| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
25.02.2017, 21:44 | #1 | |
Назначение коэффициентов постели основания
Москва
Регистрация: 28.09.2011
Сообщений: 6
|
||
Просмотров: 3846
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,692
|
Хороший суглинок.
Цитата:
Первая это эти две кнопочки. Чем они отличаются не знаю, читайте справку. Вторая методики - связка КРОСС-СКАД. Вам пока рановато наверное, но можете тоже попробовать. Связка описана тут. http://fordewind.org/wiki/doku.php?i...B8%D1%82%D1%8B У вас будет что-то около С1 >8000...12000 кН/м3. Я так думаю. При этом при использовании КРОСС он сам примет С1 с учётом сдвига и С2 не понадобится. А в тех кнопках будет посчитан и С1 и С2. Вот это вопрос вопросов. Нормы вроде бы говорят, что для котлованов ниже 5 м надо учитывать разуплотнение (слухи слышал, пункт пока не нашёл). Учесть в КРОСС или СКАД правильно, боюсь, не получится. Но можно использовать 5*Е вместо Е.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 28.09.2011
Москва
Сообщений: 6
|
Tyhig! Спасибо за ответ. Но туман не рассеялся
Почему возник 2-й вопрос. После сооружения тоннеля и нагружения его внешними воздействиями среднее давление по подошве меньше, чем давление от вынутого грунта. В этом случае по СП22 осадки считаются с применением только Ee=5*E. При этом правомерно ли применять Ee для определения внутренних усилий в конструкциях? |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,692
|
По слухам (сам не нашёл) в СП 22 написано, что если котлован глубже 5 м, то надо учитывать эффект разуплотнения основания. Основание разуплотняется и потом заново нагружается, но при этом уже по вторичной ветви 5*Е (осадки меньше).
Здесь я плаваю, не уверен. Разумеется, что усилия будут возникать, в том числе, от отпора грунта основания и эти силы будут участвовать в усилиях. То есть если принято решение о 5Е, то усилия нужно брать от 5Е. На усилиях это не должно сильно сказаться. Немного изменится армирование и всё. Вы бы всё-таки привели разрез. Мало ли что...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113
|
Разницы во внутренних усилиях конструкции быть не должно, если не имеем разные жесткости или напряжения разнятся. А если присутствует это штука, то Ее я бы определял исключительно лабораторным, а не приближенным методом.
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,692
|
Ну как же, если разные осадки будут и разный отпор в каждом КЭ ? Только разные усилия и могут быть.
Другой вопрос, насколько значительно это скажется. Мне почему-то кажется, что ненамного. Но могу соврать.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.06.2015
Сообщений: 468
|
Небольшое замечание коллегам.
Расчетные комплексы SCAD, Лира и т.д. вообще не предназначены для расчета тоннелей, они ПГСные. Там отсутствует возможность, "отлипания" отпора при итерационном пересчете по деформированной схеме. Используемые понятия "коэффициент постели " не соответствуют "коэффициенту упругого отпора" имеющемуся в СП120 табл. 5.13. Все расчеты тоннелей за последние 20 лет выполнены на программных комплексах реализующих требования именно данных СП (ранее соответственно СНиП). |
|||
|
||||
Регистрация: 05.06.2015
Сообщений: 468
|
Мои рекомендации отдать расчеты специализированным по тоннелям конторам (при отсутствии соответствующего нормам и сертифицированого софта), иначе у генерального может возникнуть ситуация от 3-х до 5-ти, а оно ему надо? Дооптимизируются блин все скоро.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Таблица коэффициентов постели | Dispar | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 02.08.2023 16:15 |
Назначение коэффициентов расчётной длины при расчёте металлических элементов в СКАДе | Engineer IA | SCAD | 49 | 30.01.2018 09:30 |
Расчет коэффициентов упругого основания | mrpic | SCAD | 18 | 23.05.2016 07:49 |
Коэффициенты постели упругого основания и коэффициенты постели деформативности основания, в каких случаях какие принимать? | scad2015 | SCAD | 13 | 21.04.2016 11:08 |
Расчет коэффициентов постели под плитой | mrpic | SCAD | 1 | 17.08.2012 23:34 |