Цитата:
Сообщение от Павликов Роман
Подниму этот вопрос снова. Однако попытаюсь сформулировать вопрос более четко.
Стропильная крыша вот такая - /|\ 2 пролета по 6 м. Шаг стропил - 1 м. Стропила bxh=50x225. По стропилам устраивается обрешетка (доска 100 мм ширины и 32 мм толщиной с шагом 350 мм). По обрешетке крепится металлочерепица.
Экспертиза делает замечание: деревянная обрешетка не раскрепляет стропилы, а следовательно длины, которые я брал для расчета по плоской форме деформирования не верны.
Вопрос: как доказать, что деревянная обрешетка является раскреплением для стропил? Если не является, то придется устраивать поперечные брусья м/у стропилами?
UPD: Хотя вот тут порылся в СНиП, да и умные люди подсказали, что раскреплением сжатого пояса деревянных стропил может являтся только двойной дощатый настил, в остальных же случаях следует расчетной будет считаться длина м/у точками опирания.
Хотя я думаю, что при должном обосновании и расчете можно и оспорить данное утверждение
|
Ну это дохлая у Вас какая-то крыша.
Пролет 6 метров и 50-я доска через метр
Сделайте балки из нескольких срощенных 50-х досок, ну или шаг стропил 60-70см (лучше под размер утеплителя).
Вообще деревянная обрешетка хоть с 2х сторон никак не будет усиливать стропильную часть - получите пузырь или провисание в середине. Доска 32 мм это не железная балка - она будет гнуться в разные стороны в зависимости от нагрузки и влажности.
В данном случае лучше всего срощенные стропила - их не ведет, получается как композитный материал. Ветровые доски обязательно, лучше еще усиление - подчердачник.
Да, и пролет - 4-4,5 метра на такую конструкцию если дерево не сращивать.