Непрочитано 16.04.2015, 17:12 #1
Работают хомуты на растяжение ?
grozd62
 
конструктор
 
Москва и МО
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 1,519

Можно ли учесть работу участков хомутов у горизонтальных поверхностей широкого (2-3х свайного) ростверка ,учитывая их надежную анкеровку ( перехлест - один шаг продольной арматуры) , как продольной арматуры - см.эскиз?
Offtop: вопрос может и дурацкий - но отрицательный ответ вроде бы неочевиден

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ростверк.jpg
Просмотров: 183
Размер:	93.5 Кб
ID:	147808  

Просмотров: 2764
 
Непрочитано 16.04.2015, 17:18
#2
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Offtop: ХомутЫ из 12А3 -вам точно будут благодарны
о какой работе речь?
ябс вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2015, 17:20
#3
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


можете ещё и работу бетона на растяжение учесть
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.04.2015, 17:43
#4
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
о какой работе речь?
о работе в качестве продольной арматуры в направлении поперек ростверка,т.е. на растяжение
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2015, 17:45
#5
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,068


grozd62, изначально вопрос вроде более понятно был сформулирован )
Вам по расчету горизонтальная арматура в ростверке требуется? Двухрядное расположение свай? Так выполните один общий хомут, охватывающий угловые стержни, и дополнительные по средним продольным стержням
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.04.2015, 17:52
#6
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
изначально вопрос вроде более понятно был сформулирован
бывает

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Так выполните один общий хомут, охватывающий угловые стержни, и дополнительные по средним продольным стержням
ширина 2..3 м.. ну и оценивается именно приведенное решение..
да,забыл уточнить - расчетная величина площади арматуры невелика - до 5 см.кв/м, приведенная картина - в ненагруженных участках ростверка ( грубо - между колоннами каркаса)
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2015, 18:59
#7
Lorens

Учусь
 
Регистрация: 19.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 624


mainevent100, а что так критично сэкономить арматуру???

На нормы сослаться не могу, но мне такое решение не нравится...


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
можете ещё и работу бетона на растяжение учесть
Lorens вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2015, 19:25
#8
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 768


Нельзя рассматривать. Так как анкеровка недостаточная. См. Требования к петлевым стыкам.
An2 вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2015, 19:59
#9
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Я нихрена не понял из требуемого.
grozd62, если уже нужна такая арматура в поперечке, то делать из 2-х П-шек и сваривать стыки С23-Рэ (сваривать не по вертикали, а по горизонтали).
Yuzer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.04.2015, 20:06
#10
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
См. Требования к петлевым стыкам.
петлевой стык расположен в растянутой зоне бетона, хомут анкеруется вертикальными участками в сжатой.
Корректна ли аналогия с петлевым стыком ?? хомуты отогнуты попарно не на одном продольном стержне , а с перепуском..

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
если уже нужна такая арматура в поперечке
не спорю. решение - данность. рассматривается принципиальная возможность (как вынужденная) решения.
требования - в пособии п подпорным стенам (или есть другие?) :
Цитата:
10.32. Петлевые стыки (рис. 23) при сопряжении отдельных элементов, в зависимости от принятой конструкции, могут воспринимать либо только осевое растяжение (для присоединения дополнительной анкерной плиты с целью повышения несущей способности стены на сдвиг), либо внецентренное растяжение или изгибающие моменты (для сопряжения лицевых и фундаментных плит).
10.33. Петлевые выпуски по расположению и диаметру должны соответствовать требуемой по расчету арматуре стыкуемого элемента, а также требованию п. 10.34.
Минимальный диаметр загиба петли и соответственно диаметр бетонного ядра ^ Dmin определяется расчетом, исходя из условия
Dmin = 0,4ssdn/Rb, (109)
где ss - напряжение в петле, определяется по формуле
ss = Rs(1 - ln/lан), (110)
здесь ln - длина прямолинейного участка растянутой ветви петли; lан- длина анкеровки арматуры в растянутом бетоне, принимается по СНиП 2.03.01-84*; Rs - расчетное сопротивление арматуры петли растяжению; Rb - призменная прочность бетона.
Кроме того, диаметр петли и бетонного ядра D должен быть не менее расстояния между растянутой и сжатой арматурой, т. е. петля должна огибать все расчетное сечение.
10.34. Расстояние в осях между соседними петлями должно быть не более 2^ Dmin.
В бетонном ядре должны быть установлены продольные стержни с диаметром арматуры петли не менее 0,5dn.
Площадь сечения всех продольных стержней в бетонном ядре ^ Аа,я должна удовлетворять условию
Аа.я > Аа.п, (111) где Аа.п - площадь сечения растянутой ветви петли.
Количество стержней в бетонном ядре должно быть не менее 4 в стыке, работающем на осевое растяжение, и не менее 6 в стыке, работающем на изгиб или внецентренное растяжение.
Для стыка, работающего на восприятие изгибающего момента, длина прямолинейного участка ln должна быть не менее 5dn.
вроде бы как раз выполняются...

Последний раз редактировалось grozd62, 16.04.2015 в 20:21.
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2015, 21:21
#11
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,068


Цитата:
Сообщение от Lorens Посмотреть сообщение
mainevent100, а что так критично сэкономить арматуру???
не понял вопроса
Цитата:
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
рассматривается принципиальная возможность (как вынужденная) решения
если, как вынужденное решение, то, считаю, его возможным
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2015, 21:56
#12
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 768


Если с перепуском более 10d хомута, то можно.
An2 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.04.2015, 22:42
#13
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
Если с перепуском более 10d хомута, то можно.
да,не сообразил.. Спасибо!
grozd62 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Работают хомуты на растяжение ?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Класс прочности бетона на растяжение при изгибе. juri18 Железобетонные конструкции 28 30.07.2016 00:03
Расчет кирпичной кладки по ДБН В.2.6-162:2010 на осевое растяжение Serega_Li Каменные и армокаменные конструкции 8 29.08.2013 17:10
Есть ли связь между прочностью бетона на растяжение при изгибе и диаграммой состояния? Airborne Железобетонные конструкции 12 11.02.2011 11:58
Элементы крестовой связи работают только на растяжение? (КМ) Filя Конструкции зданий и сооружений 2 01.10.2008 18:04
Растяжение колонн и д.ж. в сейсмике soulkeeper Расчетные программы 1 28.01.2008 23:36