Несущая способность кирпичного простенка 250х770
Регистрация: 15.11.2009
Сообщений: 46
|
||
Просмотров: 3751
|
|
||||
Регистрация: 03.03.2009
Полтава
Сообщений: 33
|
27 тс это что-то слишком много. Я прикинул что собственный вес простенка на этажах выше составляет 3,1 тс. Остается 24 тс. Не знаю как у Вас там плиты лежат, но при нагрузке примерно 700 кг/м2, грузовая площадь составляет 24/0.7=34 м2. При ширине окна окне слева 2.5м и справа 1.4м, общая грузовая ширина составляет 1.95м. Тогда грузовая длина состаляет 17 м.п. Не может быть такой большой пролет плиты (34м.п.)
Рекомендую Вам выложить сбор нагрузок для проверки. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.03.2012
Сообщений: 242
|
И что на этот простенок опираются несущие перемычки? И на них лежат плиты? Не верится. Кто вам сказал что при проверке простенков учитывается этот подконный участок? Не за чем так идеализировать расчетную схему.
Перекрытие как выполнено? Сборняк? Монолит? На чертёжике - монолит. Последний раз редактировалось mix231, 12.08.2013 в 06:45. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.11.2009
Сообщений: 46
|
Прикладываю сбор нагрузок.
Для упрощения разделил окна пополам и все что внутри оказалось нагрузил простенок, по максимуму получилось 30тс. Плиты сборные, перемычки несущие, вернее прогоны(h400), вот щас пришла мысль что там прогон перекинут через простенок и опирается на основные стены, приду отдолблю чтукатурку в месте стыковки прогонов погляжу что там, хотя опора в центре меняет его работу. mix231 Я бы наоборот нехотел чтобы проектировщики учли подоконный участок когда разрабатывали проект, сам бы точно неучел уж. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.03.2009
Полтава
Сообщений: 33
|
Извините, я вчера ошибся. Не учет ни стенку холодильника, ни того что на Ваш простенок действують все перекрытия.
В сборе нагрузок я бы уменьшил: 1. п.4. "Прочая неучтенная нагрузка" она учтена в п.3 2. Не совсем мне ясно, что за "площадь заштрихованые елементов". Я бы взял просто 0.77*0.25*1800*1.1=400 кгс (вес простенка) + 2*0.77*0.25*2400*1.1= 1010 кгс (вес перемычек). 3. С весом стенки холодильника согласен. 4. Итого нагрузка на простенок с трех этажей (6.39*810+400+1010+300)*3=20600 кгс Только здесь не учтено, что на последнем перекрытиии лежит снег. Он может быть больше чем полезная в жилье. + утеплитель |
|||
|
||||
Регистрация: 09.08.2005
Питер
Сообщений: 302
|
Вряд ли этот простенок вообще несущий...
Обычно мы такие штуки делаем свободно стоящими с зазором сверху до несущей конструкции, проверьте. Если прогон на него все-таки опирается, то я бы не рисковала что-либо там трогать. Начнете ломать ваш холодильник - без трещин в простенке не обойдется, да ну его на фиг. Неизвестна марка кирпича - но для М100 на растворе М50 (что вероятнее всего) без учета всяких коэффициентов "фи" по грубой прикидке несущая способность сечения такого простенка около 29 тонн, да плюс максимум 20%, если армирован. Ну вооот, чуть опоздала с советом))) |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите выбрать № двутавровой балки ! | Микола84 | Конструкции зданий и сооружений | 50 | 06.02.2023 13:14 |
Несущая способность свай трения. какой допустимо соотношение величин? | gdenisn | Основания и фундаменты | 8 | 23.07.2013 09:30 |
Максимальная несущая способность плиты | Victor2012 | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 27.12.2012 15:21 |
Несущая способность глиняной стены. | lessness | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 15.08.2012 19:54 |
Несущая способность свай? Какая определять? | SerStar | Основания и фундаменты | 51 | 14.05.2010 19:47 |