Непрочитано 11.09.2015, 11:48 #1
Узел примыкания кирпичной кладки к кровле из профнастила Н60
Leshkinsky
 
Регистрация: 11.09.2015
Сообщений: 6

Добрый день коллеги !
При капитальном ремонте кровли цеха столкнулся с проблемой.
Кровлю демонтируем и монтируем профильный лист Н60
нужен совет по устройству примыкания холодной кровли из профнастила Н60 к стене из кирпича

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: SAM_2164_1500x1125.jpg
Просмотров: 247
Размер:	304.7 Кб
ID:	156771  

Просмотров: 4497
 
Непрочитано 11.09.2015, 20:51
#2
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


грубо говоря, пропиливаете в стене паз глубиной в пару см, загоняете туда фартук из оцинковки, зачеканиваете раствором. Фартук уводите вниз по стене и дальше на кровлю холодного склада, на пару волн профлиста. Под фартук - какую-нибудь резинку (хотя для холодного - можно и без нее, наверное - архитекторы подскажут. Утеплять точно не надо). К профлисту фартук заклепками в верхнюю волну через 300 мм (чтоб ветром не оторвало).

И спите себе спокойно. Профлист до стены не доводить... ну, скажем, мм на 50 (чтоб проветривалось там).

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 11.09.2015 в 21:03.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2015, 21:01
#3
EOst


 
Регистрация: 26.09.2014
Сообщений: 56


Тут скорее вопрос про геморное примакание проф.листа к стене слева там где мостик небольшой.....
Leshkinsky у вас в проф лист будет как покрытие использоваться ?
EOst вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2015, 21:07
#4
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Слева... Ну, на вскидку - тот же фартук, только заводим под профлист. Соответственно, резиновые/силиконовые "заглушки", герметик и все такое... Про монтажную пену даже не думайте, она влагу совсем не любит в долгосрочной перспективе.

НО, в любом случае, открытым останется вопрос водоотведения "поперек" волны профлиста (там, где травка зеленеет). Вода там стоять будет, некуда ей деваться.... Так что учтите еще и коррозию в долгосрочной перспективе - профлист надо будет там в несколько слоев, скорее всего, да и фартук, возможно, тоже.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2015, 21:20
#5
EOst


 
Регистрация: 26.09.2014
Сообщений: 56


Я про это место и имел ввиду .
К слову и уклон здесь до 6 градусов не дотягивает......
По мне так нужно что-другое заложить на покрытие.
EOst вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2015, 21:23
#6
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от EOst Посмотреть сообщение
Я про это место и имел ввиду .
К слову и уклон здесь до 6 градусов не дотягивает......
По мне так нужно что-другое заложить на покрытие.
ну, если по скату лист ляжет целиковый - то вполне можно, почему нет-то. Стыков по длине не будет.
Offtop: Видел и уклоны менее 1% с профлистом... Ничаво, протечки только по лотку внутреннего водостока были, и то не везде
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2015, 21:32
#7
EOst


 
Регистрация: 26.09.2014
Сообщений: 56


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
ну, если по скату лист ляжет целиковый - то вполне можно, почему нет-то. Стыков по длине не будет.
Offtop: Видел и уклоны менее 1% с профлистом... Ничаво, протечки только по лотку внутреннего водостока были, и то не везде
Если перехлестнуть проф.лист через волну то согласн проблем не должно быть.( в смысле если маленький уклон).
EOst вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2015, 21:46
#8
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Вспомнил. Делал я как-то что-то подобное.
Примерно вот так было там решено.

В волны (между профлистом и фартуком) загонялись резиновые (или силиконовые - не помню точно, давно было) заглушки и все это замазыалось герметиком.
Вложения
Тип файла: pdf 121212.pdf (1.4 Кб, 295 просмотров)
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2015, 21:57
#9
EOst


 
Регистрация: 26.09.2014
Сообщений: 56


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Вспомнил. Делал я как-то что-то подобное.
Примерно вот так было там решено.

В волны (между профлистом и фартуком) загонялись резиновые (или силиконовые - не помню точно, давно было) заглушки и все это замазыалось герметиком.
Угу впринципе норм , только если бы я делал для себя, то сверху еще уголок из цинка сделал и в гофры верхние запихал бы маску , что бы снег не забивался.
EOst вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2015, 22:03
#10
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от EOst Посмотреть сообщение
...и в гофры верхние запихал бы маску , что бы снег не забивался.
Куда-куда? = ))
Вложения
Тип файла: pdf 121213.pdf (4.8 Кб, 159 просмотров)
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2015, 22:09
#11
EOst


 
Регистрация: 26.09.2014
Сообщений: 56


Блин, под рукой нет ничего, где мог бы начертить (
Но, если в двух словах, к последнему эскизу - маску запихать в те пустые гофры, которые у вас изображены.
EOst вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.09.2015, 10:19
#12
Leshkinsky


 
Регистрация: 11.09.2015
Сообщений: 6


Спасибо за большое за советы !
с таким форумом не страшно принимать решения)
А вопрос , а если этот короткий участок выравнить ну скажем плоским шифером или там стяжкой , от стены сделать контр уклон и все закатать мембраной или унифлеком, накладно но вода 100 % будет уходить куда нужно, какие могут возникнуть трудности ?
Заранее спасибо
Leshkinsky вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Узел примыкания кирпичной кладки к кровле из профнастила Н60

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Модуль упругости кирпичной кладки Анна1 Прочее. Архитектура и строительство 27 30.12.2020 05:39
Расчет кирпичной кладки по ДБН В.2.6-162:2010 на осевое растяжение Serega_Li Каменные и армокаменные конструкции 8 29.08.2013 17:10
Узел примыкания деревянной балки к вертикальной стальной трубе и к кирпичной стене akilfat Прочее. Архитектура и строительство 1 19.09.2012 19:14
Расчетное сопротивление кирпичной кладки. Как правильно? nado Каменные и армокаменные конструкции 20 27.07.2011 12:13