проектировал). Считали по замещающим рамам. Другое дело, что в этом случае необходимы диафрагмы в виде стен шириной в пролёт.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Армирование сложной в плане монолитной плиты перекрытия | Tony_Chu | Железобетонные конструкции | 64 | 03.12.2013 10:21 |
Пример расчета монолитной безбалочной плиты перекрытия с капителями | shvedochk@ | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 16.10.2011 23:51 |
Расчет монолитной плиты перекрытия по стальным балкам | pbykov | Железобетонные конструкции | 4 | 27.06.2008 05:44 |