| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Вакуум при опорожнении резервуаров при расчете покрытия надо приложить дважды?

Вакуум при опорожнении резервуаров при расчете покрытия надо приложить дважды?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.02.2019, 10:31 #1
Вакуум при опорожнении резервуаров при расчете покрытия надо приложить дважды?
K'TyH
 
Регистрация: 19.07.2016
Сообщений: 305

Резервуар существующий полузаглубленный в обваловке. Стены и днище монолитные железобетонные, покрытие - сборные железобетонные ребристые плиты.
При расчете покрытия резервуара столкнулся с такой проблемой: в соответствии с указаниями п. 15.28 и 15.29 СП 31.13330.2012
Цитата:
15.28 При расчете емкостных сооружений и подземных частей зданий нагрузки, воздействия и коэффициенты перегрузки должны приниматься согласно СП 20.13330 и таблице 29, класс ответственности - по таблице 27.
15.29 Расчет емкостных сооружений должен производиться на нагрузки и воздействия с учетом коэффициентов перегрузки, указанных в таблице 29 на два сочетания нагрузок:
I - при гидравлических испытаниях, когда заглубленное в грунт сооружение залито водой с наиболее невыгодным посекционным заполнением. Для необсыпаемых сооружений это сочетание является эксплуатационным;
II - при эксплуатации, когда сооружение не заполнено водой и обсыпано грунтом. В этом случае необходима проверка на устойчивость против всплывания.
Так вот, когда мы обращаемся к табл. 29 (см. прикрепленный файл) получается, что вакуум при опорожнении на покрытие учитывается 2 раза, так как нагрузки, указанные в предпоследней и последней строке таблицы, должны складываться
Предпоследняя строка
Цитата:
Нагрузка на покрытии и обваловке, включая временную нагрузку или вакуум, возникающий при опорожнении, а также снеговую, не более 2,5 КПа (250 кгс/м2)
Последняя строка
Цитата:
Вакуум при опорожнении закрытых емкостей по фактическим данным, но не более 0,1 КПа (100 кгс/м2)
Криво написано или все-таки методика такая, что надо 2 раза учесть вакуум при опорожнении?
Я бы не спрашивал, если бы эта нагрузка не оказалась критической при расчете. Как раз 100 кг на покрытие решают при расчете плит покрытия по несущей способности.
Заранее спасибо.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: йй.png
Просмотров: 50
Размер:	24.6 Кб
ID:	210685  


Последний раз редактировалось K'TyH, 06.02.2019 в 10:55.
Просмотров: 2590
 
Непрочитано 07.02.2019, 11:47
#2
Константин_Сергеевич

Обследование зданий
 
Регистрация: 30.10.2012
Урал
Сообщений: 82


Добрый день
Представь такую ситуацию
Стоит у тебя емкость, выпал расчетный снег и в это время клинит (замерзает, наледью забивается) предохранительная арматура емкости, работает насос и создается в емкости разрежение (вакуум)
Соответственно на покрытие действует:
постоянная - собственный вес плит, собственный вес кровли
временная кратковременная - снег и давление разряжения с соответствующими коэффициентами сочетания


или

постоянная - собственный вес плит, собственный вес кровли
временная длительная - снег
временная кратковременная - давление разряжения с соответствующими коэффициентами сочетания

Выбираем тот вариант где для покрытия будет хуже

----- добавлено через ~4 мин. -----
Если технолог не дал значение вакуума лучше взять максимальное из этих двух


Я хотел сказать, что берем один раз вакуум и из таблицы берем то что нам подходит (советую большее значение брать)
Константин_Сергеевич вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Вакуум при опорожнении резервуаров при расчете покрытия надо приложить дважды?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Надо ли учитывать нагрузку от продольного торможения крана на фундамент? Василина Основания и фундаменты 5 26.11.2014 09:08
Горизонтальные покрытия связи надо делать по прогонам или непосредственно по балкам (или фермам) scatler Металлические конструкции 1 18.05.2014 15:37
Как выполнить поперечное армирование в плите покрытия Крендель Железобетонные конструкции 14 18.03.2014 00:36
Рама покрытия и рама площадки обслуживания. Lira 9.6R3 Alexmf Лира / Лира-САПР 4 11.10.2011 12:00
ING+: Как собрать нагрузку с покрытия на балочную клетку? ialovoi_ea Расчетные программы 6 15.11.2010 09:49